Koetin tehdä laskelman, jossa autotallirakennus mukana.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”osku1619” B IISALMI (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talo 2008: Lattialämmitys, 21 °C, 123 m2, 317 m3: 5,60 kW 17 462 kWh
- At rskennus 2012: Lattialämmitys, 16 °C, 60 m2, 210 m3: 3,57 kW 9 713 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 °C, 20 m: 0,24 kW 1 529 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,4 kW 28 705 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 183 m2, 527 m3 5,0 COP 8,98 kW 28 705 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,153992003801808 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 10,2 kWh 33 505 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 396 kWh 0,73 kW 31 109 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,20 kW 31 109 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 109 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,6 COP) 8,2 kW 24 274 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 835 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 835 kWh
Tarvitaan 258 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 119 kPa (1,19 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 65 kPa (0,65 bar)• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 40 kPa (0,4 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 37 kPa (0,37 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 645 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.