Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: pisteri - 10.01.21 - klo:12:22
-
ivt greenline he c9 vm2013 suurpainevahti hälytys tuli eilen aamulla ja kuittasin pois ja masiina heräsi kunnes illalla uudestaan joten putsasin keruu sekä patteri puolen sihdit , keruu puolella vähän jotain mujua mutta ei tukossa jonka jälkeen masiina käyntiin ja minuutin jälkeen stop ja ilmoitus liian korkea lämpökäyrä , soitin huolto ukon joka totesi kompuran kylmä aine vähissä , hänellä ei kylmälupia joten arkipäivänä huolto paikalle ja laittoi vastuksilla toimimaan tosin patteripuolen lämpö ei nouse kunnolla , varsinainen kysymys on mihin aine lähtenyt kun ei silmillä ainakaan vuotopaikkaa löydy
-
Tarkista toimiiko lämmityksen kiertopumppu oikein. Onko lattialämmityksen kiertopuolella puolella riittävästi virtausta? Kääntyykö vaihtoventtiili oikein kun vaihdat lämmityksen ja käyttöveden välillä
-
joo kyllä huoltomies totesi kv pumppu toimii ja lattia lämmitystä ei oo kun patterit seinällä ja kierto toimii , vaihtoventtiiliä ei tutkinut
-
jos jota kuta kiinnostaa niin kiertovesipumppu vaihdettu ekaks mutta vika heti uudestaan ja seuraavaks bas kortti ja nyt pelaa