Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Sorvarin Thermia Atlas 4-18  (Luettu 13674 kertaa)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 377
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #40 : 08.12.20 - klo:19:02 »
Pyöriikö sinulla keruupumppu jatkuvasti 100% vai onko vain kuvan hetkellä sattunut olemaan täydellä teholla?
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #41 : 08.12.20 - klo:20:13 »
Pyöriikö sinulla keruupumppu jatkuvasti 100% vai onko vain kuvan hetkellä sattunut olemaan täydellä teholla?

Ei se aina pyöri 100%, kuitenkin koneen itse ohjaamana 0%, 40-100%.
Taitaa olla niin että nostaa kierroksia 100% kun keruun lämpötilaero on alle 3C.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #42 : 08.12.20 - klo:22:09 »
Täytyy katsella jos jossainvaiheessa jonkinlaista seurantaa tekee.
Vaatii vaan sekin aikaa, että tutustuu noihin.

Tänään tilasin Esben toimilaitteen suntille ja pari Danfossin lämpötila-anturia. Saa sitten pumpun taakse tuon lattialämmön säädön.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 377
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #43 : 09.12.20 - klo:05:55 »
Ei se aina pyöri 100%, kuitenkin koneen itse ohjaamana 0%, 40-100%.
Taitaa olla niin että nostaa kierroksia 100% kun keruun lämpötilaero on alle 3C.
Kysyin vähän huonosti. Tuon keruupumpun alimman ja suurimman nopeuden kun voi itse määrittää, niin senhän voi pakottaa pyörimään haluamallaan nopeudella. Piti kysymäni, että onko itse asetuksista määritetty keruupumppu pyörimään alimmillaan ja suurimmillaan 100%?

Sekä jos näin tekisi, että keruupumppu pyörisi täydellä nopeudella kokoajan, niin mitä haittoja / hyötyjä tästä on?
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #44 : 10.12.20 - klo:09:04 »
Kysyin vähän huonosti. Tuon keruupumpun alimman ja suurimman nopeuden kun voi itse määrittää, niin senhän voi pakottaa pyörimään haluamallaan nopeudella. Piti kysymäni, että onko itse asetuksista määritetty keruupumppu pyörimään alimmillaan ja suurimmillaan 100%?

Sekä jos näin tekisi, että keruupumppu pyörisi täydellä nopeudella kokoajan, niin mitä haittoja / hyötyjä tästä on?

Niin siis minulla on asetus että kun kone ei käy talvella niin pumppu on seis, ja kun kone käy niin saa itse säätää 40-100%.
Ei kait siitä suoranaisesti mitään haittaa ole että pyörii 100% koko ajan, lämpötilaerot taitaa jäädä pienemmiksi silloin.
Saattaa olla että kylmäainepiirissä tapahtuisi jotain kummallista kun on kompressorissakin tehonsäätö, niin antaa itse ohjata vaan.

Nyt ulkolämpötila on ollut noin -2 koko edellisen vuorokauden ja HGW on tuottanut kokonaan käyttöveden, eli ei ole kone tehnyt käyttövettä 24 tuntiin.

Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #45 : 13.12.20 - klo:21:34 »
Joku tuossa hgw hommassa mielestäni mättää.
Ei tosiaan ole käyttövesi yli tuon 62 asteen käynyt.
Laitoin asetuksista sen käyttöveden comfortille ja sitten alkoi vastuksetkin jo tulla mukaan. Ne laitoin vastuksien asetuksista pois ettei pääse kompuran kanssa päälle.
Joku siellä rajaa tuon käyttöveden tuonne kuuteenkymppiin, mutten keksi tosin että mikä..

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #46 : 13.12.20 - klo:22:08 »
Joku tuossa hgw hommassa mielestäni mättää.
Ei tosiaan ole käyttövesi yli tuon 62 asteen käynyt.
Laitoin asetuksista sen käyttöveden comfortille ja sitten alkoi vastuksetkin jo tulla mukaan. Ne laitoin vastuksien asetuksista pois ettei pääse kompuran kanssa päälle.
Joku siellä rajaa tuon käyttöveden tuonne kuuteenkymppiin, mutten kek oosi että mikä..

Oisko laittaa toiminnasta dataa esim. Onlinesta?
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #47 : 13.12.20 - klo:22:25 »
Koitan huomenna laittaa onlinesta käyrää kun pääsen tietokoneelta kaappaan kuvan.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #48 : 14.12.20 - klo:15:21 »

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #49 : 14.12.20 - klo:15:53 »
Juu elikkäs keruupumpullahan ei tuon kanssa ole juuri mitään tekemistä.
Ja mitkäköhän on sinun käyttöveden käynnistys (45C?) ja pysäytys (60C?) lämpötilat?

