Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Optimum säädöt?  (Luettu 400 kertaa)

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Optimum säädöt?
« : 16.11.20 - klo:15:05 »
Uusi ML käyttäjä ja vähän kaipaisin neuvoja säätöjen suhteen, koska jostain syystä ajatus että ei varmaan ole täysin asetukset jiirissä.

Pumppuna Diplomat Optimum 8 ja kaivon aktiivisyvyys 170m

Pumppu ollut päällä ja käytössä noin 14kk nyt.

LÄMPÖTILA:
ULKO 5C
MENOJOHTO: 36(35)C
PALUUJOHTO: 28(55)C
KÄYTTÖVESI: 58C
INTEGRAALI: -116
KERUUL. PALUU: 2C
KERUUL. MENO -2C

KÄYTTÖAIKA:
LÄMPÖPUMPPU: 2926H
LISÄLÄMPÖ 1: 28H
LISÄLÄMPÖ 2: 23H
KÄYTTÖVESI: 564H

LÄMPÖKÄYRÄ:
KÄYRÄ: 32C
MIN: 18C
MAKS:45C
KÄYRÄ +5: 0C
KÄYRÄ 0: 0C
KÄYRÄ -5: 0C
LÄMMITYS POIS: 17C

Huone 22C etuvalikosta


Lämpöä talossa on noin 21-22 riippuen huoneesta.Talon on tehty hirrestä ja asuinneliöitä 163m2. Ylä- ja alakerrassa omat jakotukit. Niissä Saluksen langaton termostaattien vastaanotin ja kaikissa tiloissa Saluksen langattomat termostaatit paitsi märkätiloissa ei termostaatteja. Termostaatteihin joudun erikseen tututstumaan koska niiden toiminta muutenkin aika epäselvää... Pumpulta menee myös lämpökanaali autotallille ja varastolle jossa noin 20 astetta ja oma jakotukki, siellä ei termareita. Koko noin 33m2. Kuutioita koko kiinteistölle on 700m3.

Pari kysymystä, autotalli ja varasto ovat turhankin lämpimpiä joten niiden säätö varmaan jakotukin kautta ? Eli säädetään virtausta pienemmäksi?. Tarkoitus olisi että siellä olisi noin 15c

Talon osalta tietyissä huoneissa vähän liian viielä (vaimon mielestä), mutta liittyy varmaan termostaattien toimintaan koska osassa toimilaitteet melkein kiinni jakotukissa ja osassa melkein täysin auki. Itse veikkaan tuota langatonta yhteyttä kun ei sähkäritkään ymmärtäneet miten paritus tehdään..

Ja viimeinen on nuo ML asetukset joista en ole mitenkään varma...

Koska kyseessä hirsitalo ja ikkunpinta alaa erittäin paljon en usko että sähkönkulutus mitenkään erityisen poikkeavaa, mutta mainitaan sekin, että viimekuussa kulutus oli 1200kwh. IV koneena Vallox 145mv joten se varmaan syö osan, mutta vielä ei ole koneille erillisiä mittareita jotta voisi erotella ML ja IV'n kulutuksia saatikaan perus taloussähkön.
« Viimeksi muokattu: 22.11.20 - klo:13:40 kirjoittanut joens »

Poissa Jaakko.K

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #1 : 21.11.20 - klo:20:23 »
Tallin saat viileämmäksi kuristamalla piirejä tallin jakotukista.Ilmeisesti patteri lämmitys koska nuin korkea käyrä?

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #2 : 22.11.20 - klo:13:39 »
Ihan vesikieroinen lattialämmrys sekä tallissa, että talossa (ylä ja alakerta). Nyt viimepäivinä myös huomasin että asteen verran talossa on tippunut lämpötilat, 20 ja 21 riippuen huoneista.

