Kirjoittaja Aihe: Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi  (Luettu 3934 kertaa)

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi
« : 28.09.20 - klo:10:27 »
Carrier C7 REGO638
Tarkoitus olisi lämmittää taloa ja käyttövettä päivällä aurinkopaneeleista saatavalla sähköllä. Eli ohjauksen kellolla esim. klo 12-16 ja valikosta 4.2 nostaa lämpökäyrää.
Carrierin valikosta 4.X löytyy säädöt kellon ohjauksella.

Laitoin ensiksi maltillisesti joka päivälle lämmityksen (4.1) ja käyttöveden (4.3) klo 9-21. Ja tosiaan manuaalista piti tarkistaa mitä tuo ti versus Ti tarkoittaa. (pienellä kirjoitettu viikonpäivä tarkoittaa että asetus ei ole käytössä)

Nyt jälleen sunnuntaina lämmin vesi lopahti kun pumpun kello oli 20:03. Kävin pumpulta katsomassa sunnuntain asetuksia ja rivillä luki Su 9:00-21:00 ja alapuolella "Käyn". Lämmintä käyttövettä ei silti tehty vaikka LV lämpötila oli 30 astetta. Vaihdoin sunnuntain asetukseen Su->su, ja tallensin, jolloin pumppu alkoi välittömästi lämmittämään vettä.

Mikä tässä nyt on pielessä?
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi
« Vastaus #1 : 28.09.20 - klo:21:54 »
Ainakin omassa Rego 600 ohjaimessa on yhden viikonpäivän kohdalla sama bugi.  Älä välitä siitä "käyn"
tekstistä. Noilla asetuksilla pumppu ei todennäköisesti lämmitä sitä vettä klo 9-21.
Meillä käyttöveden teko on pois päältä ajastimella 22-06.
Korotettu lämmmitys päällä klo 14-16 ja lukee jokaisen päivän kohdalla "pys" :D kumminkin hyvin lämmittää juuri silloin.

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi
« Vastaus #2 : 30.09.20 - klo:11:03 »
Nyt väänsin sekä LV että LP asetukset 19:00-9:00. Lisäksi 4.1.1. valikkoon lisäys 2,5astetta.
Ja Raspberry seuraa tilannetta, ni pääsee jyvälle miten tuo toimii.
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi
« Vastaus #3 : 30.09.20 - klo:15:01 »
Onkohan tää joku 12h/24h kellon ongelma. Pumppu kävi ja lämmitti käyttövettä aamupäivällä, aina kun veden lämpötila tippui 49 asteeseen. Nyt puolen päivän jälkeen ei pumppu enää käynnisty vaikka lämmöt tippuu.
Mitenköhän nuo "Ajastukset kellon ohjauksella" asettaa, jos haluaa pumpun käyvän päivällä. >:(
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi
« Vastaus #4 : 30.09.20 - klo:20:00 »
Onkohan tää joku 12h/24h kellon ongelma. Pumppu kävi ja lämmitti käyttövettä aamupäivällä, aina kun veden lämpötila tippui 49 asteeseen. Nyt puolen päivän jälkeen ei pumppu enää käynnisty vaikka lämmöt tippuu.
Mitenköhän nuo "Ajastukset kellon ohjauksella" asettaa, jos haluaa pumpun käyvän päivällä. >:(

Tuosta käyttövesiongelmasta en tiedä, meillä toimii ihan oikein. Veden lämmitys pois joka päivä klo22-06.
Tässä ohje tuohon kellon asetukseen.
Paina "lämpö"5sek, valikko 4, valitse.
Ajastus LP kohta 4.1, valitse.
Asetat jokaisen päivän kohdalle esim su-Su ja kellonajan milloin se lämmittää muutoin kuin käyrän mukaan. Meillä klo14-16.
Tason asetus 4.1.1
Siitä vaan käyrää nostat -20+20 väliltä... Ihan helppo homma kun sen harjoittelee.
Se kello on säädettävä varmaan valikosta 24h näytölle.


Poissa Apotius

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi
« Vastaus #5 : 03.12.20 - klo:10:15 »
Tulipa näppärästi vastaus täältä eilen askarruttaneeseen kysymykseeni:)  Minäkin ihmettelin sitä "käyn" merkintää yhdessä viikonpäivässä. Minulla siis Turussa Carrier C7/30NQC 2004 lähtien.

Tarkoitus on yöllä lämmittää yösähköllä enemmän, niin ymmärtääkseni kaikkiin viikonpäiviin iso alkukirjain. Kelloajan muistaakseni laitoin jokaiseen 23-06 ja lämpötilakäyrää korotin viisi astetta siihen kellonaikaan. Käyttövedessä ei taida olla omaa lämpötilakäyrää, niin se käyttää tuota samaa?. Paneeleita ei ole, joskin minulle on ahkerasti niistä soiteltu.

Yllättävän paljon minulla tuntuisi olleen lisäsähkötunteja. Liittynevät lämpimään käyttöveteen. Ohjekirja ei ole oikein hyvä sen suhteen. Onko jotain, mitä erityisesti olisi hyvä tarkastaa valikoista, ettei ole huono asetus tai jopa kokonaan väärin? Kohta 4.2 on asentajan jäljiltä 00-00 ja jokainen viikonpäivä pienellä kirjaimella. Se tarkoittanee, että ei estetä lisäkäyttöä mitenkään.

Ari
Turusta

Poissa JariR80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ajastukset kellon ohjauksella ei toimi
« Vastaus #6 : 10.02.24 - klo:10:05 »
Tuo "käyn" merkintä näkyy ajastimen päivävalinnan kohdalla, kun näkymässä on esillä kuluvan päivän ajastin. Mikäli esim tiistain kohdalla näkyy "käyn" ja todellisuudessa eletään vaikkapa torstai päivää, on syytä tarkistaa pumpun kellonajan, päivämäärän ja viikonpäivän asetus, joka todennäköisesti on silloin väärin. Päivämäärä asetetaan muotoon VVKKPP.