Kirjoittaja Aihe: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728  (Luettu 4465 kertaa)

Poissa pete82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Otsikon mukainen maalämpöpumppu on ollut käytössä nyt n. 6 vuotta ilman ongelmia, paitsi nyt. Pumppu heittää toistuvasti näyttöön virhekoodin 720 ja 728 ja yleensä nämä tulevat samaan aikaan. Manuaalin mukaan virhe 720 viittaa liian alhaiseen liuoksen lämpötilaan (jonka ei luulisi pitävän oikeasti paikkaansa) ja 728 virhe taas viittaa liuosanturin ("katko tai oikosulku lämmönlähteen anturissa lämmönlähteen ulostulossa") vikaan. Paljoa en pumpun sielunelämästä ymmärrä joskin yritin etsiä mistä moinen anturi mahtaisi löytyä, toistaiseksi tuloksetta. Manuaali on melko ylimalkainen mitä tulee virhetilanteisiin ja niissä toimimiseen. Puhdistin myös liuoksen sisääntuloputkessa olevan suodattimen, missä olikin hieman sakkaa/roskaa mutta tilanteeseen tämä ei auttanut.

Virheiden ilmaannuttua pumppu heittää toimimasta ja siirtyy lämmittämään sähkövastuksilla (mikä näkyy kokonaissähkön kulutuksessa reippaana kasvuna). Mikäli virhetilanteen kuittaa käsin pitämällä ohjauspainiketta hetken pohjassa, pumppu yleensä saattaa toimia normaalisti muutaman tunnin kunnes vika toistuu.

Huolto on parasta aikaa hakusessa (edustajia tuntuu olevan vähänlaisesti täälläpäin Suomea) mutta ajattelin jos täältä löytyisi apua vian diagnosointiin ja ensiapuun. Sain otettua pumpusta USB-tikulle datan viimeisen kahden päivän ajalta ja ne löytyy liitteestä. Yritin näitä itsekin tutkailla mutta en niistä kyllä paljoa viisastunut. Voisikohan vika olla siis tuossa lämmönlähteen-/liuosanturissa ja jos on niin mistähän moinen mahtaa löytyä?

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #1 : 31.10.20 - klo:11:59 »
Mä lähtisin ehkä liikkeelle näillä - jos olisi omassa Inverter -mallissani vastaava vika:

1) Downloadaa Scanvarm:in sivuilta asennusohje
- esim. inverter -mallille https://www.scanvarm.fi/tuote/alpha-innotec-pwzsv-nordic-inverter-maalampopumppu/

2) Avaa maalämpöpumpun "koko etuseinän" kokoinen "ovi/paneeli"
- ruuveilla kiinni, mustaakseni torx:it
- ennenkuin avaat/poistat, katso mihin saat sen laitettua pois tieltä, esim. toiseen huoneeseen naarmuttamatta / kolhimatta peltiä. Aika helpostihan se liikkuu, mutta myös herkästi kolhiintuu.

3) Sammuta pumppu + ota sähköt pois - sulakkeet pois?
- vois olla "kynällä" hyvä varmistaa ei todella ole virtoja koneessa

4) Valkoisen ison oven takaa löytyy sähkökaappi, metallinen laatikko jossa muistaakseni joku sähköiskuvaara-tarra
5) Avaa sähkökaappi
6) Katso asennusohjeesta (1) kytkentäkaavio - siellä on sanottu tarkalleen missä kohdalla on anturit ... sähkökaappi on saksalaisen insinöörin tekemänä siististi järjestyksessä ja mullekkin - vaikka sähköistä en juuri mitään ymmärrä - on selkeää mikä johto on mikäkin.

7) Seuraa anturijohto / katso mihin se menee / vaihda ehkä anturi

Mahdollisesti anturijohdolta voi mitata arvojakin, jos kone on päällä, mutta jos on virrat päällä aika varovainen olisin noiden mittailujen kanssa... helposti lentää kipinät.

