Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.En saanut lämmitysöljyn vuosikulutusta laskemaan 3000 litraan.
Syynä voi olla virhe käyttämissäni lähtötiedoissa. Onkohan alakerran lämmin ala, 165 m2 oikein? Tai sitten todellinen lämmitysöljyn tarve onkin enemmän, kuin tuo 3000 l/a.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”ksuomalainen” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Siporex talo 1999: Lattialämmitys, 21°C, 165 m2, 825 m3: 10,28 kW 29 421 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,28 kW 29 421 kWh
• Kiinteistö, 165 m2, 825 m3 5,3 COP 9,94 kW 29 421 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,143 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 11,0 kW 34 221 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 520 kWh 0,49 kW 32 701 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 701 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 32 701 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 169 Luokka = E ) 32 701 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 8,9 kW 25 758 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 943 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 943 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 265 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,32 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 261 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 265 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 265 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 530 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,3 l/min = 2239 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 128 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 44 kPa = 0,44 bar
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 641 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.