Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Optimum säädöt?  (Luettu 7094 kertaa)

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Optimum säädöt?
« : 16.11.20 - klo:15:05 »
Uusi ML käyttäjä ja vähän kaipaisin neuvoja säätöjen suhteen, koska jostain syystä ajatus että ei varmaan ole täysin asetukset jiirissä.

Pumppuna Diplomat Optimum 8 ja kaivon aktiivisyvyys 170m

Pumppu ollut päällä ja käytössä noin 14kk nyt.

LÄMPÖTILA:
ULKO 5C
MENOJOHTO: 36(35)C
PALUUJOHTO: 28(55)C
KÄYTTÖVESI: 58C
INTEGRAALI: -116
KERUUL. PALUU: 2C
KERUUL. MENO -2C

KÄYTTÖAIKA:
LÄMPÖPUMPPU: 2926H
LISÄLÄMPÖ 1: 28H
LISÄLÄMPÖ 2: 23H
KÄYTTÖVESI: 564H

LÄMPÖKÄYRÄ:
KÄYRÄ: 32C
MIN: 18C
MAKS:45C
KÄYRÄ +5: 0C
KÄYRÄ 0: 0C
KÄYRÄ -5: 0C
LÄMMITYS POIS: 17C

Huone 22C etuvalikosta


Lämpöä talossa on noin 21-22 riippuen huoneesta.Talon on tehty hirrestä ja asuinneliöitä 163m2. Ylä- ja alakerrassa omat jakotukit. Niissä Saluksen langaton termostaattien vastaanotin ja kaikissa tiloissa Saluksen langattomat termostaatit paitsi märkätiloissa ei termostaatteja. Termostaatteihin joudun erikseen tututstumaan koska niiden toiminta muutenkin aika epäselvää... Pumpulta menee myös lämpökanaali autotallille ja varastolle jossa noin 20 astetta ja oma jakotukki, siellä ei termareita. Koko noin 33m2. Kuutioita koko kiinteistölle on 700m3.

Pari kysymystä, autotalli ja varasto ovat turhankin lämpimpiä joten niiden säätö varmaan jakotukin kautta ? Eli säädetään virtausta pienemmäksi?. Tarkoitus olisi että siellä olisi noin 15c

Talon osalta tietyissä huoneissa vähän liian viielä (vaimon mielestä), mutta liittyy varmaan termostaattien toimintaan koska osassa toimilaitteet melkein kiinni jakotukissa ja osassa melkein täysin auki. Itse veikkaan tuota langatonta yhteyttä kun ei sähkäritkään ymmärtäneet miten paritus tehdään..

Ja viimeinen on nuo ML asetukset joista en ole mitenkään varma...

Koska kyseessä hirsitalo ja ikkunpinta alaa erittäin paljon en usko että sähkönkulutus mitenkään erityisen poikkeavaa, mutta mainitaan sekin, että viimekuussa kulutus oli 1200kwh. IV koneena Vallox 145mv joten se varmaan syö osan, mutta vielä ei ole koneille erillisiä mittareita jotta voisi erotella ML ja IV'n kulutuksia saatikaan perus taloussähkön.
« Viimeksi muokattu: 22.11.20 - klo:13:40 kirjoittanut joens »

Poissa Jaakko.K

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #1 : 21.11.20 - klo:20:23 »
Tallin saat viileämmäksi kuristamalla piirejä tallin jakotukista.Ilmeisesti patteri lämmitys koska nuin korkea käyrä?

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #2 : 22.11.20 - klo:13:39 »
Ihan vesikieroinen lattialämmrys sekä tallissa, että talossa (ylä ja alakerta). Nyt viimepäivinä myös huomasin että asteen verran talossa on tippunut lämpötilat, 20 ja 21 riippuen huoneista.

Poissa Jaakko.K

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #3 : 22.11.20 - klo:22:05 »
Minulla on 21 astetta alkunäytössä ja 27 käyrä ja lämpö riittää hyvin. 22 on sisälämpö ja tallissa pidän 15

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #4 : 23.11.20 - klo:08:41 »
Minulla on 21 astetta alkunäytössä ja 27 käyrä ja lämpö riittää hyvin. 22 on sisälämpö ja tallissa pidän 15
Vaadittava käyrä riippuu lattialämpöputkien asennusvälistä, halkaisijasta, asennussyvyydestä, pintamateriaalista ja talon energiatarpeesta.