Huom! Mulla ei ole tietoa mitä näistä saa itse vaihtaa, en ole ammattilainen. Tarvittaessa kysykää joltain muulta (ammattilaiselta, viranomaiselta tms) joka tietää saako näitä itse tehdä.

Tsemppiä maalämpöpumpun kanssa!
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa pete82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #2 : 02.11.20 - klo:11:45 »
Mä lähtisin ehkä liikkeelle näillä - jos olisi omassa Inverter -mallissani vastaava vika:

1) Downloadaa Scanvarm:in sivuilta asennusohje
- esim. inverter -mallille https://www.scanvarm.fi/tuote/alpha-innotec-pwzsv-nordic-inverter-maalampopumppu/

2) Avaa maalämpöpumpun "koko etuseinän" kokoinen "ovi/paneeli"
- ruuveilla kiinni, mustaakseni torx:it
- ennenkuin avaat/poistat, katso mihin saat sen laitettua pois tieltä, esim. toiseen huoneeseen naarmuttamatta / kolhimatta peltiä. Aika helpostihan se liikkuu, mutta myös herkästi kolhiintuu.

3) Sammuta pumppu + ota sähköt pois - sulakkeet pois?
- vois olla "kynällä" hyvä varmistaa ei todella ole virtoja koneessa

4) Valkoisen ison oven takaa löytyy sähkökaappi, metallinen laatikko jossa muistaakseni joku sähköiskuvaara-tarra
5) Avaa sähkökaappi
6) Katso asennusohjeesta (1) kytkentäkaavio - siellä on sanottu tarkalleen missä kohdalla on anturit ... sähkökaappi on saksalaisen insinöörin tekemänä siististi järjestyksessä ja mullekkin - vaikka sähköistä en juuri mitään ymmärrä - on selkeää mikä johto on mikäkin.

7) Seuraa anturijohto / katso mihin se menee / vaihda ehkä anturi

Mahdollisesti anturijohdolta voi mitata arvojakin, jos kone on päällä, mutta jos on virrat päällä aika varovainen olisin noiden mittailujen kanssa... helposti lentää kipinät.

Huom! Mulla ei ole tietoa mitä näistä saa itse vaihtaa, en ole ammattilainen. Tarvittaessa kysykää joltain muulta (ammattilaiselta, viranomaiselta tms) joka tietää saako näitä itse tehdä.

Tsemppiä maalämpöpumpun kanssa!

Kiitokset neuvoista ja vinkeistä.

Tilanne toistaiseksi ennallaan eli pumppu heittää edelleen samoja virhekoodeja 720 ja 728 kerran pari vuorokaudessa, tosin viikonloppuna meni kokonaiset 1½ vuorokautta ilman virhettä.

Asennusohjeen perusteella sanoisin, että vikakoodi 728 viittaa sähkökaavion R11 TWA -anturiin (Heat source output sensor). Toinen vaihtoehto olisi R7 TWE mutta koska virheilmoitus näytöllä sanoo "Liuosanturi LT ulos" niin kallistuisin mieluummin tuohon TWA:han.

Avasin koneen etupaneelin ja sähkölohkon, luonnollisesti kaikki sulakkeet alhaalla. Löysin tuon oikean liittimen piirilevystä ja oikean pinninkin mutta tähän tutkiminen vielä ainakin toistaiseksi tyssäsi, sillä tuosta liittimestä lähtevä johdin katoaa jonnekin johtosarjojen uumeniin enkä vielä ole onnistunut löytämään toista päätä. Sinällään jos tuo anturi löytyisi ja se todellakin olisi poikki/oikosulussa, olisi se varmaankin suht helppo todeta yleismittarin ohmimittauksen avulla. Pitää yrittää vielä metsästää mihin tuo johdin koneen sisällä menee.


Poissa pete82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #3 : 02.11.20 - klo:13:02 »
Taisin löytää lopulta molemmat (HS outlet ja HS inlet) anturit. Johdothan menevät lopulta alhaalla olevan metallilaatikon sisään, jossa siis on kai itse pumppu. Ulostulon anturin kaapeli menee putkieristeiden sisään kiertovesipumpun yläpuolelle. Sisäänmenoanturi menee lämmityspumpun laatikon sisään. Kumpaakaan en ruvennut tonkimaan enää enempää esiin koska onnistuuhan noiden vastukset mitata johtoliittimen päästä.

