Kirjoittaja Aihe: Lisävastukset eivät kytkeydy päälle  (Luettu 1638 kertaa)

Poissa Sarme

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Lisävastukset eivät kytkeydy päälle
« : 28.02.20 - klo:14:01 »
Thermia Diplomat Optimum G2 10 kw, vuosimallia 2012.
Uusi ongelma ilmennyt tänä talvena. Lisävastukset eivät kytkeydy päälle, kun käyttö automaatilla. Portaista on sallittu, että saavat olla vaikka kaikki 3 päällä.
Manuaalisesti lisälämmön saa päälle, jolloin näytön kulmassa näkyy montako vastusta päällä. Auto-tilassa lisävastukset eivät mene päälle. Tämä aiheuttaa esim saunailtana, että lämmin vesi loppuu kesken, jos laskee vettä ammeeseen. Aiempina vuosina vesi ei ole loppunut.
Ongelma ratkeaa tietenkin asettamalla laite tuottamaan pelkkää käyttövettä, mutta mieluummin toivoisin että toimii auto-asennossakin.

Sähkölukemat vahvistavat asian: sähkönkulutuksen piikit eivät ole lähimainkaan saunailtapäivinä samoilla lukemilla kuin aiempina vuosina. Toki energian säästyminen on mukavaa, mutta lämpimän veden loppuminen on ikävää.

 

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Lisävastukset eivät kytkeydy päälle
« Vastaus #1 : 04.03.20 - klo:13:55 »
Ei se käytä vastusta käyttöveden lämmitykseen jos ei talonlämmityskin ole käynnissä vastuksen avustamana. Normitilanteessa ainoastaan legionellan poistossa vastukset on käyttöveden teossa päällä.