Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25  (Luettu 6501 kertaa)

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« : 01.08.20 - klo:11:58 »
Putsasin viikonloppuna LK 520-25 Multifill -keruupiirin täyttöryhmän roskasihdin. Keruupiirin kotelossa oli ohje, mutta lopuksi kun painoin päällä olevasta venttiilistä ilmat pois jäi venttiili vuotamaan. Vähän tulee koko ajan. Olen sitä renkannut ja avannut yms. mutta ei auta.

Onko vinkkejä mitä tälle tekee tai saako tätä pelkkää mustaa korkkiosaa jostain ostettua? Onko muuten tuo normaalia että koko täyttöryhmä on noin hapettunut? Näyttäisi omaan silmään, että olisikin vuotanut jo pitkään. Normaalisti ympärillä on siis polystyreenin kotelo.

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #1 : 22.08.20 - klo:15:48 »
Tilasin netistä uuden korkin tuohon keruupiiriin. Vuoto jatkui välittömästi samanlaisena samasta paikasta. En jaksa uskoa, että molemmat voivat olla susikappaleita. Laitoin valmistajalle viestiä, että onko heillä kokemusta tällaisesta, katsotaan mitä vastaavat. Hermohan tässä meinaa mennä.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #2 : 22.08.20 - klo:16:23 »
Vaatiikohan tuo venttiili keruupiirin ylipaineistuksen?

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #3 : 22.08.20 - klo:17:21 »
Vaatiikohan tuo venttiili keruupiirin ylipaineistuksen?

Täällä toisessa keskustelussa ymmärsin, että jollain roskasihdin puhdistus meni OK ja toinen sai korkin pitämään pienellä renkkauksella. Ohessa kuva järjestelmästäni. Mistä nään onko keruupiiri ylipaineinen? Oikealla on jokin mittari joka näyttää luokkaa 0,5 bar. Se laskee aika usein, mutta hanasta kääntämällä siihen saa lisää painetta.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #4 : 22.08.20 - klo:17:50 »
...Oikealla on jokin mittari joka näyttää luokkaa 0,5 bar...

Tuo painemittari ei ole keruupirissä, se on lämmitysveden paineen mittari.
Keruupiirin putkitus näkyy alempana kuvassasi; ovat nuo mustalla Armaflex eristeellä päällystetyt putket.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #5 : 22.08.20 - klo:19:13 »
Minusta näyttää tuossa 1.8.20 lähetetyssä kuvassa vasemmanpuoleinen harmaa kiristysrengas ei ole juuri ollenkaan mennyt uomilleen. Kansi on kenollaan ja vuotaa. Rengas on hankalan oloinen saada paikalleen. Kun viilaa renkaan kolmesta kulmasta vähän viistettä se menee helposti paikalleen.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #6 : 23.08.20 - klo:19:17 »
Minusta näyttää tuossa 1.8.20 lähetetyssä kuvassa vasemmanpuoleinen harmaa kiristysrengas ei ole juuri ollenkaan mennyt uomilleen. Kansi on kenollaan ja vuotaa. Rengas on hankalan oloinen saada paikalleen. Kun viilaa renkaan kolmesta kulmasta vähän viistettä se menee helposti paikalleen.

Kiitos kommentista. Rengas on jämpti laittaa paikalleen, mutta niin sitä ei saa edes asennettua etteikö se menisi uomilleen. Vuoto on korkin ilmausventtiilin kautta.

Tein nyt molemmilla korkeilla testin. Laitoin korkin ylösalaisin shottilasin päälle ja korkin sisään muutaman senttilitran vettä mitä sinne nyt mahtuu. Molemmat vuoti ilmausventtiilin kautta lasin pohjalle.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #7 : 24.08.20 - klo:08:18 »
Tuo on kyllä aika susi venttiiliryhmä. Todella hankala käyttää vrt muut ryhmät.
Muistelen että jos tuo sihti ei ole kunnolla paikoillaan niin se painaa tähän ilmaus nuppiin. Katsoppa tarkkaan se. Kun uudessa on sama ongelma niin ehkä tuo voisi olla syy.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #8 : 24.08.20 - klo:08:57 »
Niin mahtaako tossakin olla siellä pohjalla joku kolo ja sihdissä nykäle, kuten tuossa omassani taitaa olla (eri laite kuitenkin), joka ohjaa oikeaan asentoon ja sitten jos siinä jossain on roskanpoikanen niin ei asemoidu kunnolla!?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #9 : 24.08.20 - klo:18:34 »
Tuo on kyllä aika susi venttiiliryhmä. Todella hankala käyttää vrt muut ryhmät.
Muistelen että jos tuo sihti ei ole kunnolla paikoillaan niin se painaa tähän ilmaus nuppiin. Katsoppa tarkkaan se. Kun uudessa on sama ongelma niin ehkä tuo voisi olla syy.
Mukava kuulla että ammattilainen sanoo venttiilin hankalaksi. Olen neljä vuotta rassannut sitä ja oppinut sen temput. Pahinta on kannen sulkeminen, mutta viilaamalla sakarat vinoksi sen sulkeminen onnistuu.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #10 : 25.08.20 - klo:22:27 »
Mulla tuo jäi myös vuotamaan. Tosin avasin ja suljin uudestaan sekä naputtelin tuota ilmausnappulaa niin se alkoi pitämään. Verenpaine meinasi kyllä alkaa nousemaan välittömästi tuossa yhteydessä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #11 : 27.08.20 - klo:20:06 »
Kiitoksia kaikille vastauksista. Eilen tuli uusi korkki postissa ja nyt vuorokauden seurantajakson päätteeksi voin todeta, että enää ei vuoda. Ilmeisesti minulla oli siis todella huonoa tuuria, että myös ensin tilaamani uusi korkki vuoti.