Molempien antureiden vastusarvo näyttää n. 470 ohmia mikä asennusohjeen lopussa olevan taulukon mukaan tarkoittaa n. 70 asteen lämpötilaa? Nyt on varmaan jotain mitä minä en ymmärrä, mutta miten sisään menevän kaivon liuoksen lämpötila voisi olla 70 astetta ja miksi se ulos tullessaan on samat 70 astetta? Itse asiassa niinhän tuo lämpötila näyttää myös olevan laitteen Informaatio-valikon kohdassa lämpötila: Liuos sisään ja ulos molemmat vähän vajaat 70 astetta? Mitähän nuo liuoksen lämpötilat teillä muilla näyttävät?

Edit.
Katsoin vielä kerran USB-tikulle lataamaani dataa kahdelta viime viikon vuorokaudelta. Aina vian tullessa päälle menee tuo liuoksen ulos -lämpötilaa mittaavan anturin arvo -50 asteeseen, joka on manuaalin mukaan oletusarvo anturille vikatilanteessa. Liitteessä kuvakaappaus käppyrästä, josta tämä on nähtävissä (ylempi käyrä, anturi merkitty THO). Anturi antaa siis välillä lämpötilatietoa ja välillä ei. Edelleenkään en ymmärrä miksi molemmat lämpötilat huitelevat 70 asteen kieppeillä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #4 : 02.11.20 - klo:14:57 »
Lainaus
Ulostulon anturin kaapeli menee putkieristeiden sisään kiertovesipumpun yläpuolelle. Sisäänmenoanturi menee lämmityspumpun laatikon sisään. Kumpaakaan en ruvennut tonkimaan enää enempää esiin koska onnistuuhan noiden vastukset mitata johtoliittimen päästä.

Molempien antureiden vastusarvo näyttää n. 470 ohmia mikä asennusohjeen lopussa olevan taulukon mukaan tarkoittaa n. 70 asteen lämpötilaa?

Tutki vaan rohkeasti niin pitkälle että saat anturit irti putkista.

Tarkista onko antureissa vettä ulkopinnalla ja onko anturien lähistöllä märkiä pintoja,saattaa johtua kondenssista keruuputkistossa jos vesitippa pääsee vaikuttamaan vastusarvoon.

Jos anturit on märät niin kannattaa kuivatella ja tarkistaa sitten vastusarvot.

Jos vastusarvot palautuu kuivauksella normaaleiksi niin tee anturien päälle vesieristys vaikkapa sopivalla kutistesukalla ja laita anturit takaisin.

Jos anturit on kuivat ja ehyen oloiset irroitettaessa niin laita ohmimittari anturit liittimiin (HS outlet ja HS inlet) mistä  mittailit 470ohmin vastusarvoja ja taivutte anturille meneviä johtoja anturin läheltä ja koputtele antureita ja seuraa ohmiarvoa muuttuuko mekaanisesta liikkeestä.

Jos muuttuu niin anturi tai johto on viallinen.

Meillä alkoi yksi NTC anturi näyttämään omiaan ja ruuvimeisselillä napauttamalla alkoi näyttää oikeaa mutta parinpäivän kuluttua sekosi uudestaan ja anturin joutui uusimaan

Hiukan erikoista että olisi kaksi anturia vioittunut samanaikaisesti?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa pete82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #5 : 02.11.20 - klo:15:26 »
Tutki vaan rohkeasti niin pitkälle että saat anturit irti putkista.

Tarkista onko antureissa vettä ulkopinnalla ja onko anturien lähistöllä märkiä pintoja,saattaa johtua kondenssista keruuputkistossa jos vesitippa pääsee vaikuttamaan vastusarvoon.

Jos anturit on märät niin kannattaa kuivatella ja tarkistaa sitten vastusarvot.

