Jos laitat maalämmön, voisi se näyttää vaikkapa tällaiselta.:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 130 m2, 338 m3: 5,77 kW 17 001 kWh
• Kiinteistö, 130 m2, 338 m3 5,1 COP 5,47 kW 17 001 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 5,6 kW 15 736 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 825 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 825 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 563 kWh
• Tarvitaan 158 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 24,96 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 154 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 158 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 158 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 316 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25 l/min = 1497 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 33 kPa = 0,33 bar
Näin vain ihan karkeana arviona..