Noitten trendien mukaan kone käy tekemässä käyttövettä aika tiheään, ja näyttää siltä että käyttöveden lämpötila ei loggaannu kunnolla..
-> Tämä saattaa johtua siitä että kone ei pääse sinun pysäytyslämpötilaan (onkohan 60C?) ja yrittää hetken kuluttua uudestaan. Yritäppä laskea pysäytyslämpötila parilla asteella (->57C).
Saattaa myös johtua siitä että asetus 'Käynnistys lämpötilan laskiessa' on päällä, jolloin kone hyppää tuottamaan käyttövettä heti kun hanoja on käytetty. (Laita pois jos on päällä)

En muista nähneeni järjestelmästäsi kuvaa toteutuksesta, mutta käppyröistä voisin päätellä että puskurivaraaja on kytketty 4-putkikytkennällä?
Kone sammuu koska lämmityspuolen paluun ja menojohdon asetusarvon välillä ei ole tarpeeksi eroa.
Tämä saattaa johtua siitä että termostaatteja menee kiinni verkostopuolella, kokeilisin avata termostaatteja ja tiputtaa käyrää kunnes sisälämpötila tuntuu hyvältä.

Oletettavasti kuitenkin kun ulkona on tasainen nollakeli niin talo edelliseltä vuosituhannelta pitäisi kuluttaa ainakin minimitehon 3kW.
Mikä on lämmityskäytön minimivaihde? Sen voisi tiputtaa 1:lle. Oma kone junnaa pääasiallisesti 1-3 vaihteella 0 keleillä.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #50 : 14.12.20 - klo:16:33 »
Muistaakseni 60/40 tuo käyttövesi ja tuo käynnistys lämpötilan laskiessa on päällä. Sen nappaan pois pikimmiten.

Neliputkisesti kytketty. Ja pikkukämpän pattereista on termarit auki.
Toisessa kämpässä lattialämmityksessä vain keittiössä termostaatti paikallaan (leivinuunin takia) (vielä vähän hakusessa virtauksien säädöt jakotukeilla). Saunan lattialämmityksen pitäisi olla tasainen kun on ns. Paluusäätöinen eli siinä venttiilissä on termari joka pitää veden paluulämmön vakiona.
Pätkittäistä tehontarvetta tuo autotallin puhallin. Koitin siitäkin linjasäädöllä saada kulutuspiikkiä loivemmaksi.

Katton tuon vaihdehomman kun pääsen pumpulle.

Perjantaina tulee kaupunkikin tekemään lopputarkastuksen.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #51 : 14.12.20 - klo:17:11 »
Kompressoriasetuksissa suurin järjestelmän menoläpötila 70 ja paluu 65
Vaihderajoitukset lämmityksellä 1 ja 12 käyttövedellä 5 ja 9.

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #52 : 14.12.20 - klo:17:22 »
Entäs paljon sielöä hgw asetuksissa on maksimilämpötila? Kun johan sekin estää lämpötilan nousun jos sitä suitsittu..

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #53 : 14.12.20 - klo:17:31 »
80 astetta on hgw maks. Lämpötilaero käynnistys on 5 ja latauspoikkeama -4

Puhdistin nukkasihdit ja samalla laitoin uudelleenkäynnistyksen jos vaikka joku bitti olis ollu järjes poikittain.

Mites tuon puskurin veden kierrätys kun asetuksista löytyy
Järjestelmän pumppu joka ei ole käytössä.
Kiertovesipumppu (lp) jossa min 30 max 100 ja virtauksen valmiustila 30 käyttöveden pienin nopeus 30 ja suurin 100
Keruuliuospumppu (lp) jossa min 50 max 100 lämmönkeruupumpun virtauksen valmiustila 50


Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #54 : 15.12.20 - klo:08:40 »
80 astetta on hgw maks. Lämpötilaero käynnistys on 5 ja latauspoikkeama -4

Puhdistin nukkasihdit ja samalla laitoin uudelleenkäynnistyksen jos vaikka joku bitti olis ollu järjes poikittain.

