Tälläiseen kohteeseen ollaan suunnittelemassa maalämpöä:

Valkeakoski omakoti talo 1965 rossipohjalla ja kylmällä kellarilla.

Talossa on öljylämmitys ja ennen syksyn välikaton eristystä mennyt noin 2500l vuodessa ja 3m3 koivua takassa ja puuhellassa. syksyllä puhalettiin 350mm ekovilla katolle ja lauhan talven jälkeen on mennyt noin 1400l öljyä ja 6m3 koivua takassa ja puuhellassa.. arviot vähäsen heittä kun olen itse vaan asunut tässä talossa vuoden päivät.

talossa on 8 vesi kiertoista patteria 6 niistä on vanhoja yhden radiatorin pattereita ja 2 kahden radiatorin pattereita ja pieni lattialämitys suihkussa ja saunassa.. noin 10m2

Painovoimainen ilmanvaihto, keittiössä käsikytkimellä toimiva huippuimuri

Ja tilat on puolessatoista kerroksessa.

Rakennusala 165 m2, huoneistoala 135m2. Huonekorkeus 2,5m ja lämpimiä huonetiloja noin 340 m3. Pohjakerros noin 110m2 ja kylmän autotallin päällä oleva lämmin huone 25m2 viisto katolla. ni en oiken osa laskea kuutioita siintä.

Ulkoseinissä kivivillaa 150mm, yläpohjassa 200mm kutterinpurua ja 350mm ekovilla, alapohjassa 150mm kivivilla

Talossa 2-lasiset alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden pinta-ala ”on aika suuret”.

Minä olen ajatellut että voisin mielellään tehdä tämän lämpöprojektin kahdessa osassa. tänä kesänä kaivon poraus ja ensi kesänä kompuran asenukset jne. kun nyt on noin 3000l öljyä tankissa.

selaista haluaisin kysyä muilta samalla että onko muita kun on tehnyt samalla lailla että jakanut projektin tällä lailla? ja miten on onnistunut? jne. Onko firmoja mitä suositella, tai pumppuja?

kiitos ja terveisin

Janne
« Viimeksi muokattu: 12.05.20 - klo:17:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Valkeakoski omakoti talo noin 165m2
« Vastaus #1 : 12.05.20 - klo:14:12 »
Koetan tehdä laskelman tämän päivän kuluessa...

Poissa janne.n82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Valkeakoski omakoti talo noin 165m2
« Vastaus #2 : 12.05.20 - klo:14:15 »
Kiitos tomppeli  :) ja aivan mahtavat sivustot teillä täällä. yritän tääs imme kaiki tiedon kun vaan osan ja ymärän  :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Valkeakoski omakoti talo noin 165m2
« Vastaus #3 : 12.05.20 - klo:17:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”janne.n82”   VALKEAKOSKI   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 0 °C, 110 m2, 220 m3:   0,00 kW   0 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 275 m3:   5,97 kW   16 925 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21 °C, 25 m2, 53 m3:   1,54 kW   4 417 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,50 kW   21 342 kWh

• Kiinteistö,  245 m2,  548 m3    4,1 COP   7,10 kW   21 342 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,11 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,2 kWh   25 742 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 160 kWh   0,69 kW   23 582 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 580 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,00 kW   23 577 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      2 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 78   Luokka = B )   23 580 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
- Maasta kerätään    ( 3,8 COP)   6,1 kW   17 353 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 227 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   6 229 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

• Tarvitaan 187 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 183 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   187 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.               45 kPa = 0,45 bar
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.               26 kPa = 0,26 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 407 metriä  = 1 x 450 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m               27 kPa = 0,27 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 407 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m               16 kPa = 0,16 bar
..
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa janne.n82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Valkeakoski omakoti talo noin 165m2
« Vastaus #4 : 16.05.20 - klo:19:52 »
moikka Tomppeli  :)

et sä viitis korjata pari aika tärketä jutua tääs laskelamasssa ?   ::)
enste tuo kellari pintalla ni se on 40m2 kylmää tila ja sit tuo kiinteistön pintalla 245m2. ku se on se 135m2 lämintä.  tai ymäränkö mää väärin tuoan laskurin?  ::) siten mua kinostas vähän että mitten sitä energia menne ku pattereisa virta max 65C. olen pahoilaan jos olen vähän vaikea asiakas  :D

ja kiitos taas keran. odotellen tääs 200m kaivon tarjouksia. toivotavasti se ainakiin riitä  :)
« Viimeksi muokattu: 17.05.20 - klo:08:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Valkeakoski omakoti talo noin 165m2
« Vastaus #5 : 17.05.20 - klo:08:54 »
Kiitos korjauksesta.
Kellarin ala näkyi siinä laskelmassa, mutta sen lämmitystarve on laskelmassa 0 kWh. Ei siis vaikuttanut lämmitystarpeeseen.
Muutin tähän laskelmaan patteriverkoston kiertoveden maksimi lämpötilaksi +55 C.
Maalämpökoneella ei saa kunnolla tuotettua tuota kuumempaa kiertovettä.

Kiertoveden lämpötilan noston seurauksena maalämpökoneen laskettu vuotuinen COP -arvo huononi arvosta 3,8 arvoon 3,3.

COP alemmasta arvosta (3,3) aiheutuu energiakaivon madaltuminen.
Huonommalla COP arvolla maasta otetaan vähemmän lämpöenergiaa ja sähkölaitokselta otetaan sitä vastaavasti enemmän.
Jos on tarve +65 C kiertoveden lämpötilaan, pitäisi joitakin avoimien tilojen lämpöpattereita vaihtaa isompiin, enemmän lämpöä luovuttaviin, jotta lämmitykseen riittäisi tuo max. +55 C kiertoveden lämpötila.

Tässä alla laskelma ilman kellarin pinta-alaa:
Talo  ”janne.n82”      VALKEAKOSKI      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
-               
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 275 m3:      5,97 kW   16 925 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21 °C, 25 m2, 53 m3:      1,54 kW   4 417 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,50 kW   21 342 kWh

• Kiinteistö,  135 m2,  328 m3          3,4 COP   7,20 kW   21 342 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,11 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   8,3 kWh   25 742 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 280 kWh   0,41 kW   24 462 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   24 457 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   24 451 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      5 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 149   Luokka = D )   24 457 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään       ( 3,3 COP)   5,6 kW   16 946 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 510 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  5 kWh)   7 516 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

• Tarvitaan 183 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 179 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   183 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      38 kPa = 0,38 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 397 metriä  = 1 x 450 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   64 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 397 metriä  = 1 x 450 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   24 kPa = 0,24 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.