Kun kyse on hirsitalosta, energiantarve on suuri ellei seinissä ole hirsien lisäksi eristystä. Jos on puulattioita, ei 45 olisi mikään ihme maksimina. Maksimi tietysti riippuu myös paikkakunnasta.

Voi se käyrä silti olla liian jyrkkä, mutta ei se selitä liian viileää taloa.

Saluksen termareiden paritusohje löytyy manuaalista. Ei se kovin vaikeaa pitäisi olla. Termarista näkee onko lämmitys päällä vai ei ja muitakin tietoja. Mikä Saluksen malli on kyseessä. Itse olen harkinnut Quantumia.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #5 : 23.11.20 - klo:09:12 »
Saluksen termareiden paritusohje löytyy manuaalista. Ei se kovin vaikeaa pitäisi olla. Termarista näkee onko lämmitys päällä vai ei ja muitakin tietoja. Mikä Saluksen malli on kyseessä. Itse olen harkinnut Quantumia.

Jos Saluksen manuaalit ovat samanlaista suomea kuin verkkosivunsa, niin voi olla haastavaa. Ainakaan meillä ei ole "kohoraitaista kangasta".
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #6 : 23.11.20 - klo:10:03 »
Manuaalit eivät kovin syvällisiä ole, mutta suomenkielinen löytyy ja siinä on myös puhelinnumero maahantuojan tekniseen tukeen.

Jos englanti ei ole ongelma, täältä löytyy videot paritukseen.
https://m.youtube.com/c/SalusControlsGroup/videos?disable_polymer=true&itct=CBIQ8JMBGAEiEwiuibaomZjtAhWYcrIKHX0eBGY%3D
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #7 : 23.11.20 - klo:10:42 »
Koitin soittaa maahantuojan tekniseen tukeen. Numero ei ole käytössä  :D.

Tosiaan vähän yrittänyt termareita opiskella ja ala ja yläkerrassa on KL08RF vehkeet jakotukkien vieressä jossa toimilaitteet kytketty samaan piiriin. Yksi termari ainakin on pois pelistä koska ei ole vihreää valoa tuossa. Täytyy vielä tarkistaa yläkerran laite. Termareina VS10WRF

Varmaan resetoin kaikki termarit ja yhdistän uudelleen ja säädän nollista. Sen verran sekavat ohjeet on lähteä muuttelemaan nykyisiä asetuksia.

Tiputin thermiasta käyrää 29 asteeseen ja en ole oikeastan huomannut mitään vaikutusta.  Tosiaan hirsitalo kyseessä, maanvarainen laatta (maakostea betoni) ja nöin 10cm valu ja parketit. En nyt ulkomuistista muista putkien kokoja ja speksejä. Energiatodistuksen mukaan tarve noin 13k kwh vuodessa ja energialuokka B

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #8 : 23.11.20 - klo:11:17 »
Sepä heikkoa. Kokeile soittaa Mikolle täältä. https://www.teknocalor.fi/yhteystiedot

Maalämpöpumpusta huolimatta B-luokkaan kertoo varsin suuresta energiatarpeesta. Mun -76 Siporex-talo menee A-luokkaan, kun saneeraus valmistuu.

On-off pumpun käyntiajoista ja tehosta saa hyvän käsityksen sen tuottamasta energiasta ja viemästä sähköstä. Onkos tuossa 2900 tunnissa jo käyttövesi mukana vai tuleeko se päälle. 8 kW teholla 2900 tuntia on 23 000 kWh ja sähköä se on silloin vienyt n. 6000 kWh.

Onko talo uusi?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #9 : 23.11.20 - klo:13:11 »
Sepä heikkoa. Kokeile soittaa Mikolle täältä. https://www.teknocalor.fi/yhteystiedot

Maalämpöpumpusta huolimatta B-luokkaan kertoo varsin suuresta energiatarpeesta. Mun -76 Siporex-talo menee A-luokkaan, kun saneeraus valmistuu.