Mites tuon puskurin veden kierrätys kun asetuksista löytyy
Järjestelmän pumppu joka ei ole käytössä.
Kiertovesipumppu (lp) jossa min 30 max 100 ja virtauksen valmiustila 30 käyttöveden pienin nopeus 30 ja suurin 100
Keruuliuospumppu (lp) jossa min 50 max 100 lämmönkeruupumpun virtauksen valmiustila 50

Tiputit käyttöveden pysäytysrajaa ja tuon 'Käynnistys lämpötilan laskiessa' asetuksen pois?

Tuo Kiertovesipumppu (lp) pitäisi pyöriä 30% kun kone käy 1 vaihteella. Joten ei sitäkään voi tiputtaa.
Onko verkostopuolella varaa tiputtaa virtaamaa? Eli kasvattaa lämpötilaeroa.



Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #55 : 15.12.20 - klo:08:55 »
Tuo 'Käynnistys lämpötilan laskiessa' on nyt pois.
Koitan sitten pudottaa tuota ylärajaa vaikka 55 asteeseen. Annoin sen olla tuossa ala 40 ja ylä 60 sen takia että tekis vettä harvemmin.

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #56 : 15.12.20 - klo:09:18 »
Voiko olla niin, ettei vaan meinaa olla lämmitystarvetta sitten tarpeeksi..? Ei niin tarkkaan ole tullut seurailtua hgwtä, mutta mielestäni symboli näytössä jo 3 portaalla. Ainakin nelosella. Jotain 45 asteista vettä puuhailee masiina.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #57 : 21.12.20 - klo:17:28 »
Kulutusta tarvittaisiin enemmän, että hgw jaksaisi tuupata lämmintä.
Ei tosin näillä keleillä ole tarvetta.

Shuntin moottori ja puskurin lämpötila-anturi tuli ja on asennusta vaille.

Pirkanmaan ely-keskuskin laittoi joululahjan. Eli tuli hyväksytty päätös tuolle 4000e tuelle öljylämmityksestä luopumiseen (hakemus laitettu 09.10.2020). Nyt vaan täytyy hakea maksatusta.

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #58 : 21.12.20 - klo:18:01 »
Kulutusta tarvittaisiin enemmän, että hgw jaksaisi tuupata lämmintä.
Ei tosin näillä keleillä ole tarvetta.

Noni. Nytpähän on aikalailla sitten selvillä että milloin sitä tulistuslämpöä alkaa olla tarjolla.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #59 : 01.01.21 - klo:12:23 »
Tässä vielä tuon tehonrajoittimen ohjekirja.
Sitä ei näköjään löydy mistään..

Jos joku haluaa itse viritellä koneeseen niin minulla on ylimääräinen liitinkaapeli.
Ja veikkaan että ei toimi Calibrassa, siinä taitaa olla erilainen tuo piirikortti.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #60 : 01.01.21 - klo:13:35 »
Kyselin thermian asiakaspalvelusta virtamuuntajien ja tehomittarin käytöstä ja sanoivat ettei toimi yhtä aikaa.

Ajatus oli laittaa tuo tehovahti energiamittariksi pumpun ottamaa sähköä mittaamaan ja virtamuuntajat seuraamaan koko kiinteistön pääsulakkeiden kuormitusta.

Täytyy katsoa jos joskus innostuu ostaan vermeet ja testaan.
Tuossa ohjeen lopussa kuitenkin mainitaan tuo että molemmat voi olla kytketty.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #61 : 08.01.21 - klo:18:42 »
Nyt kun on pakkasta ollut niin hgw on mukavasti tuottanut käyttövettä. Kävi jo -13 pakkasilla käyttövesi 70 asteisena.

Lattialämmityksen shuntti tottelee nyt pumppua ja puskurin anturikin on valmiiksi johdotettuna. Täytyy vaan ehtoolla sorvata anturin päälle kuparista holkki kun anturitasku on  halkaisijaltaan 16mm ja danfossin anturi vajaa 6mm.
Sama tuolle lattialämmityspiirin anturille kun senkin tasku on 10mm ja anturi 6mm. Varmaan vähän tarkempi ja nopeemmin reagoi anturi kun ei ole niin paljoo ilmaa välissä.
Oikeen jos hifistelee ni sipasee piitahnankin väliin.


