Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”janne.n82” VALKEAKOSKI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 0 °C, 110 m2, 220 m3: 0,00 kW 0 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 275 m3: 5,97 kW 16 925 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21 °C, 25 m2, 53 m3: 1,54 kW 4 417 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,50 kW 21 342 kWh
• Kiinteistö, 245 m2, 548 m3 4,1 COP 7,10 kW 21 342 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,143 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,11 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 8,2 kWh 25 742 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 160 kWh 0,69 kW 23 582 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 580 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 23 577 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä ( E luku = 78 Luokka = B ) 23 580 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 6,1 kW 17 353 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 227 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 6 229 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 187 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 183 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 187 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 45 kPa = 0,45 bar
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 26 kPa = 0,26 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 407 metriä = 1 x 450 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 27 kPa = 0,27 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 407 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 16 kPa = 0,16 bar
..
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.