ivt greenline he c9 vm2013 suurpainevahti hälytys tuli eilen aamulla ja kuittasin pois ja masiina heräsi kunnes illalla uudestaan joten putsasin keruu sekä patteri puolen sihdit , keruu puolella vähän jotain mujua mutta ei tukossa jonka jälkeen masiina käyntiin ja minuutin jälkeen stop ja ilmoitus liian korkea lämpökäyrä , soitin huolto ukon joka totesi kompuran kylmä aine vähissä , hänellä ei kylmälupia joten arkipäivänä huolto paikalle ja laittoi vastuksilla toimimaan tosin patteripuolen lämpö ei nouse kunnolla , varsinainen kysymys on mihin aine lähtenyt kun ei silmillä ainakaan vuotopaikkaa löydy

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Vs: eka vika
« Vastaus #1 : 10.01.21 - klo:19:25 »
Tarkista toimiiko lämmityksen kiertopumppu oikein. Onko lattialämmityksen kiertopuolella puolella riittävästi virtausta? Kääntyykö vaihtoventtiili  oikein kun vaihdat lämmityksen ja käyttöveden välillä
Lämmitettävä 240m2

Poissa pisteri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: eka vika
« Vastaus #2 : 10.01.21 - klo:20:54 »
joo kyllä huoltomies totesi kv pumppu toimii ja lattia lämmitystä ei oo kun patterit seinällä ja kierto toimii , vaihtoventtiiliä ei tutkinut

Poissa pisteri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: eka vika
« Vastaus #3 : 21.01.21 - klo:20:55 »
jos jota kuta kiinnostaa niin kiertovesipumppu vaihdettu ekaks mutta vika heti uudestaan ja seuraavaks bas kortti ja nyt pelaa