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #62 : 08.01.21 - klo:19:31 »
Piitahna niihi  aina kuuluu laittaa...meniskö koko homma pelkällä tahnalla ilman muita virityksiä

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #63 : 08.01.21 - klo:19:46 »
Tuo on vähän epäselväksi minulle jäänyt että onko piitahna niin hyvää johtamaan lämpöä kuin puhutaan, verroinkin paksuna kerroksena. Mutulla heittäisin että edes sinnepäin oleva kupariholkki olisi parempi vaikka ei olisi mitään tahnoja edes väliaineena, kuin pelkkä paksu kerros mitään tahnaa.
Pitäisi testata joskus kun ei muuta tekemistä olisi noiden eroja. Paljonko heittäisi ja viivästyisi tieto ihan pelkän ilman ollessa väliaineena..

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #64 : 08.01.21 - klo:20:20 »
Uskon kyllä tuohon kupariin enemmän kuin piitahnaan. Muutaman satasen välyksellä tekee niin ei kauheasti tarvi tahnan kanssa lutrata.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #65 : 08.01.21 - klo:21:31 »

Lainaus
Paljonko heittäisi ja viivästyisi tieto ihan pelkän ilman ollessa väliaineena..

Joskus testailin ja tuollaisia eroja tuli.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #66 : 08.01.21 - klo:21:39 »
Mielenkiintoista! Nuohan oli ilman anturitaskua putken pintaan teipattuina tai nippausiteellä kirittyinä? Eli käytännössä parin asteen heitto ilman tahnaa. Umpitaskussa josta pää jollain lailla tiivistetty, luulisi saavan parempia lukuja.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #67 : 08.01.21 - klo:21:43 »
Putkiklemmareilla kiinni putkenpinnassa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #68 : 08.01.21 - klo:21:45 »
Verroinkin tällaisessa asennuksessa tahnasta kiistaton hyöty.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #69 : 08.01.21 - klo:21:59 »
Ei sitä piitahnaa turhaan käytetä esimerkiksi jäähdytyssiilien kanssa...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #70 : 11.01.21 - klo:16:33 »
Minä olen tehnyt tällaisia anturitaskuja

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #71 : 11.01.21 - klo:21:02 »
Minä olen tehnyt tällaisia anturitaskuja

ATS

Tuollaisen vois kyllä värkkäillä menojohdon mittaukseen.

Mitä mieltä olette tuosta lämmitysvesien paluusta pumpulle?
Nyt tulee kaikki paluut puskurin kautta pumpulle. Eli siis kahdelta eri lattialämmitykseltä, pattereilta ja autotallin puhaltimelta. Lähdötkin kaikki puskurin kautta.

Joissakin kaavioissa olen nähnyt, että osa paluista osa menee puskurin ohi suoraan pumpulle.

Onkohan tuon pumpun asetuksissa joku tavoite lämpötilaero keruuliuokselle. Kurkkasin äsken ja maasta tuli 2.0 ja maahan meni -1.8 asteista. Keruuliuospumppu pyöri tuolloin 58 prosentilla. Aika usein muutenkin ollut reilu 3,5 astetta tuo ero. Saas nähdä mihin menee kun kunnon pakkasta lupailee loppuviikolle.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #72 : 13.01.21 - klo:08:38 »
Tuollaisen vois kyllä värkkäillä menojohdon mittaukseen.

Mitä mieltä olette tuosta lämmitysvesien paluusta pumpulle?
Nyt tulee kaikki paluut puskurin kautta pumpulle. Eli siis kahdelta eri lattialämmitykseltä, pattereilta ja autotallin puhaltimelta. Lähdötkin kaikki puskurin kautta.

Joissakin kaavioissa olen nähnyt, että osa paluista osa menee puskurin ohi suoraan pumpulle.

Onkohan tuon pumpun asetuksissa joku tavoite lämpötilaero keruuliuokselle. Kurkkasin äsken ja maasta tuli 2.0 ja maahan meni -1.8 asteista. Keruuliuospumppu pyöri tuolloin 58 prosentilla. Aika usein muutenkin ollut reilu 3,5 astetta tuo ero. Saas nähdä mihin menee kun kunnon pakkasta lupailee loppuviikolle.

dT3,6 C näyttäs olevan se lämpötilaero mihin keruupiiri pyrkii omassakin koneessa.

Tuo paluujohto on aina viileämpi suoraan verkostosta, olen itse mitannut että ero on keskimäärin 2C mutta voi olla isompikin.
Itsellä paluu siis sekoittuu verkostosta (LL) sekä puskurista. Ja kun lämpöpumppu ei käy niin verkoston paluu kiertää puskuriin.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #73 : 14.01.21 - klo:20:35 »
Nyt on vähän pakkastakin ja käyttövesi huitelee 80 asteen nurkilla.

