Kirjoittaja Aihe: Legionella asetus C7  (Luettu 9464 kertaa)

Raid

  • Vieras
Legionella asetus C7
« : 08.11.06 - klo:19:28 »
mites tuo C7 asetus nyt sitten menee? Ohjeen mukaan pitäis laittaa 7 päivää . Onko se todella niin että 7 pv tarkoitti että se tekee kerran viikossa tuo 65 asteen korotuksen ?  entä jos laitta 30 pv , tarkoittaako et tekee sen kerran kuukaudessa?

Poissa Tutkija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • IVT-C5 /300m pintamaa, asennettu vuonna 2000
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #1 : 09.11.06 - klo:16:14 »
Lainaus
mites tuo C7 asetus nyt sitten menee? Ohjeen mukaan pitäis laittaa 7 päivää . Onko se todella niin että 7 pv tarkoitti että se tekee kerran viikossa tuo 65 asteen korotuksen ?  entä jos laitta 30 pv , tarkoittaako et tekee sen kerran kuukaudessa?

Aikaa siitä kun olen säädellyt, mutta eikös se juuri noin pitäisi mennä.

Suositus on kerta /viikko eli 7pv:n välein.

Paras ajankohta onkin eri asia, saunaillalle, yölle, sunnuntaille.  Jos vettä käytetään kuumennuksen aikana tulee myös putkisto puhdistettua.

Niin ja jos asetat to. illalla 7pv, niin kuumennus tapahtuu aina torstaisin illalla.

Legionellan kannalta perusasetus kannattaisi nostaa vaikka 51 asteeseen vakioksi.

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #2 : 09.11.06 - klo:17:16 »
Tuo väli tarkoittaa juuri päiviä minkä välein tuo ylikuumennus tehdään ! Mutta minusta ei ylikuumennusta kannata tehdä enempää kuin kerran kuussa, koska sinulla on kuitenkin varaajassa yli 50 asteista vettä jossa bakteerit eivät enää kasva ja eritoten jos olet kunnan vesijohtoverkossa niin en usko että on mitään vaaraa bakteereille ! Minulla tuo ylikuumennus oli välillä (pari vuotta) pois käytössä ja nykyään pumppu tekee sen kerran kuussa !

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #3 : 08.12.06 - klo:13:20 »
Nostaako se sen pumpulla vai vain vastuksilla :o

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #4 : 08.12.06 - klo:13:43 »
IVT nostaa käyttöveden lämpötilan ensin hystereesin ylärajalle kompressorilla ja jatkaa siitä vastuksilla, kunnes vaipan lämpötila saavuttaa 65 astetta.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #5 : 08.12.06 - klo:13:59 »
OFFTOPIC:

auta armias jos on vaihtoventtiili just jumittanu kun pumppu alkaa legionellan tappajaisiin ...   :o :o :o :o :o
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #6 : 08.12.06 - klo:16:27 »
Höh, hurauttas samantien kompuralla sinne 65.een:o

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #7 : 09.12.06 - klo:06:56 »
LV - varaajaa lämmitettäessä 65C asti,  tekninen kompuralle paluun lämpöraja tulee nopeammin vastaan kun max sallittu paluu 54C ylittyy ja siksi mennään vastuksilla loput.  Patteripiirejä lämmitettäessä tuo max 54C paluuraja tulee vasta korkeammalla lähdöllä vastaan ja siksi mahdollista saada lämpöisempää vettä kompuralla patteripiirin lähtöön.    

Patteripiiri on tärkeämpi kuin LV-lämmitys (oma hyvin subjektiivinen mielipide).  Ihan toimiva paketti, ja pattereita ei tarvi välttämättä  parannella, jos ei viitsi.  
« Viimeksi muokattu: 05.04.07 - klo:07:24 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #8 : 09.12.06 - klo:07:20 »
Joo kyllä markkinointi on harhaan johtavaa:

Lämpimämpi vesi – enemmän
käyttövettä
Uuden scroll-kompressorinsa ansiosta
IVT Greenline HT Plus tuottaa
65-asteista vettä, joka merkitsee jopa
45 % enemmän käyttövettä, ja myös
lämmityspattereihin menevä vesi on
lämpimämpää.
Lämpimämmän patteriveden ansiosta
IVT Greenline HT Plus on täydellinen
ratkaisu sellaisten lämmityskattiloiden
uusintaan, jotka on mitoitettu
korkeammille lämpötiloille. Korkea
lämpötila tuotetaan ilman kallista
lisäsähköä! :P

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #9 : 09.12.06 - klo:11:40 »
Tämä nyt taas karkaa mutta jos esitteessä lukee:  

Uuden scroll-kompressorinsa ansiosta
IVT Greenline HT Plus tuottaa
65-asteista vettä, joka merkitsee jopa
45 % enemmän käyttövettä.

Niin ja jos sitten kompura ei teekkään 65 asteisteista, niin eikö minua ole petetty!  

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #10 : 16.12.06 - klo:09:51 »
Tässä käytännön esimerkki mihin kompuralla pääsee  harrastaja numero 150:n pumpulla.  LV säädön max lienee kuvasta 58C ja alaraja 53 ?   Ja ei mene vastuksilla.  Muuten taas säädöt on kummalliset ja pätkää on /  talo huonosti eristetty?
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=150&View=Rapport
Hieman on kuumat LV -  vedet, mutta näyttää tuota kulutustakin olevan



EDIT 03/2007
Oli taas se aika kuukaudesta ja poimin hieman dataa ylös. HT+ Legionella-lämmityksestä raportti:



Varaajan lämmitys kestää tovin ja patterilinjan paluulämmöt laskevat.  Sisälämpötila-anturissa on pieni notkahdus näkyvissä.  Koska huomaaminen on subjektiivista niin asiaa voi kukin itse  miettiä häiritseekö vai ei. 54 asteen GT9 kohdan näkee myös, ja vastus lämmittää loppumatkan ja kompressori seis.

Kuvasta havaitsee, että tehtaan pumpun mukana tulevan kirjallisen ohjeen mukaan toteutettu puskurivaraajakytkentä ei ole optimaalinen.  Käytäntö osoittaa, että puskuri pitäisi olla sarjassa VXV-ohituksenkin aikana.

Ruotsalaispumppujen yhteydessä on viitattu  koviin kuumakaasulämpöihin, mutta melko samaa tasoa nuo ovat  jos vertaa  Lässän dataloggerikäyrän arvoihin:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=id_lampoassa;action=display;num=1172009544;start=4#4
« Viimeksi muokattu: 08.03.07 - klo:06:56 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #11 : 16.12.06 - klo:23:09 »
Niin,  kummallista jos kompuralla pääsee niin miksei mennä sitten sillä niin pitkälle kuin mahdollista? En tiedä kuinka suurta pitäis veden kulutuksen olla, että loppuis kun minusta tuntuu että meillä lotrataan ja riittää tässä pikku pumppussakin paukku(ei ole kertaakaan tarvinu kylmässä suihkussa värjötellä :))
Kymmenen minsaa kompura käy kun lämmittää lämpimänveden 45->53 astetta celsiusta.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Legionella asetus C7
« Vastaus #12 : 06.04.07 - klo:08:16 »
Tällä Husdatan raportilla saa raporttiin 1 min välein näkyviin mitä tapahtuu legionella-lämmityksessä:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3023.0
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:21:18 kirjoittanut tomppeli »