Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT 105 m2 Järvenpää  (Luettu 1382 kertaa)

Poissa Mikko_Tapani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT 105 m2 Järvenpää
« : 15.01.20 - klo:22:29 »
Terve,

Yriti laskea itse, mutta Open Officen kanssa joihinkin soluihin tuli error 511, joten tässä tiedot talosta jonka ostan:

Rakennuksen sijainti Järvenpää
Rakennusvuosi 1985
Tasamaa tontti
Suorasähkölämmitys kattoelementeillä
Halkoja poltettu n. 10000 kW edestä
Sähkönkulutus n. 16000 kW sis. taloussähkön
Taloon asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpöpumppu
Koneellinenilmanvaihto: Kotimaster lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 50 %.
Tilalle vaihdetaan Vallox 096 MV jonka hyötysuhde on 75 %
Rakennuksen ulkomitat: 17740 x 8440
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: mineraalivilla 200 mm
Ulkoseinän kokonaispaksuus: 320 mm
Kerrosten lukumäärä 1
Lämpimien tilojen neliömäärät: asuintilat 105 m² (21°C)
Autotalli ja varasto 28 m² (10°C)
Huonekorkeus 2500 mm
Alapohja: maanvarainen, lämmöneriste vaahtomuovilevy 120 mm, teräsbetonilaatta 60 mm
Yläpohjan lämmöneristys: vaahtomuovilevy 50 mm + mineraalivilla 250 mm + puhallusvilla 250 mm
3 lasiset ikkunat, osuus lämpöhäviöistä 21 % (tieto energiatodistuksesta)
Rakennuksen nettovolyymi 332 m3
« Viimeksi muokattu: 16.01.20 - klo:14:11 kirjoittanut tomppeli »
105m² + 28m² , kaivo 150m, Bosch Compress 7000i LW, 2-8kW + 100L puskurivaraaja ja patteriverkosto

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT 105 m2 Järvenpää
« Vastaus #1 : 16.01.20 - klo:14:12 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Mikko_Tapani”   JÄRVENPÄÄ   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 1985: Lattialämmitys, 21 °C, 105 m2, 263 m3:   4,25 kW   13 421 kWh
- At-varasto 1985: Lattialämmitys, 10 °C, 28 m2, 70 m3:   1,24 kW   2 580 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         5,5 kW   16 001 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  133 m2,  333 m3          5,0 COP   5,12 kW   16 001 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,16215338634979 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   6,3 kWh   20 801 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 796 kWh   0,55 kW   19 005 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 005 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,30 kW   19 005 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               19 005 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   5,0 kW   14 579 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 426 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 426 kWh

Tarvitaan 147 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 327 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Mikko_Tapani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT 105 m2 Järvenpää
« Vastaus #2 : 16.01.20 - klo:22:24 »
Kiitos laskelmasta. En huomaa siinä virheitä. Voit lähettää sen minulle sähköpostiin, niin voin testailla eri arvoilla.

Sain jo ekan tarjouksen. Harmi kun talon toteutuneesta energiankulutuksesta on vain tuo 26000 kWh arvio. Se 10000 kWh halkojen osuus voi heittää jonkin verran. Ja energiantodistus on mallia 2018 (laskennallinen kulutus) ja se ei tarjonnut tarjouslaskijalle apuja. Lisäksi taloussähkön osuutta ei ole vähennetty.

Tarjous näyttää perustuvan pelkästään tuohon 26000 kWh arvioon ja sen takia kaivon syvyys ja pumpun teho ovat yläkantissa.

Tarjouksessa kaivon syvyys on 178 metriä ja pumpun teho 10 kW.

Tarjouksessa käytetyt arvot:
Sijainti Järvenpää
Mitoitusulkolämpötila −26 °C
Tunnettu energiankulutus 26 000 kWh
Asukasmäärä 4

Tilalämmitys 22400 kWh
Käyttövesi 3600 kWh
Lämmitysenergia yhteensä 26000 kWh
Lämmitystehontarve 10,2 kW
105m² + 28m² , kaivo 150m, Bosch Compress 7000i LW, 2-8kW + 100L puskurivaraaja ja patteriverkosto