Vika: Nibe F1245 ilmattava 2 päivän välein.

10v pelittänyt mainiosti, nyt pumppu pysähtyy säännöllisesti ja syy on tulonesteen liian korkea lämpö, joka taas johtuu ettei neste kierrä kun järjestelmässä on ilmaa.
Luin tuon yhden vanhan ketjun läpi jossa puhuttiin halkeavista muttereista, mutta sekään ei liene syynä, koska nestevuotoa ei näy.
Aluksi luulin että nestettä häviää jonnekkin reilusti, mutta syynä olikin, että kun kompressori em syystä pysähtyi, se purskautti nesteet tasoastian kautta ulos.
Nyt taso-astia kiinni, mutta imee ilmaa jostain keruu putkistoon.Onko kellään vastaava ongelmaa ollut? Vai voisiko se kumminkin olla haljennut mutteri (esim. laitteiston sisällä) ?. Mitään vuotoja ei näy, toki keruuputket on märkiä kondensoitumisen takia.