Kun pumppu käynnistyy alkaa koneiston sisältä kuulua suhinaa-- meneenkö vai tuleeko ilmaa jostain
Onkohan kyseessä lämmönkeruupiirin ilmavaivat?
Jos on ja keruuputkissa on automaattiset ilmanpoistoventtiilit niin niiden alla pitäisi olla sulkuventtiilit joilla automaattisen ilmanpoiston saa suljettua.
Nuo venttiilit pitäisi sulkea.
Paineettomassa keruupiirissä kiertopumpun imupuolelle saattaa muodostua alipaine kun kompressori ja kiertopumput käynnistyy ja jos automaattisesta ilmanpoistoventtiilistä on avoin yhteys alipaineiseen keruupiiriin niin siitä imeytyy ilmaa keruuputkistoon.
Yleensä automaattisissa ilmapoistoventtiileissä on koho jota nestepinta nostaa ylöspäin ja kohon yläosassa neulaventtiili sulkee venttiilin kun koho on yläasennossa.
Uusien lämpöpumppujen käyttöönotossa kannattaa usein laittaa keruun kiertopumppu pyörimaan jatkuvasti parinviikon ajaksi,lähtee putkistossa olevat ilmakuplat liikkeelle ja poistuu kierrosta.