Sailor:
Alkuvuoden suurenpaa lämpötilaeroa maapiirissä en ollut itse huomannut. Eräs syy voisi olla maapiiriin suodin. Oli hieman tukkeentunut kun sen kesällä puhdistin. Tarkistin myös, että kylmäaineen tarkistusikkunassa ei näkynyt kuplia kompuran käydessä. Eikö kuplia pitäisi näkyä jos kylmäainetta liian vähän?
Tipautin kokeilumielessä kytkentäerotuksen 3,5 asteesta --> 2,8 asteeseen. Ei se kyllä kokonaiskäyntiä pienennä, mutta käyntijaksojen määrää se nostaa ja ehkä voisi sisälämpötila pysyä vieläkin tasaisempana.
Maalampö:
Huonetermostaatteja ei ole aktiivisessa käytössä ollut. (Makuuhuoneista sellaiset kyllä löytyy, mutta toistaiseksi ei ole tarvinnut käyttää)
Kosteissa tiloissa on talvella n. 24 - 25 astetta. Eikä termostaatteja ollenkaan. Mihinpä niitä tarvitsisikaan. Huonekohtaiset säädöt on tehty jakotukeilla virtauksien määriä säätämällä.
Omasta mielestäni termostaatteja tarvitaan vain sähkölämmityksessä

-Janne-
p.s Mittauksia tarkasteltaessa on huomioitava, että luotettavat mittaukset alkoivat vasta (4.8.2005), jolloin viimeisetkin anturit saivat lopulliset paikkansa.