Tasan vuosi siitä kun pumppu asennettiin. Ongelmia ei oikeastaan ollut. Säädöt on saatu haettua likimain kohdilleen.
Käyttöveden kiertoa on rajoitettu nyt linjasäätöventtiilillä ja laitoin myös kellokytkimen pätkimään kierron pumppua.
Käy nyt noin 7-23 joka toisen vartin, 23-01 käy vartin tunnista, 01-05 sammuksissa ja 05-07 taas vartin tunnista.
Alkuun oli huolia lämmityspuolen paisarin kanssa kun paineet putoilivat äkillisesti olemattomiin.
Jostain syystä kun laittoi järjestelmään 1 bar painetta niin kun sen päästi nolliin niin ei tullut kuin kahvikupillinen vettä.
Sitten kun rupesin nostamaan 1.3 bariin niin saikin jo päästää vettä kunnolla. (Laskin sittemmin 1,2 bariin)
Ilmeisesti tuo onnlinen paisarin pallo ei vaan lähtenyt sillä 1 barilla laajenemaan.
Keruupiirin paine pysynyt tasaisesti siinä 1 barissa kun sen siihen laskin.
Kerran tuli tänä syksynä hälytys pienpaineviasta joka lähti kuittaamalla pois, eikä ole tullut takaisin.
Voin kyllä tällä kokemuksella atlasta suositella, mikäli ei tarvitse mitään hienoja mittauksia tuotetusta ja käytetystä energiasta. Tuo online seurantakin on melko köppäänen.
Toivottavasti jatkossakin vehkeet pelaa..