Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GS60 outo ääni  (Luettu 1326 kertaa)

Poissa PekkaA

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
GS60 outo ääni
« : 23.05.20 - klo:21:28 »
Kompressorin pysähtyessä kuuluu toisinaan outo ääni, korahdus,  aivan kuin joku pumppu kavitoisi tai saisi ilmaa. Maapiiri on ok, ei ilmaa, joten onko "vika" kompurassa, vaiko kylmäaineen puutetta? Toimii kyllä ihan OK, lämpöä tulee jne.
Kyseessä runsas 10v vanha GS60.



Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: GS60 outo ääni
« Vastaus #1 : 23.05.20 - klo:22:12 »
Saattaa johtua kylmäainekaasun paineiden tasautumisesta.
Kompressorin käydessä sen lauhduttimen puolella on 20-25bar paine ja höyrystimen puolella paine lähellä nollaa.Kompressorin pysähtyessä nuo paineet tasaantuu ja siinä ehkä jokin venttiili värähtelee
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa PekkaA

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: GS60 outo ääni
« Vastaus #2 : 24.05.20 - klo:19:56 »
Annanko olla, vai pitäisikö hommata korjaaja ? Ääni ei häiritse, koska laite on kellarissa.  Olisiko suosituksia korjaajasta Satakunnassa ( Porissa )
« Viimeksi muokattu: 25.05.20 - klo:22:25 kirjoittanut PekkaA »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: GS60 outo ääni
« Vastaus #3 : 26.05.20 - klo:22:41 »
Anna olla. Ei tarvitse korjaajaa..