Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kuudes” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari, autotalli 2004: Patterilämmitys, 15°C, 91 m2, 237 m3: 0,76 kW 1 592 kWh
- Keskikerros 2004: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 366 m3: 3,06 kW 10 416 kWh
- Ylin kerros 2004: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 540 m3: 7,22 kW 17 517 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,04 kW 29 525 kWh
• Kiinteistö, 391 m2, 1143 m3 3,6 COP 10,84 kW 29 525 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,228 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 12,5 kWh 37 025 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus 0 kWh 0,00 kW 37 025 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 025 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,50 kW 37 025 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 76 Luokka = B ) 37 025 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 9,1 kW 26 236 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 789 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 789 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 141 kWh
•
Tarvitaan 227 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,67 l/s (= 40,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 223 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 227 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 127 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 66 kPa = Ei toimi
-
Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 38 kPa = 0,38 bar- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 568 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.