Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Lammi-kivitalo 300m2 asuntomessuille Naantaliin  (Luettu 1177 kertaa)

Poissa JHurme

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Lammi-kivitalo projektimme Naantalin asuntomessuille 2022 rakentaminen alkamassa keväällä. Maalämpötarjouksia odotellessa olisi mielenkiintoista saada mitoituslaskelma vertailua varten.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Naantali, Luonnonmaa (21100)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Rakentaminen aloitetaan keväällä 2021. Talo tulee kallioiselle rinnetontille 20m merenpinnasta
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Ei tiedossa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Viilennys maalämmöllä
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteispituus 81m. Kaksi autotallin ovea 3,0*2,7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lammi lämpöharkko LL400, paksuus 400mm, eriste grafiitti-EPS 170mm, U-arvo 0,17 W/m²
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kaksi, maanpäälinen sisääntulokerros + kellari, josta 3 sivua maansisällä, rinteen puoli lasitettu
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 155m2, autotalli 66m2 (samaa rakennusta), kellari 115m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 2,7m, jossa 68m2 alalla huonekorkeus 3,0-3,9m. Autotalli n.2.9m, Kellari 2,7m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, EPS 100 2*100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Isover Insulsafe 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset. Normaali ikkuna-ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kahden auton talli, joka samaa rakennusta päärakennuksen kanssa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotallin lämpötila voi olla matalampi, muualla 21c

Nettovolyymi arviolta 336m2*2,8m=940m3

Kiitokset!

« Viimeksi muokattu: 24.01.21 - klo:16:34 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Harmiksen havaitsin, että minulta oli jäänyt tämä mitoituspyyntö huomaamatta. Pahoitteluni viipymisestä..
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo JHurme   NAANTALI   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 115 m2, 311 m3:      1,97 kW   6 670 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 438 m3:      3,23 kW   8 004 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 16°C, 66 m2, 191 m3:      1,88 kW   3 603 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,08 kW   18 278 kWh

• Kiinteistö,  336 m2,  940 m3    5,5 COP   6,55 kW   18 278 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,273 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,71 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   8,3 kW   25 778 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 888 kWh   0,93 kW   22 890 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 890 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,30 kW   22 890 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 46   Luokka = A )   22 890 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   6,8 kW   17 414 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 476 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 476 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 417 kWh

Tarvitaan 165 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30,11 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 161 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   165 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30,1 l/min = 1807 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 370 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa JHurme

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Suuri kiitos mitoituksesta, pieni viive ei haittaa mitään!

Mielelläni vastaanottaisin laskelman niin voisin testata miten haluttu sisälämpötila vaikuttaa lopputulokseen.
Ensimmäiseen saamaani tarjoukseen verrattuna eroa on tässä aika paljon:
- Tarvittava lämmitysenergia 22,9kWh vs. 35,7kWh
- Tarvittava pumpputeho 8,3kWh vs. 12,3kWh
- Kaivon aktiivisyvyys 165m vs. 249m

Molemmissa sama +21c sisälämpö (tarjouksessa myös tallissa) ja kuutiot 940m3 vs. 978m3.

Laskelman voi lähettää: janne.hurme(at)octomeca.fi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Aika kova hajonta on tarjouksissa!
On siinä asiakkaalla pohtimista, mikä valita!
...
Lähetin laskelman sähköpostiisi.
Kiitos, kun tulit mukaan foorumille.