Kirjoittaja Aihe: En ymmärrä miten säätää?  (Luettu 2781 kertaa)

Poissa amiantt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
En ymmärrä miten säätää?
« : 08.02.20 - klo:15:35 »
Rakennutin talon 2016, lämmönlähteeksi valittiin tietysti maalämpö talotoimittajalta pumppuna diplomat optimum. Lämmitys talossa ei ole yhtenäkään talvena toiminut oikein. Takuukorjaaja on tullut tutuksi (sikäli kun sellaisen saa nyt odotettu yli 2kk)

Talo 1,5 kerroksinen, ensimmäinen ongelma oli yläkerta se kun jäi aina 4-5 astetta viileämmäksi kuin alakerta. Vihdoin 2 vuoden tahimisen jälkeen ko firma asensi yläkerran omaksi piiriksi jolla on oma kiertovesipumppu välissä shuntti ?

Pari kertaa on pehmokäynnistin korjattu / vaihdettu.

Nyt vaivaa suurpainepressostaatti. Periaatteen ymmärrän miten se vaikuttaa jos kiertoa ei ole niin presso laukeaa, mutta huonetermostaatit toimii normisti mielestäni ne eivät ole kaikki yhtä aikaa kiinni.

Mitä minun pitäisi säätää ? Huonelämpötilaa pumpulta ja termostaatit täysille huoneista ? vai lämpökäyrää nyt on ylä ja alakerroksella omat käyrät ? kumpikohan on kumpi

Pitääkö oikeasti olla lvi insinööri jotta voi ostaa maalämpöpumpun ja saa sen jotenkin toimimaan ?
Aika paljon joutunut itse opiskelemaan mikä vaikuttaa mihinkin, jotta osaa perustella tarpeen huollolle.

Olisinpa tiennyt mikä vaiva tästä hommasta on. Olihan hakelämmityksestäkin vaivaa, mutta sen kanssa pärjäsi ilman sähkö ja lvi opusten lukemista.

Onko joku muuten onnistunut ostamaan Thermian jatkoturvan ? olen sitä sekä meille asentaneen firman kautta että toisen firman kautta kysellyt kysyin jopa maahantuojalta, mutta kukaan ei ole vaivautunut vastaamaan.

Mutta nyt tuon suurpainepresson säätöapuja tarvisin ? Ja en tosiaan ole tämän alan asentaja tahi insinööri, että tarvitsen sellaisia selkokieli ohjeita.  ;D

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: En ymmärrä miten säätää?
« Vastaus #1 : 08.02.20 - klo:17:25 »
Periaatteessa termostaatit auki ja sitten lämpökäyrät säätö niin että lämpötilat pääosin kohillaan, jos joku huone kuuma tai kylmä niin sitten pitäisi koskea virtaussäätöihin mutta sinne ei kannata heti rientää (ja kenen hommia sitten lieneen).
Homma tarvitsee aikaa asettua eli jos nyt avaat termarit (säädät ne isolle huonenupeista) ja odotat vaikka päivän miksi lämpötilat vääntyy, tod.näk. liian kuumaksi.
Onko talossa joku yleinen MLP:hen kytketty 'huonetermostaatti'?

Korkeampi käyrä ilmeisesti yläkerta koska jos se oli kylmä niin se shuntti on laitettu alakerralle!?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: En ymmärrä miten säätää?
« Vastaus #2 : 08.02.20 - klo:18:34 »
Lainaus
Mitä minun pitäisi säätää ? Huonelämpötilaa pumpulta ja termostaatit täysille huoneista

Termostaatit enemmän auki.

Paljonko on meno- ja paluulämpötilojen erotus kun kompressori käy?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: En ymmärrä miten säätää?
« Vastaus #3 : 09.02.20 - klo:07:30 »
Laitatko kuvan siitä lämpötilat näyttävästä näytöstä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: En ymmärrä miten säätää?
« Vastaus #4 : 10.02.20 - klo:07:53 »
Ei kai paljon helpommin säädettävää maalämpöpumppua ole olemassakaan? Lattialämmityksessä mahtaa olla nyt ongelmat. Yläkerta varmasti tehty 12mm putkella ja kiertoa ei ole yhtään..

Lämpötilaeron takia pumppu olisi pitänyt laittaa yläkerran vaatimiin säätöihin ja sen jälkeen alkaa säätämään alakertaa kohdalleen virtauksia muuttamalla.

Huoltoturvan osalta saa yhteydenoton kun pumppu takuureisteröidään. Nyt kun on talopaketista kyse niin tuo on varmaan tekemättä kun ei ole ollut asukkaan tietoja. Näin veikkaisin.

Suur.press lauennut häly tulee liian pienestä kierrosta eli siellä täytyy olla useita piirejä auki kokoajan. Ongelmat vain lisääntyvät kun kevätaurinko alkaa paistamaan jos tuolle ei tehdä mitään.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: En ymmärrä miten säätää?
« Vastaus #5 : 10.02.20 - klo:13:43 »
Ruuvaisin yläkerran jakotukilta kaikki piirit täysin auki, jos halutaan käyttää termostaatteja. Oman kokemuksen mukaan tämä toimii erinomaisesti. Oma kiertopumppu säätää itseänsä tarpeen mukaan. Termarit kaikki täysille. Ruvetaan laskemaan shunttipiirin lämpöä, kunnes joku tiloista viilenee liikaa. Sen jälkeen nostetaan takaisin shunttia. Tässä kohtaa pystyy yleensä jättämään WCn termostaatin täysin auki, jolloin minimi kiertoa tulee sieltä. Tämä toimii itsellä n. 130 neliön alalla lattialämmitystä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: En ymmärrä miten säätää?
« Vastaus #6 : 11.04.20 - klo:13:52 »
Todennököisin syy tuolle käyttäytymiselle on vääränlainen asennus.
Thermian koneissa tuo '2-piiri' tarkoittaa matalemman lämpötilan verkostoa, eli tuo 2-piiri on yleensä pienempi matalalämpöisempi lattialämmityspiiri pääasiallisen patteriverkoston rinnalla.
Tämä tarkoittaa että lämpökäyrä 2 (2-piiri) ei voi asettaa korkeammaksi kuin lämpökäyrä 1.

Voisiko kuitenkin olla niin että kävivät asentamassa tuon shuntin ja kiertovesipumpun alakerran piiriin?
Tällöin tapahtuu se että alakerran shuntti ajaa kiinni kun lämpötila on sille kohdillaan, ja lämpöpumppu jatkaa yläkerran lämmittämistä, ja siksi pysähtyy korkeapaineeseen jos kyseinen piiri on pieni.

Suositus olisi pieni varaaja lämpöpumpun rinnalle.