Tervetuloa mukaan foorumille!
Harmiksen havaitsin, että minulta oli jäänyt tämä mitoituspyyntö huomaamatta. Pahoitteluni viipymisestä..
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo JHurme NAANTALI (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 115 m2, 311 m3: 1,97 kW 6 670 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 438 m3: 3,23 kW 8 004 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 16°C, 66 m2, 191 m3: 1,88 kW 3 603 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,08 kW 18 278 kWh
• Kiinteistö, 336 m2, 940 m3 5,5 COP 6,55 kW 18 278 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,273 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,3 kW 25 778 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 888 kWh 0,93 kW 22 890 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 890 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 22 890 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 46 Luokka = A ) 22 890 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,8 kW 17 414 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 476 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 476 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 417 kWh
•
Tarvitaan 165 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30,11 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 161 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 165 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30,1 l/min = 1807 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 370 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.