Mitoituspyyntö uudiskohteesta
« : 06.01.21 - klo:21:09 »
Uudiskohde tasamaan tontille

- Sijainti 63300 Alavus
- Aloitus keväällä 2021
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 55,6 metriä
- Ulkoseinissä tuulensuojakipsilevy 9 mm, villa 200 mm, höyrynsulku, villa 45 mm, kipsilevy 13 mm n. 0,17
- 1-kerroksinen, huoneistoala 155 m2, k-ala 174 m2
- Sisähuonekorkeus 2800 mm
- Maanvarainen laatta, betoni 100 mm + eriste 200 mm  n. 0,15
- Yläpohjassa 450 mm villaa puhallettuna n. 0,09
- Kolmilasiset ikkunat
- Viilennys konvektorilla
- Asukasmäärä 4

Mitähän ulkovaraston kanssa kannattaisi tehdä? Olisiko järkevin laittaa sähköllä toimiva patteri?
- Ulkovarasto 15 m2, 38m3, 200 mm villaa seinissä, 400 mm villaa yläpohjassa, betoni + 200 mm eriste, "puolilämmin" (+14 C), lämpökanaalin mitaksi tulisi 17 metriä

Kiitos jo etukäteen!!  :)
« Viimeksi muokattu: 07.01.21 - klo:10:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohteesta
« Vastaus #1 : 07.01.21 - klo:10:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Java”   ALAVUS   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C               
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 434 m3:      4,60 kW   15 923 kWh
- Ulkovarasto 2021: Lattialämmitys, 14°C, 15 m2, 38 m3:   0,66 kW   1 235 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 17 m:   0,07 kW   615 kWh

• Kiinteistö,  170 m2,  472 m3    5,3 COP   5,00 kW   17 773 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   6,1 kW   22 573 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 560 kWh   0,42 kW   21 013 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 013 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         6,04 kW   21 012 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 95   Luokka = B )   21 013 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   4,9 kW   16 243 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 769 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 770 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 040 kWh

Tarvitaan 184 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,73 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 180 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   184 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   368 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,7 l/min = 1304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 417 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Java

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohteesta
« Vastaus #2 : 18.01.21 - klo:22:23 »
Saisinko mitoituksen vielä ilman ulkovarastoa?
Taitaa mennä varaston takaisinmaksuaika liian pitkäksi kun huomioi kanaalin teon, tarvikkeet, syvemmän kaivon ja ehkä isomman maalämpöpumpun.
Kiitos jälleen!  :)
« Viimeksi muokattu: 19.01.21 - klo:09:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohteesta
« Vastaus #3 : 19.01.21 - klo:09:23 »
Tässä sama laskelma, mutta ilman ulkovarastoa:
Talo ”Java” B Ilman ulkovarastoa      ALAVUS      (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 434 m3:      4,60 kW   15 923 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            4,60 kW   15 923 kWh

• Kiinteistö,  155 m2,  434 m3       5,3 COP   4,28 kW   15 923 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   5,4 kW   20 723 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 440 kWh   0,37 kW   19 283 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 282 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,30 kW   19 282 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 93   Luokka = B )   19 282 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   4,3 kW   14 839 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 443 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   4 444 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 040 kWh

• Tarvitaan 171 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,32 l/s (= 19,07 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 167 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   171 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 metriä.      Putkea kaivossa yhteensä   342 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,32 l/s = 19,1 l/min = 1144 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,32 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      23 kPa = 0,23 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 381 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   10 kPa = 0,1 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.