Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tulistimien tukkeumat  (Luettu 3851 kertaa)

Poissa Martial-Artsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Tulistimien tukkeumat
« : 26.04.20 - klo:15:21 »
Tervehdys,

Foorumia (ja internettiä) selaillessa törmää aika usein näiden Lämpöässien tulistimien tukkeutumisiin. Meillä on 2011 uuteen taloon asennettu VS12 käytössä ja sen kanssa on ollut alusta asti tätä tukkeutumisvaivaa. Kertaalleen siihen on vaihdettu takuuseen tulistimen kierrätyspumppu ja samalla huoltomies huuhteli kiertoa (2013). Pari vuotta myöhemmin (2015) huoltomies kävi jälleen paikalla huuhtomassa tulistinta kun ohjeista yms. huolimatta lämmöntuotto ei vastannut luvattua (2015). Tämän jälkeen olen omatoimisesti kiertoa huuhdellut silloin tällöin kun vaihtimen tehokkuus on alkanut hiipua mutta eilen tuli mitta täyteen tätä rassaamista. Ensinnäkään missään ei kauppoja tehdessä sanottu, että tätä maalämpöpumppua joutuu suht säännöllisesti rassaamaan (eikä tätä lue ohjekirjassakaan). Toiseksi, osaisiko joku kertoa mitä se musta sakka on, jota saostuu (tai irtoaa) tuonne tulistinkiertoon? Eilen siitä n. 20cm teräspunosletkusta (varaajan ja tulistimen välillä) tuli melkoinen kasa sitä sakkaa kun sen irroitin ja koputtelin niin tyhjäksi kuin mahdollista. Sitä sakkaa oli siis kyseisen letkun seinämillä kerros joka ei huuhtelemalla irtoa mihinkään. Näin ollen sitä samaa tavaraa on ihan takuulla myös lämmönvaihtimessa ja se ei siis toimi läheskään sillä tehokkuudella mitä kyseiselle laitteelle on spekseissa ilmoitettu.
Vaikuttaa siltä, että laitteessa on jonkinlainen materiaalivika jossakin joka tämän sakan ja tukokset aiheuttaa...ja tämä laittaa väkisinkin miettimään, että mitenköhän paljon tässä on makseltu ylimääräistä sähkölaskuissa huonosta lämmönsiirrosta johtuen jne???

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #1 : 26.04.20 - klo:15:50 »
Pitäisi selvittää syy, miksi sitä sakkaa muodostuu.
Jostain pääsee happea veteen.
Joutuuko järjestelmään lisäämään vettä, joka tuo mukanaan happea? Kiertovettä ei saisi vaihtaa.
Onko lattialämmityksen putkitus diffuusiosuojattua?
Onko lämmitysjärjestelmässä mudankeruusuodin?
Esimerkiksi tällainen https://www.ahlsell.fi/34/lv/lammitys/ilmanpoistimet/magneettisuodatin-a-collection/4128305/


Poissa Martial-Artsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #2 : 26.04.20 - klo:16:11 »
Pitäisi selvittää syy, miksi sitä sakkaa muodostuu.
Jostain pääsee happea veteen.
Joutuuko järjestelmään lisäämään vettä, joka tuo mukanaan happea? Kiertovettä ei saisi vaihtaa.
Onko lattialämmityksen putkitus diffuusiosuojattua?
Onko lämmitysjärjestelmässä mudankeruusuodin?
Esimerkiksi tällainen https://www.ahlsell.fi/34/lv/lammitys/ilmanpoistimet/magneettisuodatin-a-collection/4128305/

Vettä on joutunut lisäämään aina siinä vaiheessa kun tätä tulistinta on pitänyt huuhdella, ei muuten.
Lattialämmityksen putkitus (PE-RT), kuten koko muukin laitteisto, on hankittu ns. pakettina avaimet käteen asennuksena. Maakiertopiirissä on sihti mutta lattialämmityskierrossa suodatinta ei ole.

Tämä tukkeuma tuntuu olevan ihan yleinen ongelma näissä LämpöÄssissä. Ihmetyttää, että miksi? Etenkin kun uudempiin malleihin on tehty vakiona tämän tulistinkierron huuhtelusekvenssi mikä on tietysti lääke ongelmaan mutta eihän sekään poista alkuperäistä ongelman syytä.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #3 : 26.04.20 - klo:17:00 »
Minä törmäsin alkutalvesta yhden naapurin n. vm. 2000 Thermiassa vastaavanlaiseen ongelmaan.
Lämpöpumpun jälkeen lämmönjakoon menevässä ja palaavassa linjassa on teräspunosletkut.
Lämmönjakoon menevän linjan letku oli tukkeutunut.
Tukkeuma aukesi kun letkua taivutteli ja käänteli edes takaisin, samalla kuului iloinen kolina ja rapina kun kokkareet matkasivat kohti taloa ja lattialämmityksiä.

Ilmeisesti sama ongelma kuin L-Ässässä

Syöttö- ja lattialämmitysputket ovat muovia, jakotukit messinkiä, lämpöpumpun ja syöttöputkien väli kuparia, lauhduttimen materiaalisata ei tietoa.
Syöttö ja paluuputket ovat tummuneet läpinäkymättömiksi.
Todennäköisesti tukkeuma on magnetiittia mutta vähän outo juttu kun systeemissä ei ole lainkaan mustaa rautaa.