Testasin vielä täyttöryhmän alkuperäisen korkin, sekä ensin tilaamani uuden korkin, kääntämällä ne ylösalaisin ja täyttämällä vedellä. Alkuperäinen valui tyhjäksi yön aikana ja tämä ensimmäinen uusi korkki päästi läpi noin puolet vedestä vuorokauden aikana. Suosittelen kyseisen venttiiliryhmän omistajia seuraamaan laitetta säännöllisesti.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #12 : 19.09.21 - klo:14:34 »
Kosteuskorroosion minimoimiseksi täyttöventtiiliryhmä kannattaa eristää kauttaaltaan, niin metalli kestää hieman pidempään.  Jos eristys vuotaa, niin sen sisään muodostuu kuuraa/jäätä. Omassa systeemissä on myös paisarin alla olevasta sulusta kahva irti, nii hikoilee vähemmän/saa eristettyä. 

Poissa Lehtiselkä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #13 : 17.12.21 - klo:17:45 »
Itse tein virheen kun painoin ennen sihdin puhdistusta lopun pienen paineen pois ilmaus napin kautta niin sihdissä olevia muovihippuja ilmeisesti meni napin tiivisteen ja palautus jousen väliin. Paineilmaa kun puhalti alaspainetun napin välistä sisäänpäin niin tuli kököt pois ja alkoi pitämään. Ilmaus nappi varmaan tarkoitettu vasta kun sihti puhdistettu..😵

Jäykkä avata tuo sihti mutta on toistaiseks auennut ainakun on kasattaessa laittanu o-renkaaseen aavistuksen vaseliinia. Ehkä olis hyvä olla varakorkki.

Jos jollain on varaosanumero korkille tai vinkki hankkimiskanavasta niin tämmönen tieto kelpais?

Joku viisaampi varmaan tietää mitä nuo kikkareet on sihdissä? 🤔

Poissa elsa00

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #14 : 20.01.23 - klo:23:22 »
LK 520 Multifill täällä myös. Paketin mukana tullut työkalu (kahva) on näköjään edellisen talon omistajan toimesta päässyt häviämään. Kai tuota uskaltaa ihan tavan työkaluilla rassata. Pitäisikö muuten olla miten jäykkä avata ja etenkin sulkea tuo venttili putsauksen jälkeen.

Poissa pÖnttö57

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #15 : 03.02.23 - klo:14:06 »
Sattuisiko kukaan tietämään mistä saisin Niben maalämpöpumppuun (vm. 2012) keruupiirin täyttöjärjestelmään uuden korkin (pitäisi olla LK S20 Multifill, koko 25 Keruupiirin täyttöryhmän korkki)? Tuota osaa ei enää valmisteta sanottiin LK Systemsiltä joka valmisti niitä aiemmin. Korkki vuotaa. Olisiko jollain LVI-liikkeellä vielä varastossa näitä? Muussa tapauksessa koko täyttöryhmä täytyy vaihtaa uuteen tuon korkin takia.

Poissa Löllö-Einari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä vuotaa LK 520-25
« Vastaus #16 : 28.12.23 - klo:19:04 »
Täällä sama keruupiiri, jossa tuo sihti oli jumissa. Nyt maalämpöhuolto sai tuon auki, putsattiin sihdit ja kasattiin takaisin, mutta nyt keruupiiri vuotaa tuosta ilmausnapista. Ilmausnappia painelemalla roiskuu viina napista, kun antaa napin olla niin tiputtelee muutaman tipan tuntiin. Järjestelmä paineistettiin huollossa 1 bariin, nyt on tippunut 8 tunnissa jo 0,8 bariin.

Mites tuo ilmausventtiilin olisi tarkoitus toimia, jäi vähän mysteeriksi mulle? Kun järjestelmä on paineistettu, niin en viitsisi nyt avata tuota uudestaankaan. Mietittiin jo, että vaihdetaanko koko täyttöryhmä toiseen, mutta ajattelin vielä katsella jos tuon vuodon saisi jollain itse ratkaistua

Edit: Päädyin vaihdattamaan koko täyttöryhmän, ei tuota saanut tiiviiksi mitenkään.
« Viimeksi muokattu: 13.01.24 - klo:13:42 kirjoittanut Löllö-Einari »