Mä lähtisin ehkä liikkeelle näillä - jos olisi omassa Inverter -mallissani vastaava vika:
1) Downloadaa Scanvarm:in sivuilta asennusohje
- esim. inverter -mallille
https://www.scanvarm.fi/tuote/alpha-innotec-pwzsv-nordic-inverter-maalampopumppu/2) Avaa maalämpöpumpun "koko etuseinän" kokoinen "ovi/paneeli"
- ruuveilla kiinni, mustaakseni torx:it
- ennenkuin avaat/poistat, katso mihin saat sen laitettua pois tieltä, esim. toiseen huoneeseen naarmuttamatta / kolhimatta peltiä. Aika helpostihan se liikkuu, mutta myös herkästi kolhiintuu.
3) Sammuta pumppu + ota sähköt pois - sulakkeet pois?
- vois olla "kynällä" hyvä varmistaa ei todella ole virtoja koneessa
4) Valkoisen ison oven takaa löytyy sähkökaappi, metallinen laatikko jossa muistaakseni joku sähköiskuvaara-tarra
5) Avaa sähkökaappi
6) Katso asennusohjeesta (1) kytkentäkaavio - siellä on sanottu tarkalleen missä kohdalla on anturit ... sähkökaappi on saksalaisen insinöörin tekemänä siististi järjestyksessä ja mullekkin - vaikka sähköistä en juuri mitään ymmärrä - on selkeää mikä johto on mikäkin.
7) Seuraa anturijohto / katso mihin se menee / vaihda ehkä anturi
Mahdollisesti anturijohdolta voi mitata arvojakin, jos kone on päällä, mutta jos on virrat päällä aika varovainen olisin noiden mittailujen kanssa... helposti lentää kipinät.
Huom! Mulla ei ole tietoa mitä näistä saa itse vaihtaa, en ole ammattilainen. Tarvittaessa kysykää joltain muulta (ammattilaiselta, viranomaiselta tms) joka tietää saako näitä itse tehdä.
Tsemppiä maalämpöpumpun kanssa!