Tässä ensimmäinen viestini foorumille, jota olen jo lueskellut joitain tunteja, koittaen sivistää itseäni maalämpöasioissa.
Meillä reilu 8v sitten asennettu Lämpöässä Esi 14 pumppu, jossa kompressorilla tunteja 18779. Toukokuussa tuli ensimmäisen kerran ÄssäControllin lähettämä sähköposti herjalla "1. piirin korkeapaine pressostaatti toiminut". Kun kesäkuussa alkoi samaisia herjoja tulemaan lähes päivittäin, soitin Lämpöässälle, ja sieltä suositeltiin koneen sisuskalujen huuhtomista (pahoittelut etten sen tarkemmin muista mitä tarkalleen ottaen huuhdottiin).
Huoltomies kävi huuhtomassa jotain putkistoa koneen sisältä, mutta ei saanut reaaliaikaisilla mittauksilla paineita normaalille tasolle. Keskusteltuaan kokeneemman huoltomiehen kanssa tuli seuraavana päivänä takaisin mukanaan kaksi uutta teräspunosletkua, ja kun menin itsekin piälysmiehenä seuraamaan vaihto-operaatiota, näin kuinka tukossa mustaa mähmää olivat vanhat putket. Taivutettaessa oikein rahisivat samalla kun putken päästä mustaa hyvinkin kiinteää mähmää ropisi lattialle.
Tässä vielä laskulta luntattuna vaihdettujen letkujen tiedot:
HOSE 19mm 1/2"SK-1/2"SK,5601171634
HOSE 13mm 3/4"JSK-1/2"SK, 11001171633
Osaakohan foorumilaiset tarkemmin sanoa mikä vaikutus noilla ajan saatossa tukkeutuneilla letkuilla on mihinkään muuhun kuin siihen, ettei hälytyksiä pitäisi uusien letkujen kanssa tulla?

Vaikuttaako siis esim. pumpun hyötysuhteeseen tms.? Tulisiko näitä kenties vaihdella säännöllisesti jatkossa joidenkin vuosien välein?
Varsinaisesti muuta valittamista ei itselläni ole pumpusta ole ollut näiden 4v aikana, mitä olemme nykyisessä talossamme asuneet. Kolmisen vuotta sitten tuli vaihdettua takuuseen "Kuumakaasu 1 anturi", mutta sen lisäksi muita ongelmia ei ole esiintynyt.