Saattaisi näyttää suunnilleen tällaiselta:
Talo ”waltson” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Pohjakerros 1992: Lattialämmitys, 20°C, 150 m2, 390 m3: 8,45 kW 18 199 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 22°C, 150 m2, 390 m3: 7,41 kW 17 318 kWh
- Ylin keros 1982: Patterilämmitys, 22°C, 100 m2, 260 m3: 7,91 kW 18 687 kWh
- Sisäallas, 30 C, 16,51 m2, 31 m3, 30 C 0,28 kW 3 171 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 24,04 kW 57 374 kWh
• Kiinteistö, 400 m2, 1040 m3 3,8 COP 23,18 kW 57 374 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,228 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 24,9 kW 64 874 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 400 kWh 1,30 kW 61 474 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 61 459 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 24,00 kW 61 443 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 15 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 135 Luokka = D ) 61 459 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 24,9 kW16 868 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 24,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 17,7 kW 44 606 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 853 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 15 kWh) 16 868 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 219 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 1,32 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,66 l/s.
- Kaivojen etäisyys toisistaan vähintäänkin 25 metriä.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 215 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 219 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 438 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,32 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,32 / 2 = 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 119 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 62 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 36 kPa = 0,36 bar
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 34 kPa = 0,34 bar
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.