Kirjoittaja Aihe: lämmönjakopiiristä hukkuu paine hitaasti kun kompura pysähtyy  (Luettu 2946 kertaa)

Poissa HaPe65

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Thermia 105 vm 2002. Paine lämmönjakopiiristä laskee hiljalleen n 1-2 viikkoa. Paisuntasäiliö uusittu.
Onko ollut samanlaisia ongelmia?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Kerro vähän tarkemmin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa HaPe65

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Kerro vähän tarkemmin

ATS

Maalämpöpumpun käydessä paine lämmönjakopiiristä on 1 bar, kun pumppu pysähtyy ja käynnistyy... Jne. Esim 7 vrk: ajan on paine pienentynyt lämmönjakopiiristä 0 baariin.
Pumppu on kellarikerroksessa ja kaksikerroksinen talo päällä.
Vettä on lisättävä kiertoon sinne 1 bar tienoille. Siis lisäilen vettä lattiakiertoon 1-2 viikon välein.  Talvella kun pumppu käy enemmän on veden lisäyksen tarve harvempi, kun nyt keväällä kun lämmityksen tarve on pienempi. Lattiaputkisto ei taida vuotaa kun ei ole ilmaantunut lattiapintojen irtoamista. Oletan että vesi karkaa jotakin kautta ylivuotoputken kautta viemäriin?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Thermia 105 vm 2002. Paine lämmönjakopiiristä laskee hiljalleen n 1-2 viikkoa. Paisuntasäiliö uusittu.
Onko ollut samanlaisia ongelmia?
Paljonko p-astian esipaine mahtaa olla? Se kirjoitetaan joskus astian kupeeseen.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Miksi paisunta-astia vaihdettiin?
Oliko paineen laskua ennen sitä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa HaPe65

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
3 bar max paine. Paisuntasäiliö.
Paisuntasäiliö vaihdettiin vain epäilyn vuoksi. Ei auttanut!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Maalämpöpumpun käydessä paine lämmönjakopiiristä on 1 bar, kun pumppu pysähtyy ja käynnistyy... Jne. Esim 7 vrk: ajan on paine pienentynyt lämmönjakopiiristä 0 baariin.
Pumppu on kellarikerroksessa ja kaksikerroksinen talo päällä.
Vettä on lisättävä kiertoon sinne 1 bar tienoille. Siis lisäilen vettä lattiakiertoon 1-2 viikon välein.  Talvella kun pumppu käy enemmän on veden lisäyksen tarve harvempi, kun nyt keväällä kun lämmityksen tarve on pienempi. Lattiaputkisto ei taida vuotaa kun ei ole ilmaantunut lattiapintojen irtoamista. Oletan että vesi karkaa jotakin kautta ylivuotoputken kautta viemäriin?

Jos paine laskee jatkuvasti 1bar---> 0bar viikossa niin on syytä epäillä vuotoa jossain.
Koska lämmitykseen käytettävä vesi on yleensä huonelämpötilaa korkeampi niin pienemmissä vuototapauksissa ei muodostu lammikkoa vaan vesi haihtuu ilmaan lämpimiltä pinnoilta ja vuotokohdan ehkä tunnistaa valumajäljistä.
Usein vuotokohdan tienoilla näkyy valkoista kalkkihärmää ja/tai ruostejälkiä.

On myös mahdollista että varoventtiili hiukan tiputtelee ja jos se menee putkella suoraan viemäriin niin eihän sitä mistään näe.
Kannattaisi testimielessä irroittaa varoventtiilistä tuo viemariin menevä putki ja seurailla varoventtiiliä tiputteleeko se.
Jokin pieni astia varoventtiilin aukon alapuolella siten että mahdollinen tippuva vesi menee astiaan  saattaisi paljastaa vähäisen vuodon
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Oletan että vesi karkaa jotakin kautta ylivuotoputken kautta viemäriin?
Kaiva varoventtiilin ylivuotoputken pää näkyviin ja laita sinne jokin astia niin näet että tuleeko sieltä vettä. (Matias ehti näköjään ensin)

Mittaa paisunta-astian kaasupuolen paine.
Paisunta-astian päässä on jonkin suojakannen tai muunlaisen muovilärpykän alla samanlainen venttiili kuin auton renkaissa on.
Mittaa tästä venttiilistä paine ja katso samalla verkoston paine.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Onko siellä automaatti-ilmaimia jossakin, voisko ne vuotaa vanhuuttaan ja päästää ilmaa sisään (tai painetta ulos)?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa HaPe65

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Olen vaihtanut molemmat ylipaineventtiilit sekä vaihteluventtiilin, ventiileissä oli hieman kalkki jäämiä. Mutta laitan ylivuotoputken alle astian ylivuodon varalle. Palaan kun paine on taas alentunut.

Poissa HaPe65

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Ei ole automaatti-ilmausta. Mutta kokeilen ilmata manuaalisesti.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Mittaa paisunta-astian kaasupuolen paine.
Paisunta-astian päässä on jonkin suojakannen tai muunlaisen muovilärpykän alla samanlainen venttiili kuin auton renkaissa on.
Mittaa tästä venttiilistä paine ja katso samalla verkoston paine.
Tee tämä mittaus kuitenkin nyt.
Paineiden pitäisi näyttää samaa, ellei näytä niin silloin on paisunta-astian esipaine aseteltu väärin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh