Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.  (Luettu 2490 kertaa)

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« : 14.08.20 - klo:19:42 »
Onko normaalia, että tänään (14.8.2020) maasta tuli 2.8 asteista ja maahan meni 0 asteista nestettä. Kuitenkin 2 edellistä kuukautta viilennetty iv patterilla. Ennen lämmityksen aloitusta kierrossa oli 7.8 astetta.

Pumppu (bosch 7001i 3-12kw)lämmitti tänään taloa noin 12 tuntia kierrokset varmaankin luokkaan 30-50%.

Tosiaan maareikää piti tehdä myyntimiesten mukaan noin 200 metriä. Tilasin poraajalta 250m vettä tuli noin 130 metrissä liikaa joten tehtiin 2 kpl 130 metrisiä reikiä. Reiät kytketty rinnan. Toiselle kaivolle vaakaputkea 3 metriä ja toisella 25 metriä.

Nyt illalla lämpimänkäyttöveden kuumennuksen jälkeen maasta tuli 4.2 astetta. Lämmönsiirrossa nesteeseen ongelmaa? Kiertopumppu pyörii pumpun ohjaamana (about sama prosentuaaliset kierrokset kuin kompuralla). Keruun delta pysyy kolmessa asteessa ( +- 0.2 astetta)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« Vastaus #1 : 14.08.20 - klo:20:24 »
Kävikö kone 12 tuntia yhtäjaksoisesti?
Jos kävi, niin se on aika pitkä rupeama ja loppupuolella voi keruun lämpötilat mennä aika alas.
Toinen vaihtoehto on että keruu kiersi vain toisessa kaivossa.
Kytketty rinnan. Missä kytkennät on tehty?
Onko linjasäätöjä tai muita venttiilejä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« Vastaus #2 : 14.08.20 - klo:21:53 »
Kone kävi tuon 12 h yhtäjaksoisesti (sisällä oli 21 kun alotti ja lopulta 23). Ja ei käynyt siis täydellä teholla. Joskus tutkaillut niin noilla kompuran kierroksilla lämmittykseen menee noin 5 kw teholla lämpöä (maasta noin 4 kw lämpöä). Mielestäni keruu kiertää molemmissa. Pitää aulkea seuraavalle lämmitykselle toinen ja seuraavala toinen.

Kytkennät pannuhuoneessa, ei linjansäätöjä. Putkissa pelkästään sulut.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« Vastaus #3 : 15.08.20 - klo:09:22 »
Laskentaohjelman mukaan nuo 2 x 130 metriset kaivot riittävät teille.
Maalämpökoneenne maksimiteho on aika iso.
Kun sillä nostetaan talon lämpötilaa, toimii se poikkeuksellisissa oloissa ja pystyy silloin viilentämään kaivoa melkoisesti.
Mielestäni ei ole syytä huoleen.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« Vastaus #4 : 15.08.20 - klo:10:42 »
Kone kävi tuon 12 h yhtäjaksoisesti (sisällä oli 21 kun alotti ja lopulta 23). Ja ei käynyt siis täydellä teholla. Joskus tutkaillut niin noilla kompuran kierroksilla lämmittykseen menee noin 5 kw teholla lämpöä (maasta noin 4 kw lämpöä). Mielestäni keruu kiertää molemmissa. Pitää aulkea seuraavalle lämmitykselle toinen ja seuraavala toinen.

Kytkennät pannuhuoneessa, ei linjansäätöjä. Putkissa pelkästään sulut.
Onhan tuo jo aikamoinen ero pituuksissa 6m<>50m, taitaa litku käydä pääasiassa vain 'lähikaupassa'!?
Noilla suluilla voi tietty vähän leikkiä ja testata, onko lämpömittareita eri keruupiireissä?
Toisaalta saat ne passattua MLP:n keruupumpun kierroksia seuraamalla ja niitä sulkuja säätämällä, kauemmat sulut kokonaan auki ja lähempää lenkin sulkuja kuristaen, yhtä tai molempia jos on 2 sulkua/piiri.

Eli tosiaan näin kesällä on mahdollista vuorotellen piirejä käyttää ja kiertopumpun kierroksia seurata...kait siitä pumpusta näkee keruupumpun % tjms?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« Vastaus #5 : 16.08.20 - klo:21:09 »
Onhan tuossa sentään 260 m putkea molemmissa kaivoissa, joten sen 50 m vs. 6 m vaikutus on aika olematon. Virtausvastus menee kuitenkin lineaarisesti pituuteen ja toisessa potenssissa virtausnopeuteen. Siis 310 m vs. 266 m putkissa on vastuseroa samalla virtaamalla n. 17%, mikä vastaa 8% eroa virtaamassa. Ei tuo mielestäni mitään linjasäätöä kaipaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« Vastaus #6 : 16.08.20 - klo:22:44 »
Itsekkin jollain virtauslaskurilla päädyin about samaan tulokseen. Hieman auttanee (mitättömästi) se, että lyhyempi haara lähtee rungosta T-haaralla ja pidempi kääntyy 90 asteen kulmalla. Pitää jatkuvan lämmityksen alkaessa sijoittaa jotkut lämpöanturit tuonne eristeiden alle ja tutkailla.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Matala maapiirin lämpö jo elokuussa.
« Vastaus #7 : 17.08.20 - klo:04:48 »
Eikös siinä koneessa ole keruumittaroinnit ja keruupumpun käsiohjaus, niilläkin näät käynnin jälkeiset lämmöt, mittarivirhekin poistuu kun samoilla antureilla mittaus. Noilla koneen olemassa olevilla mittauksilla näkee jo monta juttua...