Liitteenä kuvankaappaus onlinesta.

https://www.dropbox.com/s/9xof8teai2dt4we/Screenshot_20210114-202758.png?dl=0

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #74 : 15.01.21 - klo:06:40 »
Tietääkö joku miten jakopiiri ykkösen suntin toimintaa saisi rauhotettua?
Kp ja ki arvoja muuttamalla ilmeisesti, mutta en tajua mitä ne tarkoittaa.

Siirrän kyllä anturia kauemmaksi suntista tuon kiertovesipumpun toiselle puolelle. Nyt on ihan suntin ja pumpun välissä olevassa t-haaran anturitaskussa tuo anturi. Täytyy vaan tehdä pari tuollaista putken kylkeen asennettavaa anturitaskua.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #75 : 15.01.21 - klo:08:39 »
Tietääkö joku miten jakopiiri ykkösen suntin toimintaa saisi rauhotettua?
Kp ja ki arvoja muuttamalla ilmeisesti, mutta en tajua mitä ne tarkoittaa.

Siirrän kyllä anturia kauemmaksi suntista tuon kiertovesipumpun toiselle puolelle. Nyt on ihan suntin ja pumpun välissä olevassa t-haaran anturitaskussa tuo anturi. Täytyy vaan tehdä pari tuollaista putken kylkeen asennettavaa anturitaskua.

Testaappa KP=350 ja Ki=120.
Jos menee liian hitaaksi niin tiputa vähän.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #76 : 15.01.21 - klo:10:37 »
Kiitoksia! Koitetaan noilla. Nyt arvot kp=1.0 ja ki=0.1 (tehdasasetus)

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #77 : 15.01.21 - klo:15:42 »
Ei noissa ollut taulukko kuin kymmeneen asti..

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #78 : 25.11.21 - klo:22:19 »
Tasan vuosi siitä kun pumppu asennettiin. Ongelmia ei oikeastaan ollut. Säädöt on saatu haettua likimain kohdilleen.
Käyttöveden kiertoa on rajoitettu nyt linjasäätöventtiilillä ja laitoin myös kellokytkimen pätkimään kierron pumppua.
Käy nyt noin 7-23 joka toisen vartin, 23-01 käy vartin tunnista, 01-05 sammuksissa ja 05-07 taas vartin tunnista.

Alkuun oli huolia lämmityspuolen paisarin kanssa kun paineet putoilivat äkillisesti olemattomiin.
Jostain syystä kun laittoi järjestelmään 1 bar painetta niin kun sen päästi nolliin niin ei tullut kuin kahvikupillinen vettä.
Sitten kun rupesin nostamaan 1.3 bariin niin saikin jo päästää vettä kunnolla. (Laskin sittemmin 1,2 bariin)
Ilmeisesti tuo onnlinen paisarin pallo ei vaan lähtenyt sillä 1 barilla laajenemaan.
Keruupiirin paine pysynyt tasaisesti siinä 1 barissa kun sen siihen laskin.
Kerran tuli tänä syksynä hälytys  pienpaineviasta joka lähti kuittaamalla pois, eikä ole tullut takaisin.


Voin kyllä tällä kokemuksella atlasta suositella, mikäli ei tarvitse mitään hienoja mittauksia tuotetusta ja käytetystä energiasta. Tuo online seurantakin on melko köppäänen.

Toivottavasti jatkossakin vehkeet pelaa..

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #79 : 26.11.21 - klo:12:04 »

Alkuun oli huolia lämmityspuolen paisarin kanssa kun paineet putoilivat äkillisesti olemattomiin.
Jostain syystä kun laittoi järjestelmään 1 bar painetta niin kun sen päästi nolliin niin ei tullut kuin kahvikupillinen vettä.
Sitten kun rupesin nostamaan 1.3 bariin niin saikin jo päästää vettä kunnolla. (Laskin sittemmin 1,2 bariin)
Ilmeisesti tuo onnlinen paisarin pallo ei vaan lähtenyt sillä 1 barilla laajenemaan.


Järjestelmän vedenpaineen tulee aina ylittää kalvopaisunta-astian esipaine, jotta paisunta toimii tarkoitulla tavalla. Kuvaamasi ongelmakäytös on aivan tyypillinen, kun verkoston paine on alhaisempi kuin kalvopaisunta-astialle on asennuksessa täytetty ilmapuolen esipaineeksi. Eli verkoston riittävästä paineesta on pidettävä huolta ja tässä tapauksessa riittävän raja on jossakin hiukan 1 barin päälle kuvatun perusteella.