Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmitys verkoston paineenlasku pumpun asennuksen jälkeen??  (Luettu 2102 kertaa)

Poissa aak3li

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Uusi maalämpöpumppu tuli sähkökattilan tilalle.
Olen ymmärtänyt että lämmitysverkoston paineen lasku tuon operaation jälkeen on normaalia jonkin aikaa.

Kuinka pitkään menee että lämmitysverkostosta poistuu ilma?
Ja minkälainen paineen lasku on ns.normaalia tuona aikana?
Voiko olla että päivässä joutuu lisäämään vaikka 0,5bar vai puolet tuosta vai viikossa 0,5baria vai mitenkä? :)

Lähinnä haen tällä sitä että milloinka pitää huolestua että jossain vikaa  ::)

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Onko paisuntasäiliössä sopiva esipaine? Kun säiliö tyhjänä, eli mittari näyttää nollaa, niin rengaspainemittarilla mitata yleensä säiliön alapuolelta löytyvästä venttiilistä paine. Jos maksimi 1,5 bar, niin varmaan jotain 0,2-0,5 bar on sopiva. Tämä nyt vaan yksi skenaario, mahdollinen ongelma voi olla muukin.

Poissa aak3li

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Onko paisuntasäiliössä sopiva esipaine? Kun säiliö tyhjänä, eli mittari näyttää nollaa, niin rengaspainemittarilla mitata yleensä säiliön alapuolelta löytyvästä venttiilistä paine. Jos maksimi 1,5 bar, niin varmaan jotain 0,2-0,5 bar on sopiva. Tämä nyt vaan yksi skenaario, mahdollinen ongelma voi olla muukin.

Tässä hain alkuun vähän kokemuksia siitä kauanko paineen laskua saattaisi esiintyä?
Sen olen ymmärtänyt että lämmityspiiristä ilmaa saattaa alkuun löytyä ja poistua jonkin aikaa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 582
Tässä hain alkuun vähän kokemuksia siitä kauanko paineen laskua saattaisi esiintyä?
Sen olen ymmärtänyt että lämmityspiiristä ilmaa saattaa alkuun löytyä ja poistua jonkin aikaa?

Se on ihan normaalia että lämmitysverkon remontin jälkeen putkistossa ym on ilmaa mutta yleensä ilmaus tehdään omana hommanaan remontin jälkeen ja ilmataan kerralla koko lämmityspiiri ja jos ilmaa vielä tuntuu olevan niin ilmataan uudestaan kunnes ilmaa ei piirissä enää ole.

Ilmauksessa joutuu lämmitysverkosta laskemaan jonkin verran vettä ja ilmaa jolloin verkoston paine laskee,on siis pidettävä koko ilmausoperaation ajan silmällä painemittaria ettei paine pääse liikaa laskemaan ja lämmityspiiriin on lisättävä vettä kunnes paine on normaalilukemissa,yleensä 1-1,5 bar.

Jos lämmityspiirissä on automaattiset ilmanpoistoventtiilit niin niistä ilma saattaa tulla itsestään ajan kanssa,jos sellaisia ei ole niin ilmaus pitää tehdä manuaalisesti.

Paineen lisäämiselle ei kaiketi muuta aikataulua ole kuin sellainen että jos paine laskee niin on lisättävä vettä aina tarpeen vaatiessa ettei verkoston paine pääse milloinkaan laskemaan nollaan.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa aak3li

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Tähän sellainen selvitys loppuun että huomasin myös lämmityspiirin painemittarin humpaavan käyttövesihanojen mukaan. Hanan kun avasi niin paine tippui 0,2-0,3 baria ja hanan kun sulki niin paine nousi takaisin.
Asentaja paikalle ja syynä paisuntasäiliön liian suuri esipaine. Vähän epäilinki tätä tuon yhden vastauksen perusteella. Ilmeisesti tehtaan asettama esipaine, ei oltu tarkastettu tätä asentaessa. Oletan että painetta oli aika paljon liikaa kun asentaja sai aika kauan päästää ilmaa pois.
Nyt mittari ei liikahdakkaan kun hanoja käyttää ja myöskin outo paineen väheneminen loppunut.  :)