Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Ilmoitat ulkoseinän lämmönjohtavuudeksi (U-arvo) 0.17 W/m2K? Onko arvo oikein. Laskuri antoi arvoksi 0,13 - 0,14 W/m2K.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”dalimaniac” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 202 m3: 2,53 kW 7 565 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 168 m3: 2,25 kW 5 945 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,8 kW 13 509 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 140 m2, 370 m3 5,0 COP 4,40 kW 13 509 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,162330189529481 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 5,6 kWh 18 309 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 880 kWh 0,58 kW 16 429 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 429 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 16 429 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 16 429 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,8 kW 12 515 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 914 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 914 kWh
Tarvitaan 130 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 130 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 135 m. Poraussyvyys 135 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 135 metriä 270 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 272 metriä = 1 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.