On-off pumpun käyntiajoista ja tehosta saa hyvän käsityksen sen tuottamasta energiasta ja viemästä sähköstä. Onkos tuossa 2900 tunnissa jo käyttövesi mukana vai tuleeko se päälle. 8 kW teholla 2900 tuntia on 23 000 kWh ja sähköä se on silloin vienyt n. 6000 kWh.

Onko talo uusi?

Kiitoksia täytyy olla Mikkoon yhteydessä.

Tuo 2900 tuntia en tiedä onko käyttövesi mukana. Otin vaan arvot jotka ekassa postauksessa on suoraan koneen näytöltä.

Kyseessä uusi hirsitalo ja tosiaan neliöitä 164/188 ja ikkunapinta-alaa yli 50m2, joten tiedossa on että ei tälläisestä passiivitaloa saa, joten en ole ihan varma onko Siporex taloon vertailu kohdallaan. Ovet ja ikkunat alle 0.8 u arvolla, yläpohjassa 450-500mm Huntonin villaa ja hirren paksuus 205mm. Vuotoluku oli 0.8 kun mitattiin. Termareiden säädöt näyttää olevan kyllä tarpeen laittaa uusiksi, mutta pumpun säädöistä ei ole sen syvempää osaamista ja ne on vähän kysymysmerkki.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #10 : 23.11.20 - klo:13:45 »
Umpihirsitalossahan ei ikkunat juuri haittaa, kun U-arvo seinällä nykyään kutakuinkin sama kuin ikkunoilla. Tämä -76 161/187 m2 Siporex-talo on vienyt suoralla sähköllä 28 000 kWh alkuperäiskuntoisena. Ei takkaa, ILP tms. kulutusta alentavaa ja ilmanvaihtona vain koneellinen poisto, ei talteenottoa. Ikkunoita 26 m2 + yhdet pariovet isoilla ikkunoilla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #11 : 23.11.20 - klo:17:41 »
On-off pumpun käyntiajoista ja tehosta saa hyvän käsityksen sen tuottamasta energiasta ja viemästä sähköstä. Onkos tuossa 2900 tunnissa jo käyttövesi mukana vai tuleeko se päälle. 8 kW teholla 2900 tuntia on 23 000 kWh
Kyseessä uusi hirsitalo ja tosiaan neliöitä 164/188 ja ikkunapinta-alaa yli 50m2, joten tiedossa on että ei tälläisestä passiivitaloa saa, joten en ole ihan varma onko Siporex taloon vertailu kohdallaan. Ovet ja ikkunat alle 0.8 u arvolla, yläpohjassa 450-500mm Huntonin villaa ja hirren paksuus 205mm. Vuotoluku oli 0.8 kun mitattiin.

Mitoitusohjelmankin mukaan lämmitystarve olisi tuo noin 23000 kWh vuodessa, jossa lämmin käyttövesi mukana.

• Kiinteistö,  164 m2,  426 m3    5,2 COP   6,37 kW   19 768 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,5 kW   24 568 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 512 kWh   0,46 kW   23 056 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   23 056 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   23 056 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä         23 056 kWh

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #12 : 23.11.20 - klo:20:55 »
Eli mitoitus olisi ok ? Nyt vain pitäisi saada varmistus että pumpun  säädöt ovat ok / kunnossa.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #13 : 06.01.21 - klo:19:49 »
Termarit saatiin skulaamaan ja lisättiin palikka jolla saa suoraan puhelimelta tehtyä termari/huonekohtaiset säädöt.

Kuitenkin uskon että pumpun asetukset eivät vielä ole täysin kunnossa. Toimilaitteet kaikki auki ja osassa huoneista 20.5 lämpötila, osassa 21 ja osassa tiloja 21.5 astetta. Thermin etupaneelista säädetty lämpötila 22.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #14 : 07.01.21 - klo:12:27 »
Termarit saatiin skulaamaan ja lisättiin palikka jolla saa suoraan puhelimelta tehtyä termari/huonekohtaiset säädöt.

