Versio B:
Uusi yritys. Tein laskelman uudelleen.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Laskelman lähtötiedoissa voi edelleenkin virheellisyyksiä, kerro virheistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Hirsi666” TUUSULA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 72 m2, 193 m3: 3,56 kW 9 299 kWh
- 2. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 55 m2, 147 m3: 3,06 kW 7 276 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,62 kW 16 575 kWh
• Kiinteistö, 126 m2, 340 m3 5,0 COP 6,32 kW 16 575 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,4 kW 21 375 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 208 kWh 0,42 kW 20 167 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 167 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 20 167 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 122 Luokka = C ) 20 167 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,9 kW 15 367 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 800 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 800 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 131 kWh
•
Tarvitaan 157 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,25 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 152 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 157 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 314 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,3 l/min = 1575 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 340 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 15 kPa = 0,15 bar
...
Ikkunoiden ja ulko-ovien alat ja kaikki U -arvot ovat edelleenkin E -tostistuksen mukaisia. Lienevätkö oikein?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.