Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Pirkanmaa  (Luettu 1038 kertaa)

Poissa klotoidi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Pirkanmaa
« : 09.08.20 - klo:17:26 »
Hei. Pirkanmaalla sijaitseva, vuonna 1979 valmistunut pientalo eristettiin lasivillalla vähän ajankohdan minimivaatimuksia paremmin: yläphja 400 mm, seinät 200 mm. Maanavaraisessa alapohjassa betonilaatan alla on styroxia 100 mm. Yksikerroksisen asunnon pinta-ala on 149 m2, huonekorkeus 2,6 m. Asunnon päädyssä on autotalli ja varasto yht. 23 m2. Lämmitysenergiana on suora sähkö, asunnon osalta jakotapana ilmalämmitys (kanavat lattian alla), autotallissa ja varastossa on sähköpatterit. Ilmalämmityskojeessa (Valmet Kotilämpö) on poistoilmalle lämmön talteenotto. Kiinteistön sähkönkulutus vuosina 2012-2016 on ollut 19000 - 21000 kWh, mutta tässä on mukana myös piharakennuksessa olevan puolilämpimän 13 m2 varaston lämmityssähkö ja autolämmityssähkö ym. pientä asuinrakennuksen ulkopuolista kulutusta.  Asuinrakennuksen lämmittämiseen on aina riittänyt varaajassa oleva 6 kW vastus. On siinä toinenkin samankokoinen vastus, mutta kahta yhtäaiikaa ei ole tarvittu.

Pihassa on 149 m syvyinen porakaivo, jonka käyttö talousveden ottamiseen päättyi kun saatiin kunnan vesijohto. Mitkähän ovat edellytykset kaivon ottamiseksi lämmityskäyttöön? Matkaa teknisestä tilasta kaivolle on n. 16 metriä. Siirtoputket on helpohkosti asennettavissa.

Tai toisinpäin kysyen:  Minkälaisen lämmitystehon ja vuotuisen energiamäärän tuon kaivon voi olettaa antavan? Vesisyvyys lienee n. 145 m ja porareiän halkaisija 15 cm.

Kiitän arviosta!
« Viimeksi muokattu: 09.08.20 - klo:18:41 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa
« Vastaus #1 : 09.08.20 - klo:18:44 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 5,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”klotoidi”   HÄMEENKYRÖ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 1979: Patterilämmitys, 21°C, 149 m2, 387 m3:   4,36 kW   15 333 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         4,36 kW   15 333 kWh

• Kiinteistö,  149 m2,  387 m3    3,4 COP   4,09 kW   15 333 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,098 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,76 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   4,8 kWh   18 333 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 392 kWh   0,37 kW   16 941 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 941 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         5,30 kW   16 941 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 94   Luokka = B )   16 941 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 3,3 COP)   3,5 kW   11 799 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 142 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 142 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     878 kWh

Tarvitaan 131 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,28 l/s (= 16,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 127 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   131 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 131 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   262 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,28 l/s = 16,8 l/min = 1008 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   15 kPa = 0,15 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 282 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   22 kPa = 0,22 bar
...
Vaikuttaa siltä, että porakaivo olisi riittävän syvä talosi maalämmitystä varten.
Kaivosta voinnee ottaa lämpöenergiaa vuosittain noin 14000 kWh.

On olemassa pieni riski siitä, että kaivossa on siirtynyt joku kivenlohkare, joka estää keräimen laskemisen.
Näin voisi olla, jos kaivon kallioperässä on ollut ruhjeita tai halkeamia.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa klotoidi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa
« Vastaus #2 : 11.08.20 - klo:17:28 »
Kiitos salamannopeasta vastauksesta!  Tilannehan näyttää siis hyvältä. itse asiassa kaivon ja teknisen tilan välillä on jo olemassa kaksi 40 mm muoviputkeakin, toinen oli vesijohtona ja toisessa oli pumpun sähköjohto. Putket ovat kuitenkin eristämättömiä, onkohan sillä iso merkitys (matka sokkelista kaivolle n. 10 metriä). Toiseksi, kohdistuuko putkiin kemiallisia vaatimuksia, joita nämä vesijohtoputket eivät täytä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa
« Vastaus #3 : 11.08.20 - klo:17:55 »
Nuo putkethan saattavat olla juurikin PE40x3.7  siniraitaa, jos ovat tavallista vesijohtoputkea.
Mikäli ne ovat vähintään 0,5 metrin syvyydessä ja niiden päältä ei aurata lunta pois, ei niitä tarvitse eristää, kun on noinkin lyhyt matka.
Eristäminen olisi kuitenkin eduksi.
Jos on aurattu kohta, olisi hyväksi laittaa putkien päälle 5 - 10 cm uretaanilevyt estämään pakkasen pääsyä putkille.

Poissa klotoidi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Pirkanmaa
« Vastaus #4 : 10.10.20 - klo:12:07 »
Hei, jatkan hankkeen pohtimista. Uudet siirtoputket tuli kaiken varalta asennettua ja eristettyä samalla kun pihassa tehtiin maakaapelikaivanto muuta tarkoitusta varten.

Kotilämpö-ilmalämmityslaitteen patterissa kierrätetään lämmitysvettä nyt 500 litran sähkölämmitteisestä varaajasta, jonka yläosassa on kierukka käyttöveden lämmittämistä varten. Äkkiä ajatellen yksinkertaisin tapa maalämmön käyttöönotolle olisi tuon saman varaajan lämmittäminen lämpöpumpulla. Mitä heikkouksia tai epätarkoituksenmukaisuuksia tämä ratkaisu mahdollisesti pitäisi sisällään?

Varaajan lämpötila on nyt pidetty noin 50 asteen lämpötilassa. Lämmityksen kannalta tuntuisi siltä, että lämpötilaa voisi alentaakin, kun kovallakaan pakkasella sähkövastus ei ole ollut päällä jatkuvasti. Olisikohan tuolla merkitystä käyttöveden legionellailmiön kannalta, käyttövettähän on lämpimänä vain tuon kierukan sisällön verran?