Uusi puurunkoinen, tasamaan OKT Espoossa
- Vesikiertoinen lattialämmitys, koneellinen iv. lämmöntalteenotolla,
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 8m x 10m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus:
LAUTAVERHOUS 42 mm
ILMAVÄLI 42 mm
TUULENSUOJALEVY 9 mm
PYSTYRUNKO 42x198 k 600
MINERAALIVILLA 198 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI
PYSTYRUNKO 48x48 k600
MINERAALIVILLA 48 mm
SISÄVERHOUSLEVY, kipsilevy 13 mm
U-arvo 0.17 W/m2K
- Kaksi kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 70m2+70m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alhaalla 2,8m, paisti olkkari 5,5m, ja märkätilat 2,4, ylhäällä 2,4 -> lämmitettävät kuutiot about 370m3
- Alapohjan laatu:
LATTIAPÄÄLLYSTE
TERÄSBETONILAATTA 80 mm
POLYSTYREENI 200 mm
SALAOJITTAVA TIIVISTETTY
SORAKERROS MIN. 200 mm
U-arvo 0.15 W/m2K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus:
PELTIKATE
RUODELAUDOITUS
TUULETUSRIMAT
ALUSKATE
NAULALEVYRISTIKOT
EKOVILLA 500 mm
HÖYRYNSULKUKANGAS
HARVALAUDOITUS 48x48 k300
SISÄKATTOVERHOUS, kipsilevy
U-arvo 0.08 W/m2K
- Millaiset ikkunat:
IKKUNAN U-arvo 1.0 W/m2K, IKKUNAPINTA-ALA ON 33.63 m2, JOKA ON 24.73% KERROSALASTA
ULKO-OVIEN U-arvo 0.60 W/m2K
PUUTARHANOVIEN U-arvo 0.75 W/m2K
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- Tilojen lämpötilat: 22c
« Viimeksi muokattu: 24.01.20 - klo:17:07 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT 110,5m2, Espoo
« Vastaus #1 : 24.01.20 - klo:17:08 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Ilmoitat ulkoseinän lämmönjohtavuudeksi (U-arvo) 0.17 W/m2K? Onko arvo oikein. Laskuri antoi arvoksi 0,13 - 0,14 W/m2K.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”dalimaniac”   ESPOO   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 202 m3:      2,53 kW   7 565 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 168 m3:      2,25 kW   5 945 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,8 kW   13 509 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C               
• Kiinteistö,  140 m2,  370 m3          5,0 COP   4,40 kW   13 509 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,162330189529481 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   5,6 kWh   18 309 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 880 kWh   0,58 kW   16 429 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 429 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   16 429 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               16 429 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   4,8 kW   12 515 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 914 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 914 kWh

Tarvitaan 130 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 130 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 135 m.   Poraussyvyys   135 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 135 metriä   270 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   23 kPa (0,23 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 272 metriä  = 1 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.