Kirjoittaja Aihe: DHP-H8 ei anna ollenkaan lämpimän puolen käyttövettä läpi  (Luettu 1999 kertaa)

Poissa DHP-H8

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Reissun päällä ja rouva soittelee kotoa, kun hanoista ei tule ollenkaan vettä kun kääntää kuumalle  :'(  DHP-H8 ei anna mitään hälytystä ja näyttää ilmeisesti että säiliössä on lämmintä vettä. Jos laitteen päällä olevasta veden säätöruuvista kääntää kylmemmälle (sekottaja päästää laitteen jälkeen kuuman veden linjaan kylmää vettä) niin hanasta tulee kylmää vettä kuumapuolelta (toisin sanoen ei ole tukosta laitteen jälkeen).  Onko siellä joku automaattisulku tms. joka katkaisee lämpimän veden tai yleensä, ettei vesi mene koneeseen / sieltä ulos? Tai muita arvauksia mikä voisi olla ongelmana? Hieman hankalasti selostettu, mutta toivottavasti joku ymmärtää.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Laitteelle tulee kylmä vesi syöttösekotusventtiilin kautta.
Se, että kylmää vettä tulee, mutta lämmintä vettä ei yhdestäkään vesipisteestä, tai tulee huonosti, johtunee tuosta venttiilistä.
Kääntelemällä venttiililin mustaa, kierrettävää  säätönuppia, saattaa venttiili aueta.
Putkimiestä voidaan tarvita.

Poissa DHP-H8

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Ehdin kotiin reissusta ja vääntelin tuota sisään menevää venttiiliä ja käynnistin laitteen uudelleen ja ilmeisesti tuo vinkki auttoi, sillä vettä alkoi tulemaan myös lämpimältä puolelta. Meillä on vesi suhteellisen kalkkista, joten se saattaa laittaa venttiilin jumiin. Kiitos!!!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Hyvä että auttoi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Lainaus
Meillä on vesi suhteellisen kalkkista, joten se saattaa laittaa venttiilin jumiin

Jokin kalkinpoisto suodatin kannattaa hommata,tiski- ja pyykkikoneen magneettiventtiilit alkaa jumittelemaan (tulvimisvaara) jos niihin kertyy liikaa kalkkia.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m