Kuitenkin uskon että pumpun asetukset eivät vielä ole täysin kunnossa. Toimilaitteet kaikki auki ja osassa huoneista 20.5 lämpötila, osassa 21 ja osassa tiloja 21.5 astetta. Thermin etupaneelista säädetty lämpötila 22.
Lämpökäyrää korkeammaksi. Hirsitalot vuotaa yllättävän paljon ja talon nurkista sen huomaa. Lattialämmityksen teon kanssa saa aina olla tarkkana eikä kannata tuijottaa suunnitelmaa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #15 : 12.01.21 - klo:08:42 »
Nostin käyrää parilla asteella ja tilanne parani kyllä. Päivisin jopa toimilaitteet sulkeutuu joten nekin toimivat hyvin. Sähkönkulutus kuitenkin nousi 30kwh kun tarkastelin päiväkohtaisia kulutuksia. Tässä siis kaikki talon kulutus joten en osaa sanoa mikä on thermia osuus. Normaalisti nyt talviaikaan ollut 50-75kwh riippuen onko sauna ollut päällä. Pari päivää näyttää 100kwh päiväkulutusta. Onko jotain muuta säätöjä joita voisi vielä kokeilla, että saisi optimoitua ? Integraali ?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #16 : 12.01.21 - klo:10:03 »
Nostin käyrää parilla asteella ja tilanne parani kyllä. Päivisin jopa toimilaitteet sulkeutuu joten nekin toimivat hyvin. Sähkönkulutus kuitenkin nousi 30kwh kun tarkastelin päiväkohtaisia kulutuksia. Tässä siis kaikki talon kulutus joten en osaa sanoa mikä on thermia osuus. Normaalisti nyt talviaikaan ollut 50-75kwh riippuen onko sauna ollut päällä. Pari päivää näyttää 100kwh päiväkulutusta. Onko jotain muuta säätöjä joita voisi vielä kokeilla, että saisi optimoitua ? Integraali ?

Tietysti vie enemmän, kun lämpötila nousi halutuksi. Erityisesti vie enemmän silloin kun lämpötila nostetaan. Pidemmältä ajalla ero pienempi. Jos minnekään ei tullut liian kuuma ja kaikki toimilaitteet eivät kiinni, oli säätö kohdallaan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #17 : 12.01.21 - klo:11:09 »
Ok. Osa toimilaitteista kiinni lähinnä alakerrassa. Yläkerrassa täysin auki. Tuo lämpötilan tippuminen aikaisemmilla säädöillä tapahtui lähinnä yöllä ja aamulla.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #18 : 17.01.21 - klo:12:01 »
Jatketaan vielä, nyt pysyy lämmöt mutta korlea sähkönkulutus hämmästyttää. Iv kone ja thermia vei nojin 150kwh perjantaina. Katsoin äsken thermiaa ja paneelissa luki L-Pumppu + lisälämpö. Tarkoittaako tämä että käyttää vastuksia nyt lisäksi ? Käyttö Auto asetuksessa.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #19 : 17.01.21 - klo:18:36 »
Jatketaan vielä, nyt pysyy lämmöt mutta korlea sähkönkulutus hämmästyttää. Iv kone ja thermia vei nojin 150kwh perjantaina. Katsoin äsken thermiaa ja paneelissa luki L-Pumppu + lisälämpö. Tarkoittaako tämä että käyttää vastuksia nyt lisäksi ? Käyttö Auto asetuksessa.

