Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Java” ALAVUS (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 434 m3: 4,60 kW 15 923 kWh
- Ulkovarasto 2021: Lattialämmitys, 14°C, 15 m2, 38 m3: 0,66 kW 1 235 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 17 m: 0,07 kW 615 kWh
• Kiinteistö, 170 m2, 472 m3 5,3 COP 5,00 kW 17 773 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,143 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 6,1 kW 22 573 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 560 kWh 0,42 kW 21 013 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 013 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,04 kW 21 012 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 95 Luokka = B ) 21 013 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 4,9 kW 16 243 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 769 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 770 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 040 kWh
•
Tarvitaan 184 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,73 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 180 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 184 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 368 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,7 l/min = 1304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 417 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.