Kesällä ilmojen lämmettyä on tarkoitus vaihtaa letkut niin samalla pääsee näkemään mitä letkussa oli ja minkälainen on letkun rakenne.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Fossiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #4 : 07.05.20 - klo:20:41 »
Mitäs ainetta nuo "teräspunosletkut" ovat. Onko siellä teräspunoksen alla jokin elastomeeri. Ne päästävät happea lävitseen ja jos jostakin rautaa pääsee liukenemaan, se sakkautuu siihen paikkaan, mistä sitä happea tulee eli juuri tyypillisesti kumisten joustoelementtien pintaan.

Poissa Martial-Artsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #5 : 13.05.20 - klo:10:57 »
Eiköhän niiden sisällä jonkinlainen kumikerros ole ja tämä voisi hyvinkin selittää sakan muodostumisen juuri niiden kohdalle. Nyt on uudet letkut vaihdettu tukkeilevien tilalle...saa nähdä miten kauan menee, ennenkuin oireilut taas jatkuu.

Mitäs ainetta nuo "teräspunosletkut" ovat. Onko siellä teräspunoksen alla jokin elastomeeri. Ne päästävät happea lävitseen ja jos jostakin rautaa pääsee liukenemaan, se sakkautuu siihen paikkaan, mistä sitä happea tulee eli juuri tyypillisesti kumisten joustoelementtien pintaan.

Poissa peltsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #6 : 24.01.21 - klo:10:52 »
Minä törmäsin alkutalvesta yhden naapurin n. vm. 2000 Thermiassa vastaavanlaiseen ongelmaan.
Lämpöpumpun jälkeen lämmönjakoon menevässä ja palaavassa linjassa on teräspunosletkut.
Lämmönjakoon menevän linjan letku oli tukkeutunut.
Tukkeuma aukesi kun letkua taivutteli ja käänteli edes takaisin, samalla kuului iloinen kolina ja rapina kun kokkareet matkasivat kohti taloa ja lattialämmityksiä.

Ilmeisesti sama ongelma kuin L-Ässässä

Syöttö- ja lattialämmitysputket ovat muovia, jakotukit messinkiä, lämpöpumpun ja syöttöputkien väli kuparia, lauhduttimen materiaalisata ei tietoa.
Syöttö ja paluuputket ovat tummuneet läpinäkymättömiksi.
Todennäköisesti tukkeuma on magnetiittia mutta vähän outo juttu kun systeemissä ei ole lainkaan mustaa rautaa.

Kesällä ilmojen lämmettyä on tarkoitus vaihtaa letkut niin samalla pääsee näkemään mitä letkussa oli ja minkälainen on letkun rakenne.

ATS

Miltä nämä letkut näyttivät? Oliko kyseessä pumpun sisällä olevat letkut?

Poissa veskum

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #7 : 05.01.22 - klo:23:05 »
Meillä meni Vs6 tukkoon lämpöputket ylä ja ala. Täynnä mustaa "bitumia". Lämpötila laskee n.-12 ast. pyydettäestä, esim. ulkol.+0, lattia L1 +35,sisällä +22 ast.C. Nyt, kun on osittain korjattu. Asentaja tulee uusien letkujen kanssa. Jos tulistn;kin tulis puhdistettua niin mikä ois n.läpö arvionne +22 sis. Kiitos!

Poissa HooMoilanen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tulistimien tukkeumat
« Vastaus #8 : 22.08.22 - klo:20:51 »
Tässä ensimmäinen viestini foorumille, jota olen jo lueskellut joitain tunteja, koittaen sivistää itseäni maalämpöasioissa.

Meillä reilu 8v sitten asennettu Lämpöässä Esi 14 pumppu, jossa kompressorilla tunteja 18779. Toukokuussa tuli ensimmäisen kerran ÄssäControllin lähettämä sähköposti herjalla "1. piirin korkeapaine pressostaatti toiminut". Kun kesäkuussa alkoi samaisia herjoja tulemaan lähes päivittäin, soitin Lämpöässälle, ja sieltä suositeltiin koneen sisuskalujen huuhtomista (pahoittelut etten sen tarkemmin muista mitä tarkalleen ottaen huuhdottiin).

Huoltomies kävi huuhtomassa jotain putkistoa koneen sisältä, mutta ei saanut reaaliaikaisilla mittauksilla paineita normaalille tasolle. Keskusteltuaan kokeneemman huoltomiehen kanssa tuli seuraavana päivänä takaisin mukanaan kaksi uutta teräspunosletkua, ja kun menin itsekin piälysmiehenä seuraamaan vaihto-operaatiota, näin kuinka tukossa mustaa mähmää olivat vanhat putket. Taivutettaessa oikein rahisivat samalla kun putken päästä mustaa hyvinkin kiinteää mähmää ropisi lattialle.

Tässä vielä laskulta luntattuna vaihdettujen letkujen tiedot:
HOSE 19mm 1/2"SK-1/2"SK,5601171634
HOSE 13mm 3/4"JSK-1/2"SK, 11001171633

Osaakohan foorumilaiset tarkemmin sanoa mikä vaikutus noilla ajan saatossa tukkeutuneilla letkuilla on mihinkään muuhun kuin siihen, ettei hälytyksiä pitäisi uusien letkujen kanssa tulla? :) Vaikuttaako siis esim. pumpun hyötysuhteeseen tms.? Tulisiko näitä kenties vaihdella säännöllisesti jatkossa joidenkin vuosien välein?

Varsinaisesti muuta valittamista ei itselläni ole pumpusta ole ollut näiden 4v aikana, mitä olemme nykyisessä talossamme asuneet. Kolmisen vuotta sitten tuli vaihdettua takuuseen "Kuumakaasu 1 anturi", mutta sen lisäksi muita ongelmia ei ole esiintynyt.
« Viimeksi muokattu: 23.08.22 - klo:09:46 kirjoittanut HooMoilanen »