Tyypillinen suunnittelukriteeri voisi olla painehäviötä 0,1 Pa/m. Sulla on n. 30 metriä putkea edestakaisin eli tuolloin tuosta tulisi vain 3 Pa painehäviö (+mutkat jne. sekä tietysti itse konvektori). 20 mm sisähalkaisijalla tuo vastaa n. 0,1 l/s ja 26 mm n. 0,18 l/s.
Jäähdytyskonvektoreissa yleensä mitoitus on n. 5 K dT:lle. Tuolloin siis jäähdytystehoa saisi n. 2 kW 20 mm ja n. 4 kW 26 mm.
Virtaamaa voi kyllä kasvattaa, mutta jossain vaiheessa alkaa vaatimaan turhan suurta pumppua ja meteliäkin voi tulla. En menisi ainakaan yli 1 m/s nopeuteen, jolloin 20 mm saisi n. 0,3 l/s ja 6 kW ja 26 mm 0,5 l/s 10 kW. Molemmat riittää varmasti. Painehäviö n. 0,6 Pa/m eli 18 Pa pelkälle suoralle putkelle.
Ei siitä isommasta putkesta ole haittaa kuin kustannus ja tilantarve. Eristääkin tietysti pitää höyrytiiviisti.