Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Keski-Suomi - OKT  (Luettu 1597 kertaa)

Poissa ksuomalainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - Keski-Suomi - OKT
« : 03.01.21 - klo:21:01 »
Tervehdys ja suuret kiitokset etukäteen!

Kyseessä saneerauskohde Keski-Suomessa ja talon materiaali on kevytbetoni. Sen verta on tullut asiaa jo pohdiskeltua et jonkin merkin 3-12kW invertterikone hoitanee homman? Kaivo vähän kysymysmerkki mut sen takia tänne kirjoittelen :).

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla= Keski-Suomi
- Rakentamisvuoi =1999
- Öljyn kulutus n. 3000l vuosi
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto LTO, jossa vesikiertoinen jälkilämmitys
- Lämmin nettoala n. 215m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen = Siporex 375mm k= 0.35W/m2
- Ulko
- Kerrosten lukumäärä = 2, yläkerta käytännössä iso parvi
- Kerrosalat n. kerroksittain 218+48
- Alapohjan laatu = maanvarainen laatta 100mm, lämmöneriste 100mm, tiivistetty sora 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus = mineraalivilla 150mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset ja n. 39m2 yhteensä
- Lämpötila jotain 21-22 tienoilla
- Talon yhteydessä myös n.22m2 autotalli, joka lämpiää sähköpatterilla
- Tilavuus 940m3
« Viimeksi muokattu: 04.01.21 - klo:09:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - Keski-Suomi - OKT
« Vastaus #1 : 03.01.21 - klo:21:17 »
Yläkerta on siis pääasiassa lämmin parvi.
Mikä on lämpimän tilan sisäkorkeus?
Alakerran sisäkorkeus lienee noin 2,6 m, yläkerta ilmeisesti matalampi, koska nimität sitä parveksi.

Poissa ksuomalainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - Keski-Suomi - OKT
« Vastaus #2 : 03.01.21 - klo:21:49 »
Terve,

juu lämmin parvi. Talossa on aika paljon hyödynnetty viistokattoa niin huonekorkeuksia on monenlaista...Olohuone+aula (40m2) menee viistosti alkaen n. 2,5m aina harjaan asti eli n. 6m. Kaksi makuuhuonetta (20m2 yht.) menee myös alkaen 2,5m viistosti jonnekin 3,5m asti. Parvi on myös viistoa ja aika matala reunoiltaan niin se on jotain 1,8m-2,2m. Loput tilat menee joko 2,4m tai 2,7m korkeuksilla aikalailla puoliksi pinta-alan suhteen. Jospa tuosta jotain tolkkua saa :).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - Keski-Suomi - OKT
« Vastaus #3 : 04.01.21 - klo:09:32 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
En saanut lämmitysöljyn vuosikulutusta laskemaan 3000 litraan.
Syynä voi olla virhe käyttämissäni lähtötiedoissa. Onkohan alakerran lämmin ala, 165 m2 oikein? Tai sitten todellinen lämmitysöljyn tarve onkin enemmän, kuin tuo 3000 l/a.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”ksuomalainen”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Siporex talo 1999: Lattialämmitys, 21°C, 165 m2, 825 m3:   10,28 kW   29 421 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,28 kW   29 421 kWh

• Kiinteistö,  165 m2,  825 m3       5,3 COP   9,94 kW   29 421 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   11,0 kW   34 221 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 520 kWh   0,49 kW   32 701 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 701 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,00 kW   32 701 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 169   Luokka = E )   32 701 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   8,9 kW   25 758 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 943 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 943 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 265 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,32 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 261 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   265 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 265 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   530 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,3 l/min = 2239 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   128 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   44 kPa = 0,44 bar
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 641 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa ksuomalainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - Keski-Suomi - OKT
« Vastaus #4 : 04.01.21 - klo:14:18 »
Kiitokset laskelmasta. Osa tiedoista annettu muistista niin voisin yrittää itsekin tuota taulukkoa pyöritellä paremmalla ajalla. Energiatodistuksen mukaan fossiilisten polttoaineiden tarve 29400kWh, mutta jäikö minulta jokin kohta huomiotta energiatodistuksesta. Edellisiltä omistajilta saatu tieto oli tuo n.3000l. Ensimmäinen vuosi meillä vasta takana ja varaavaa takkaa ollaan aikalailla päivittäin kylmään vuodenaikaan lämmitetty, joten öljyn kulutus on ollut hyvin "maltillista". Oisko n. 2300-2400l mennyt 12kk aikana.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - Keski-Suomi - OKT
« Vastaus #5 : 04.01.21 - klo:14:22 »
Lähetin sinulle tuon laatimani taulukon sähköpostiisi, korjaile sitä paremmin kohdalleen..