Kone on näillä näkymin niben 12kw invertteri
Eli mikä on tämä keissi? Ei varmaankaan tuo sigussa näkyvä 2018 talo?
Onko kyse lattialämmityksestä ja mikä on todellinen tehontarve? Niben 12 kW invertterillä käyrä loppuu n. 0,63 l/s n. 70 kPa kohdalle. Se vastaa 3,5 K dT 12 kW teholla ja 4 COPilla. Silloin kaksi 400 m putkea rinnan + 40 m siirto 40x3,7:lla tuottaa n. 60 kPa häviön eli 10 kPa jää vielä varaa MLP:n ja 40x3,7:n välisille osille.
Vaihtamalla tuo 40 m pätkä 50x4,6:ksi on painehäviö n. 40 kPa. Virtaama kasvaa eli dT pienenee, mutta kuinka paljon. Tuskin yli 0,7 l/s pääsee eli dT pysyy yli 3:n. Aika marginaalinen ero mielestäni. Varsinkin kun invertteri tuskin usein, jos koskaan, käy täydellä teholla.
Vertailun vuoksi noita asennetaan 200 m ja syvempiinkin kaivoihin 40x2,4 keräimillä ja 40x3,7 vaakaputkilla, vaikka jo 200 m kaivo + 5 m siirtymä tuottaa 95 kPa painehäviön 0,63 l/s virtaamalla. 60 kPa tulisi jo 125 m kaivosta, johon tuskin kukaan edes miettisi 40 mm suurempaa keräintä