Lisälämpö = Vastukset

Eli tarkoittaa.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #20 : 17.01.21 - klo:19:45 »
Jassoo, mistäköhän tuo johtuu, pakkastakin vain -10 hujakoilla. Täytyy varmaan soittaa firmalle joka toimitti että katsoisivat asetukset kuntoon, alkaa omat ideat loppumaan.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #21 : 18.01.21 - klo:07:08 »
Jassoo, mistäköhän tuo johtuu, pakkastakin vain -10 hujakoilla. Täytyy varmaan soittaa firmalle joka toimitti että katsoisivat asetukset kuntoon, alkaa omat ideat loppumaan.
Ei tuo lisälämmön päälläolo johdu asetuksista vaan kuormituksesta suhteessa laitteen antotehoon. Optimum mallissa kiertopumput säätyy automaattisesti ja kun tuo käyrä on nyt aikalailla kohdallaan ei muuta voi tehdä. Kuormitusta jos saat pienemmäksi tulisijalla tms. niin se tottakai auttaa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #22 : 18.01.21 - klo:14:48 »
Juttelin toimittajan suunnittelijan kanssa ja käytiin asetukset läpi. Käyttövesi oli asetettu 49, joka voi aiheuttaa vastusten käyttöä, se laskettiin 45 asteeseen. Toinen muutos oli kiertopumpun pyörimisnopeudensäätö muutettiin 8k arvosta 5k arvoon. Seurataan tilannetta taas..

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #23 : 05.02.21 - klo:09:05 »
Jatketaan raportontia. Tuntuu että asetukset alkaa olemaan kunnossa. Eilen taas oli taas vastukset päällä auto asennossa ja näytti että lämmittäisi vettä vaikka asetettu lämpötila oli jo saavutettu monta astetta sitten. Laitoin auto asennosta lämpöpumppu asentoon ja siitä takaisin auto asentoon ja vastukset ei mennyt päälle, kävin vielä illalla katsomassa ja ei ollut vastukset päällä. Sattumaa vai joku bugi että puskee vastuksia päälle koko ajan ?

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #24 : 05.02.21 - klo:10:24 »
Tein 24 tunnin seurannan ja koneen mukaan vastukset ollut lisälämpö 1 7h ja lisälämpö 2 ollut 1h ja kompressori 6h. Miten voi ollla ettää vastukset enemmän päällä kuin kompressori ?

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #25 : 05.02.21 - klo:12:05 »
Tein 24 tunnin seurannan ja koneen mukaan vastukset ollut lisälämpö 1 7h ja lisälämpö 2 ollut 1h ja kompressori 6h. Miten voi ollla ettää vastukset enemmän päällä kuin kompressori ?

Voi olla pyöristyksen takia. Ja kun Lisälämpö 2 kohtaan tulee 1h niin lisälämpö 1 kohtaan tulee myös 1h.

Mutta jotain kummallista kyllä tuossa on. Onkohan sulla integraaleissa mitkä arvot?
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #26 : 05.02.21 - klo:13:09 »
Lisää spekulaatiota. Kiertovesipumppu ja Oras lvk venttiili. Venttiilissä asteikko 0-10 ja arvona 10..ML-Toimittaja epäili että tämä voi johtaa varaajan veden liialliseen sekottumiseen jolloin vettä lämmitetään kokoajan ja ei saavuteta haluttua lämpötilaa. Nyt siis lämmittää taloa 20min ja vettä 40min

Mikä tulisi olla lämminvesi valikosta oikea arvo käynnistykselle ? Nyt näyttää 52(45)


Integraali A1 on -100

Lämpötilavslikossa Integraali oli äsken -780

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #27 : 05.02.21 - klo:14:35 »
Jatketaan raportontia. Tuntuu että asetukset alkaa olemaan kunnossa. Eilen taas oli taas vastukset päällä auto asennossa ja näytti että lämmittäisi vettä vaikka asetettu lämpötila oli jo saavutettu monta astetta sitten. Laitoin auto asennosta lämpöpumppu asentoon ja siitä takaisin auto asentoon ja vastukset ei mennyt päälle, kävin vielä illalla katsomassa ja ei ollut vastukset päällä. Sattumaa vai joku bugi että puskee vastuksia päälle koko ajan ?
Legionellan poisto. Pikku salamat varaajasymbolia kohti.
Muutenhan pumppu ei käytä vastuksia käyttöveteen kuin silloin kun myös talonlämmityksessä ne on päällä.

