Olen päätymässä IVT:n (tai Carrier) C9:in ja pitäisi laittaa tilaus sisään. Meidän tarpeisiin OK, mutta...
Kokonaisuutta miettiessä olen hämmästellyt, että Poissa-olo pitäisi käydä antamassa koneen käyttöpanelilta (valikko 1.12).
"Lomatoiminto
Valikko on käytettävissä vain lämpöpumpuissa, joihin on kytketty huoneanturi. Lomatoiminnon avulla voidaan määrittää ajanjakso, jolloin sisälämpötila lasketaan 15 ºC asteeseen (lämpötila ei ole säädettävissä). Asetetun ajan kuluttua, lämpöpumppu palaa normaaliasetuksiin. Lomatoiminto ei vaikuta käyttöveden tuotantoon."
Samalla toiminnalla siten ei saa käyttövettä pois päältä vaan sekin on tehtävä erikseen (ja paluupäivä pitäisi tietää etukateen - kuka sellaista tietää LOMAlla

).
Lisäksi esim. huonetermarin vaikutus lämpökäyrään on dokumentoitu ala-arvoisesti (jos vertaa esim. NIBEen). Tietääkö kukaan mitä valikon "Huoneanturin vaikutus 1.11" arvot ovat

Tällä hetkellä nayttää, että parasta / joustavinta (mitä minä keksin) olisi helppokäyttöisessä poissa-toiminnossa:
- huonetermari korvataan vaihtokytkimellä kiinteään resistanssiin(termarin sijaan), jolla saa sopivan "ylennyksen" todelliseen lämpötilaan (ajattelin säätöpotikkaa (3 - 6kOhm tms.), jonka voi sitten asettaa testaamalla 1.11:n arvoa katsomalla, esim. 30C 3.790kOhm)
- valitaan 5.7:ksi "2: Lp ei vaikutusta, lisäys ja käyttövesi seis.", jolloin ulkoinen tulo (EXT) ottaisi vain LKV:n päältä.
Lopulta tarkoitus laittaa käyttökytkimen ja MLP:n väliin data-logger PC jolloin saadaan myöhemmin esim. etä-ohjaus.
Ideoita :-/ ?