Poissa Jaakko.K

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #3 : 22.11.20 - klo:22:05 »
Minulla on 21 astetta alkunäytössä ja 27 käyrä ja lämpö riittää hyvin. 22 on sisälämpö ja tallissa pidän 15

Poissa jmaja

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 443
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #4 : 23.11.20 - klo:08:41 »
Minulla on 21 astetta alkunäytössä ja 27 käyrä ja lämpö riittää hyvin. 22 on sisälämpö ja tallissa pidän 15
Vaadittava käyrä riippuu lattialämpöputkien asennusvälistä, halkaisijasta, asennussyvyydestä, pintamateriaalista ja talon energiatarpeesta.

Kun kyse on hirsitalosta, energiantarve on suuri ellei seinissä ole hirsien lisäksi eristystä. Jos on puulattioita, ei 45 olisi mikään ihme maksimina. Maksimi tietysti riippuu myös paikkakunnasta.

Voi se käyrä silti olla liian jyrkkä, mutta ei se selitä liian viileää taloa.

Saluksen termareiden paritusohje löytyy manuaalista. Ei se kovin vaikeaa pitäisi olla. Termarista näkee onko lämmitys päällä vai ei ja muitakin tietoja. Mikä Saluksen malli on kyseessä. Itse olen harkinnut Quantumia.

Poissa luu5

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 410
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #5 : 23.11.20 - klo:09:12 »
Saluksen termareiden paritusohje löytyy manuaalista. Ei se kovin vaikeaa pitäisi olla. Termarista näkee onko lämmitys päällä vai ei ja muitakin tietoja. Mikä Saluksen malli on kyseessä. Itse olen harkinnut Quantumia.

Jos Saluksen manuaalit ovat samanlaista suomea kuin verkkosivunsa, niin voi olla haastavaa. Ainakaan meillä ei ole "kohoraitaista kangasta".
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt

Poissa jmaja

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 443
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #6 : 23.11.20 - klo:10:03 »
Manuaalit eivät kovin syvällisiä ole, mutta suomenkielinen löytyy ja siinä on myös puhelinnumero maahantuojan tekniseen tukeen.

Jos englanti ei ole ongelma, täältä löytyy videot paritukseen.
https://m.youtube.com/c/SalusControlsGroup/videos?disable_polymer=true&itct=CBIQ8JMBGAEiEwiuibaomZjtAhWYcrIKHX0eBGY%3D

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #7 : 23.11.20 - klo:10:42 »
Koitin soittaa maahantuojan tekniseen tukeen. Numero ei ole käytössä  :D.

Tosiaan vähän yrittänyt termareita opiskella ja ala ja yläkerrassa on KL08RF vehkeet jakotukkien vieressä jossa toimilaitteet kytketty samaan piiriin. Yksi termari ainakin on pois pelistä koska ei ole vihreää valoa tuossa. Täytyy vielä tarkistaa yläkerran laite. Termareina VS10WRF

Varmaan resetoin kaikki termarit ja yhdistän uudelleen ja säädän nollista. Sen verran sekavat ohjeet on lähteä muuttelemaan nykyisiä asetuksia.

Tiputin thermiasta käyrää 29 asteeseen ja en ole oikeastan huomannut mitään vaikutusta.  Tosiaan hirsitalo kyseessä, maanvarainen laatta (maakostea betoni) ja nöin 10cm valu ja parketit. En nyt ulkomuistista muista putkien kokoja ja speksejä. Energiatodistuksen mukaan tarve noin 13k kwh vuodessa ja energialuokka B

Poissa jmaja

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 443
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #8 : 23.11.20 - klo:11:17 »
Sepä heikkoa. Kokeile soittaa Mikolle täältä. https://www.teknocalor.fi/yhteystiedot

Maalämpöpumpusta huolimatta B-luokkaan kertoo varsin suuresta energiatarpeesta. Mun -76 Siporex-talo menee A-luokkaan, kun saneeraus valmistuu.

On-off pumpun käyntiajoista ja tehosta saa hyvän käsityksen sen tuottamasta energiasta ja viemästä sähköstä. Onkos tuossa 2900 tunnissa jo käyttövesi mukana vai tuleeko se päälle. 8 kW teholla 2900 tuntia on 23 000 kWh ja sähköä se on silloin vienyt n. 6000 kWh.