Laita se huippukuumennusväli vaikka 28D. On varmaan 7D missä ei ole mitään järkeä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #28 : 05.02.21 - klo:14:42 »
Lisää spekulaatiota. Kiertovesipumppu ja Oras lvk venttiili. Venttiilissä asteikko 0-10 ja arvona 10..ML-Toimittaja epäili että tämä voi johtaa varaajan veden liialliseen sekottumiseen jolloin vettä lämmitetään kokoajan ja ei saavuteta haluttua lämpötilaa. Nyt siis lämmittää taloa 20min ja vettä 40min

Mikä tulisi olla lämminvesi valikosta oikea arvo käynnistykselle ? Nyt näyttää 52(45)


Integraali A1 on -100

Lämpötilavslikossa Integraali oli äsken -780

Käyttöveden käynnistyslämpötila riippuu vähän aina järjestelmästä, mutta sulla on varmaan sisäinen varaaja joten toi 45C on varmaan aika ok, tosin voi mennä suihku viileäksi jos kone ei starttaa ajoissa käyttövedelle. Yli 50C ei ainakaan kannata nostaa..

Ja toi integraali A1 on se milloin kompressori starttaa lämmitykselle.
Hetkellinen integraali on se mitä kone laskee.

ja muistaakseni niin vastukset hyppää mukaan kun integraali on -320 ja toinen porras kun -600.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #29 : 05.02.21 - klo:14:58 »
Tuo toimittajan insinööri sanoi että -600 hyppäisi 3w vastus ja 100 lisää niin 6kw menisi päälle. Tuo lämpiman veden tuotto tarkastettu ja piti 45c ok arvona kuin myös että 20min käynti lämmitykselle ja 40min vedelle. Otan kiertovesi pumpun nyt pois päältä ja katsotaan onko sillä vaikutusta, koska lvi firma sitä ole näköjään ollenkaan säätänyt vaan on ns täysillä. Katsotaan vaikittaako se vastuksien päälle menemisiin.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #30 : 06.02.21 - klo:14:51 »
Kiertovesipumpun virrat napattiin pois mutta ei juurikaan vaikutusta. Eilen klo 15.00 katsoin lukemat ja tänään aamulla noin klo 07.00 aikaan uudestaan, eli noin 16h ajanjakso. Käyttöaika valikosta saatiin seuravaat lukemat: lämpöpumpou 16h, lisälämpö1 10hja lisälämpö2 1h, käyttövesi 0h.

Eihän tämä nyt normaalia ole ?

Äsken kut katsoin vastukset päällä taas ja integraali jotain yli 700

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #31 : 06.02.21 - klo:15:31 »
Veikkaan että kaivosta tulee -2 asteista? Tuo pudottaa antotehoja huomattavasti ja siksi vastukset lähtee avuksi. Integraali kertoo kuormituksesta tuottoon nähden.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #32 : 06.02.21 - klo:16:02 »
Onko se tuo keruu l. meno ? Jos kyllä niin -3c näyttää. Paluu 0c

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #33 : 06.02.21 - klo:16:08 »
Onko se tuo keruu l. meno ? Jos kyllä niin -3c näyttää. Paluu 0c
Ihan ok arvot. Kuormitusta vaan pienemmäksi niin ei mene vastus päälle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #34 : 06.02.21 - klo:16:43 »
Voitko näin aloittelijalle kertoa mitä tämä tarkoittaa käytännössä ?  :)

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #35 : 07.02.21 - klo:13:39 »
Voitko näin aloittelijalle kertoa mitä tämä tarkoittaa käytännössä ?  :)

Voiko aloittelija kertoa minkä kiertovesipumpun hän kytki pois päältä?
Jonkun lämmityspiirin pumpun vai käyttöveden kiertopumpun?

