MOi.

Alustavaa katoitusta öljylämmityksen korvaajaksi kartoittelen.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Eteläpirkanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1969 199 neliöö asuin neliöt+100 neiötä maanalla josta toinen pääty auki (autotallin ovet+ varaston ovet) etelä-seinustalla myös "kellarikerroksessa matalat ikkunat.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
 4200l öljyä vuodessa sisältää käyttöveden. Nykyinen öljy/puu kattila vuodelta -98 jossa oilon junior kiinni. Varalla sähkövaraaja 2000l, jota ei ole käytte lähes yhtään.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
 Patterilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
 Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Villa alkuperäinen 69 vuoden määräysten mukainen+ 50mm villa+tuulensuojalevy+verhoilu jälkeenpäin laitettu
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1,5 kerrosta josta 199 maanpäällä kokonaan betoni laatalla muuten
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kaikki tilat lämpimänä.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
alkuperäinen 69 vuoden eristys
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 kertaset ikkunat vanhat toki jo
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
« Viimeksi muokattu: 17.08.20 - klo:17:05 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö omakotitalo 299 neliötä pirkanmaa
« Vastaus #1 : 17.08.20 - klo:12:03 »
Ymmärränkö oikein?
- Kellarikerros 100 m2, rinteessä, osin maan alla, huonekorkeus noin 2,2 m, sisälämpötila noin +18 C.
- Keskikerros maan päällä, noin 125 m2, huonekorkeus 2,5 m.
- Yläkerta noin 74 m2, huonekorkeus noin 2.2 m keskimäärin.

Poissa Termodiktaattori

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö omakotitalo 299 neliötä pirkanmaa
« Vastaus #2 : 17.08.20 - klo:13:16 »
2 kerroksessa maanalainen osa, josta toinen pääty auki 100 neliötä ja 199 neliötä maanpäällä täysin. Kellarikerros oli väärä ilmaisu tähän. Alakerrassa on siis 2 autotallia eli leveät ovat + yksi normi ovi keskellä. Alakerta on betonista valettu joka ulottuu puoleenväliin kokonaan maanpinnalla olevan kerrokseen nähden.
Alakerrassa autotallien lisäsksi tekninentila, ja 3 varastohuonetta ns. perunakellari ja mehukellari ja varastohuone.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö omakotitalo 299 neliötä pirkanmaa
« Vastaus #3 : 17.08.20 - klo:16:26 »
Kiitos korjauksesta.
Ymmärsin talon rakenteen ihan väärin.
Hyvä, että selvensit asian minulle.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö omakotitalo 299 neliötä pirkanmaa
« Vastaus #4 : 17.08.20 - klo:17:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Termodiktaattori”   AKAA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1969: Patterilämmitys, 15°C, 100 m2, 220 m3:   1,99 kW   5 565 kWh
- Talon yläkerta 1969: Patterilämmitys, 21°C, 199 m2, 498 m3:   8,75 kW   26 900 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,74 kW   32 465 kWh

• Kiinteistö,  299 m2,  718 m3    3,4 COP   10,25 kW   32 465 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   11,8 kWh   38 465 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 592 kWh   0,79 kW   35 873 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 873 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,80 kW   35 873 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 100   Luokka = B )   35 873 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   8,4 kW   25 061 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 812 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 812 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 245 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 241 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   245 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 245 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   490 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      117 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      64 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      39 kPa = 0,39 bar
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar

Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 593 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      31 kPa = 0,31 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.