Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, okt Turku  (Luettu 887 kertaa)

Poissa Kuudes

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, okt Turku
« : 04.10.20 - klo:15:34 »
Tervehdys. Hieman kookkaampaan ok-taloon maalämpöä.
Tarjouspyynnöt laitettu liikkeelle ja kartoitusta edeltävästi olisi hyvä hahmotella mitoituksia.
Bergheat ei ihan yksiselitteisesti auennut joten jospa saisin vähän apuja.

Turku. RV: 2004. Rinnetontti.
Vuotuinen sähkönkulutus: 34t kWh (edellisen omistajan ilmoittamaa, luulen että on alakanttiin…)
Vesikiertoinen lattialämmitys, varaava Jäspin sähköovaali
Koneellinen iv, ILTO 650.
16 vuotta vanhat aurinkopaneelit 3kpl löytyy, lämmittävät käyttövettä.
Toistaiseksi on hieman epäselvää kuinka paljon näistä nyt on apua.

Kolme kerrosta.
Kellari ja keskikerros ovat lammin 350mm lämpöharkkoa.
Ylin asuinkerros puurunkoinen: mineraalivilla 50 + 150mm
Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus:
Ylin kerros 58,3m
Keskikerros 24,7m (yksi pitkä seinä rinteessä maan alla)
Kellarikerroksessa ei ole ulkoseiniä käytännössä kuin vain autotallin ovi, loput maan sisässä.

Kerrosala 237m2
Kokonaisala 473m2
Keskikrs 80m2, ylin krs 157m2
Tilavuus: kellari 450m3, keskikrs  430m3, ylin krs 515m3: yht 1395m3
Kellarikerroksessa lämmittämätön autotalli sekä lämmittämätön varasto.
Autotallin lämmitys puolilämpimäksi olisi suunnitelmissa.

Yläpohjan lämpöeristeet: mineraalivilla 300mm
Alapohja: maanvarainen, betonilaatta 100mm, eps lattia 120, 100mm
Ikkunat: 2-lasia. Ikkuna-ala ei poikkeuksellinen.
« Viimeksi muokattu: 06.10.20 - klo:13:17 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, okt Turku
« Vastaus #1 : 06.10.20 - klo:13:18 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kuudes”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellari, autotalli 2004: Patterilämmitys, 15°C, 91 m2, 237 m3:   0,76 kW   1 592 kWh
- Keskikerros 2004: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 366 m3:   3,06 kW   10 416 kWh
- Ylin kerros 2004: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 540 m3:   7,22 kW   17 517 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,04 kW   29 525 kWh

• Kiinteistö,  391 m2,  1143 m3    3,6 COP   10,84 kW   29 525 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,228 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,71 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   12,5 kWh   37 025 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   37 025 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 025 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      12,50 kW   37 025 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 76   Luokka = B )   37 025 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 °C
- Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   9,1 kW   26 236 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 789 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 789 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  3 141 kWh

Tarvitaan 227 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,67 l/s (= 40,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 223 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   227 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   127 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   66 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 568 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Kuudes

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, okt Turku
« Vastaus #2 : 10.10.20 - klo:09:42 »
Suuret kiitokset laskelmasta.
Ensimmäinen mitoittaja kävikin jo katsomassa paikkoja ja laskelmaa tässä vielä odotellaan, sekä seuraavaa mitoittajaa.
Kirjottelen tänne lisää jahka projekti edistyy.

Tähän vielä lisäyksenä, että talossa on ennestään 500L lämminvesivaraaja, jota nuo mainitut aurinkokeräimet lämmittää.
Lämminvesivaraajan käyttö jatkossa mlp:n puskurivaraajana lienee ok ja silloin aurinkokeräimistä saa jatkossakin hyötyä.
Puskurivaraajan vettä voisi sitten lämmittää ensisijaisesti öisin edullisemman sähkön kanssa.