Ja tosiaan muistin vähän väärin tuon lisälämmön kytkeytymisen  :)

Kuormituksella tarkoitetaan että miten paljon lämpöä tarvitaan, että jos 21-22C sisällä riittäisi sen 24 sijaan esimerkiksi. Itse laitan saunan (15C) ja autotallin (10C) matalemmalle lämmölle keskitalvella jotta saisin kuormitusta alemmaksi. Ja pidän mökissä sen 21C.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #36 : 07.02.21 - klo:14:38 »
Käyttöveden kiertovesi pumpusta napattiin virrat, ilmeisesti sitä ei ole ollenkaan säädetty ja lvk venttiiliiin oli asenossa 10 (asteikko 0-10). Tänään pakkasta ollut -6, ja vastus käyttöä ei ole ollut, mutta lämpötila ei ole noussut / pysynyt pyydettyyn 22C asteesen vaan riippuen huoneesta ollut 19-20C. Ajattelin käyrää säätää yhden asteen ylemmäs vielä, jolloin se olisi 30 kun nyt ollut 29.

Autotallissa ja varastossa pysynyt riippuen pakkasesta 15-18C, ja mielestäni voisi vähän kuristaa kiertoa kun suunniteltu lämpötila on 12-15C noihin tiloihin.

Edit, kävin säätämässä äsken käyrää asteen verran ylemmäs ja integraali tippui samantien -700 pintaan ja vastus meni päälle.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #37 : 07.02.21 - klo:16:36 »
Käyttöveden kiertovesi pumpusta napattiin virrat, ilmeisesti sitä ei ole ollenkaan säädetty ja lvk venttiiliiin oli asenossa 10 (asteikko 0-10). Tänään pakkasta ollut -6, ja vastus käyttöä ei ole ollut, mutta lämpötila ei ole noussut / pysynyt pyydettyyn 22C asteesen vaan riippuen huoneesta ollut 19-20C. Ajattelin käyrää säätää yhden asteen ylemmäs vielä, jolloin se olisi 30 kun nyt ollut 29.

Autotallissa ja varastossa pysynyt riippuen pakkasesta 15-18C, ja mielestäni voisi vähän kuristaa kiertoa kun suunniteltu lämpötila on 12-15C noihin tiloihin.

Edit, kävin säätämässä äsken käyrää asteen verran ylemmäs ja integraali tippui samantien -700 pintaan ja vastus meni päälle.

Ok.

Viittaatko 'pyydetyllä' tuota etusivun Huone asetusta? Onko sinulla huoneanturi? Jos ei ole niin se huone asetus ei millään tavalla korreloi todellisen huonelämpötilan kanssa, vaan nostaa tai laskee lämpökäyrää (suuntaissiirto).

En nyt tiedä minkälainen talo sinulla on mutta hirsi taisi olla mainittu, ja silloin yleensä kulutus/kuormitus on vähän korkeampi kuin passiivikivitalossa.

Itsellä Hirsi + Isot ikkunat -> käyrä 34 Huone-asetus 20 (ei suuntaissiirtoa) niin huonelämpötila noin 19,5C ja kun nostan huone asetusta +1 niin sisällä se 21.
Minulla huone asetus suuntaissiirtää +/- 2C (aseteltava), sinulla se taitaa olla kiinteä +/-3C.
Eli jos sinulla on käyrä 30 ja huone 22 niin käyrä on oikeasti 36.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #38 : 07.02.21 - klo:16:55 »
Vuoden vanha hirsitalo kyseessä. 164m2 asuinpinta-ala ja kerrosala 188m2. Ikkuna / lasiliukuovi pinta-alaa noin 50-60m2 la lisäksi autotalli/varasto 38m2 jonne noin 10 min lämpökanaali vedetty.

Ei ole huone anturia ja tuo 22 tosiaan säädetty ml koneen paneelista ja myös tuota lämpötilaa haetaan sisätiloihin, ja tietysti olettanuksena että se saavutettaisiin ilman vastuksia...

Poissa joens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Optimum säädöt?
« Vastaus #39 : 11.02.21 - klo:19:01 »
Ei ole vielä ratkaisua löytynyt. Roska sihdin tarkastan huomenna, mutta ei tässä mitään mullistavaa ole keksitty. Yhdessä vaiheessa vastus tunteja oli mittausjaksolla enemmän kuin käyntitunteja, joka on outoa.. nyt pakkasta ollut -11 ja -18 välillä ja pumppu käy 24h ja vastus nro 1 10-12h...seuraavaksi asentaja tutkimaan..