Onko talo uusi?

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #9 : 23.11.20 - klo:13:11 »
Sepä heikkoa. Kokeile soittaa Mikolle täältä. https://www.teknocalor.fi/yhteystiedot

Maalämpöpumpusta huolimatta B-luokkaan kertoo varsin suuresta energiatarpeesta. Mun -76 Siporex-talo menee A-luokkaan, kun saneeraus valmistuu.

On-off pumpun käyntiajoista ja tehosta saa hyvän käsityksen sen tuottamasta energiasta ja viemästä sähköstä. Onkos tuossa 2900 tunnissa jo käyttövesi mukana vai tuleeko se päälle. 8 kW teholla 2900 tuntia on 23 000 kWh ja sähköä se on silloin vienyt n. 6000 kWh.

Onko talo uusi?

Kiitoksia täytyy olla Mikkoon yhteydessä.

Tuo 2900 tuntia en tiedä onko käyttövesi mukana. Otin vaan arvot jotka ekassa postauksessa on suoraan koneen näytöltä.

Kyseessä uusi hirsitalo ja tosiaan neliöitä 164/188 ja ikkunapinta-alaa yli 50m2, joten tiedossa on että ei tälläisestä passiivitaloa saa, joten en ole ihan varma onko Siporex taloon vertailu kohdallaan. Ovet ja ikkunat alle 0.8 u arvolla, yläpohjassa 450-500mm Huntonin villaa ja hirren paksuus 205mm. Vuotoluku oli 0.8 kun mitattiin. Termareiden säädöt näyttää olevan kyllä tarpeen laittaa uusiksi, mutta pumpun säädöistä ei ole sen syvempää osaamista ja ne on vähän kysymysmerkki.

Poissa jmaja

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 443
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #10 : 23.11.20 - klo:13:45 »
Umpihirsitalossahan ei ikkunat juuri haittaa, kun U-arvo seinällä nykyään kutakuinkin sama kuin ikkunoilla. Tämä -76 161/187 m2 Siporex-talo on vienyt suoralla sähköllä 28 000 kWh alkuperäiskuntoisena. Ei takkaa, ILP tms. kulutusta alentavaa ja ilmanvaihtona vain koneellinen poisto, ei talteenottoa. Ikkunoita 26 m2 + yhdet pariovet isoilla ikkunoilla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 956
  • Vanha pieru!
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #11 : 23.11.20 - klo:17:41 »
On-off pumpun käyntiajoista ja tehosta saa hyvän käsityksen sen tuottamasta energiasta ja viemästä sähköstä. Onkos tuossa 2900 tunnissa jo käyttövesi mukana vai tuleeko se päälle. 8 kW teholla 2900 tuntia on 23 000 kWh
Kyseessä uusi hirsitalo ja tosiaan neliöitä 164/188 ja ikkunapinta-alaa yli 50m2, joten tiedossa on että ei tälläisestä passiivitaloa saa, joten en ole ihan varma onko Siporex taloon vertailu kohdallaan. Ovet ja ikkunat alle 0.8 u arvolla, yläpohjassa 450-500mm Huntonin villaa ja hirren paksuus 205mm. Vuotoluku oli 0.8 kun mitattiin.

Mitoitusohjelmankin mukaan lämmitystarve olisi tuo noin 23000 kWh vuodessa, jossa lämmin käyttövesi mukana.

• Kiinteistö,  164 m2,  426 m3    5,2 COP   6,37 kW   19 768 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,5 kW   24 568 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 512 kWh   0,46 kW   23 056 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   23 056 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   23 056 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä         23 056 kWh

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #12 : 23.11.20 - klo:20:55 »
Eli mitoitus olisi ok ? Nyt vain pitäisi saada varmistus että pumpun  säädöt ovat ok / kunnossa.