Kirjoittaja Aihe: Wpc 7 ongelmaa  (Luettu 1544 kertaa)

Poissa jifi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Wpc 7 ongelmaa
« : 09.01.21 - klo:09:50 »
Eilen oli laite sammunut, ja valitti alapaine vikaa. Keruunesteen täyttö, ilmaus, sihtien puhdistus ja paineet reilu 1bar. Vikakoodi poistui mutta nyt ei lähde päälle muutakuin pika käynnistyksellä. Näytössä teksti jäätymisenesto kun luukku on kiinni. Palautettu tehdasasetukset.

EDIT: Pumppu taitaa olla valmiustilassa. Miten saan sen käynnistymään?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Wpc 7 ongelmaa
« Vastaus #1 : 09.01.21 - klo:13:50 »
Viittaa kovasti keruun kierron ongelmiin.
- Toimiiko keruun kiertopumppu?
- Onko keruun kierrossa joku palloventtiili väärässä asennossa, siis suljettuna? (Esimerkiksi mutasihdin yhteydessä.)

Poissa jifi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 7 ongelmaa
« Vastaus #2 : 09.01.21 - klo:17:40 »
Pikakäynnistyksellä kyllä toimii, venttiilit tsekattu että on ok. Kone siis valmiustilassa ja näytössä teksti luukun ollessa kiinni jäätymisesto.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 7 ongelmaa
« Vastaus #3 : 09.01.21 - klo:18:50 »
Jäätymisenesto lienee sellainen ohjelmatila millä pidetään putkistot vain sulana? Eli silloin laite ei lämmitä varsinaisesti.
Mutta eikö se ihan loogisesti vaihdu siihen mukavuus tilaan kun painaa menua 3sek ja pyörittelee rullikkaa johonkin?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä