Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 5,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”klotoidi” HÄMEENKYRÖ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 1979: Patterilämmitys, 21°C, 149 m2, 387 m3: 4,36 kW 15 333 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,36 kW 15 333 kWh
• Kiinteistö, 149 m2, 387 m3 3,4 COP 4,09 kW 15 333 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,098 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,76 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 4,8 kWh 18 333 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 392 kWh 0,37 kW 16 941 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 941 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,30 kW 16 941 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 94 Luokka = B ) 16 941 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,3 COP) 3,5 kW 11 799 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 142 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 142 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 878 kWh
•
Tarvitaan 131 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,28 l/s (= 16,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 127 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 131 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 131 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 262 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,28 l/s = 16,8 l/min = 1008 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 15 kPa = 0,15 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 282 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Vaikuttaa siltä, että porakaivo olisi riittävän syvä talosi maalämmitystä varten.
Kaivosta voinnee ottaa lämpöenergiaa vuosittain noin 14000 kWh.
On olemassa pieni riski siitä, että kaivossa on siirtynyt joku kivenlohkare, joka estää keräimen laskemisen.
Näin voisi olla, jos kaivon kallioperässä on ollut ruhjeita tai halkeamia.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.