Jos vastusarvot palautuu kuivauksella normaaleiksi niin tee anturien päälle vesieristys vaikkapa sopivalla kutistesukalla ja laita anturit takaisin.

Jos anturit on kuivat ja ehyen oloiset irroitettaessa niin laita ohmimittari anturit liittimiin (HS outlet ja HS inlet) mistä  mittailit 470ohmin vastusarvoja ja taivutte anturille meneviä johtoja anturin läheltä ja koputtele antureita ja seuraa ohmiarvoa muuttuuko mekaanisesta liikkeestä.

Jos muuttuu niin anturi tai johto on viallinen.

Meillä alkoi yksi NTC anturi näyttämään omiaan ja ruuvimeisselillä napauttamalla alkoi näyttää oikeaa mutta parinpäivän kuluttua sekosi uudestaan ja anturin joutui uusimaan

Hiukan erikoista että olisi kaksi anturia vioittunut samanaikaisesti?

Niinpä, erikoiselta tuo usean anturin vika vaikuttaisi. Pitääpä vielä illalla katsoa tarkemmin noita antureita. Soittelin myös paikalliselle huoltoliikkeelle, jolla jonkin verran kokemusta näistä vehkeistä. Epäili anturivikaa tai sitten piirikortin vikaa koska molemmat anturit antaa vääriä lukemia. Huono juttu on se, että varaosia on näihin aikanaan Calliduksen maahantuomiin vehkeisiin kuulemma tosi huonosti saatavilla. Aikoi tulla torstaina tsekkaamaan pumpun. Yksi mahdollisuus olisi myös ehkä vika johtosarjassa/liittimessä koska molempien anturien johtimet kulkevat samassa johdossa.

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #6 : 07.11.20 - klo:09:37 »
Tuliko tämä jo kuntoon tai selvisikö uutta?

Yleensä ainakin tietokoneiden piirikorteissa kondensaattorit (engl. capacitor) ovat yleisin syy rikkoutumiseen.

Kondensaattoreita voi myös vaihtaa, ymmärtääkseni se on osaavalta puolen tunnin työ vaihtaa esimerkiksi tietokoneen emolevyn kaikki konkat, parikymmentä kappaletta. 

Olettaisin tässä tapauksessa kuitenkin anturiviaksi.
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa pete82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #7 : 09.11.20 - klo:13:14 »
Tosiaan huoltomies kävi torstaina tarkistamassa pumpun ja anturivika tässä lienee suurella todennäköisyydellä kyseessä. Molemmat liuosanturit näyttävät omiaan ja paluukierron anturissa on vielä satunnaisesti ilmenevä katkos/muu vika joka pimentää anturin. Huoltomies soitteli tänään ja anturisarjan hinnaksi tulee n. 200 euroa koska vaihtoon menee kaikki kolme pumppumoduulin sisällä olevaa anturia (liuos sisään, liuos ulos, kuumakaasu-anturi) koska nämä ovat samassa johtosarjassa. Anturien vaihto sovittu tämän viikon keskiviikolle.

Hankalassa paikassa vaan näyttävät olevan nuo kyseiset anturit, ainoastaan tuo liuos-ulos anturi on kohtuu helpossa paikassa, putken kyljessä. Saas nähdä miten vaihto sujuu.

Poissa pete82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #8 : 12.11.20 - klo:11:45 »
No niin, maalampöpumpun anturit on nyt vaihdettu. Liuoksen lämpötilat näyttävät nyt oikeita arvoja (sisään +2,8 ja ulos 0,5 astetta tänä aamuna). Samoin virheitä ei ole nyt enää tullut.

Aiemmin epäilin miten helposti anturit saa vaihdettua mutta osaavalta ammattilaisesta siihen ei sitten kulunut edes puolta tuntia. Kaikki näyttäisi siis olevan nyt ok ja talvi saa luvan tulla  :)

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec WZS 101H ja virhekoodit 720 ja 728
« Vastaus #9 : 12.11.20 - klo:20:48 »
Hieno homma että tuli kuntoon.  :)
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu