Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä  (Luettu 4222 kertaa)

Poissa Kofeiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Jos olette päivittäneet laitteisiinne 9172R2 firmwaren ja lisäksi käytätte automaattisesti säätyvää kiertovesipumpun nopeutta (valikko 5.1.11 -> auto), niin dT voi jäädä 3 - 4,5c asteeseen, eikä valikossa 5.1.14 asetettua MUT deltaa saavuteta. -> COP huononee.

Minulla F1245-8R ja 200l UKV hullunkierrossa, kuten allekirjoituksesta voi lukea. Olen käyttänyt vakiodeltaa 6c astetta (6,0dT, +20c MUT) vuodesta 2014 kun mainittu ominaisuus lisättiin lämpöpumpun ohjelmistoon.

Tämän talven pakkasilla huomasin energiankulutuksessa kasvua. Lokeja katsellessani huomasin, ettei GP1 kiertovesipumpun teho laskenut kertaakaan alle 51%:in ja tällöin lämmitysveden deltan viikon keskiarvo oli vain 3,4c! Kun laite teki käyttövettä, GP1 pumpun teho laski ja käyttövettä se teki 5,8c deltalla. Tämä sai minut epäilemään ohjelmistovirhettä, kun käyttövesipuoli toimi oikein.

Palautin laitteeseeni 8538R2 firmwaren ja saman tien laite toimi oikein. Lämmitysveden dT on jälleen normaali ja GP1 pumpun teho laskee niin alas, että dT toteutuu.

Tästä asiasta on ilmoitettu Nibelle. He ovat nyt vahvistaneet kuvatun vian olevan tiedossa.

Lisäksi eilen löytyi toinen F1245 jossa juuri vastaava ongelma. Jälleen palautus 8538R2 firmikseen ja kaikki OK.


Tarkista siis oma MLP jos käytät 9172R2 firmwarea ja MUT deltaa! Jos MLP mallisi on muu kuin F1245-8R niin tee siitä vielä erikseen ilmoitus Nibelle.
Nibe F1245-8R 8538R2   +   Nibe 200 l UKV   +   RMU 40 + SMS 40   +   170 m lämpökaivo
1978 okt   119 m2   +   46 m2. 2 hlö

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Jep, tämä sama on ollut tiedossa tuolla F1255 ketjussa puolisen vuotta. Toisilla pelaa paremmin, toisilla huonommin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Kofeiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Jep, tämä sama on ollut tiedossa tuolla F1255 ketjussa puolisen vuotta. Toisilla pelaa paremmin, toisilla huonommin.

Firmishän tuli jakoon jo viime keväänä, eli ei todellakaan uusi, mutta uusin  ::)

Ketjuun olisi mukava saada kommentteja toimivatko mainitut asetukset.

Nibeltä kyllä kysytty, miksei asiasta ole informoitu käyttäjiä millään tavalla? Vastausta edelleen odotellessa...
Nibe F1245-8R 8538R2   +   Nibe 200 l UKV   +   RMU 40 + SMS 40   +   170 m lämpökaivo
1978 okt   119 m2   +   46 m2. 2 hlö

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Ketjuun olisi mukava saada kommentteja toimivatko mainitut asetukset.

Tyhmä noviisi kyselee, että mitä lukemia tarkkailemalla tästä saa vihiä? Mikäli jotain ymmärsin, niin menolämpötila & paluulämpötila dT (meillä pysyttelee kolmen pinnassa). Kiertoveispumpun nopeus EP 14 periaatteessa aina yli 60%, harvoin yli 80%. Keskiarvo lienee 70% pinnassa.

kv-pumppu automaatilla ja MUT asetettu arvoon -28,5 tai siihen suuntaan. Mielestäni en noihin "oma asetus" säätöihin puuttunut, eli vaatiiko bugi siis tuon käytön?
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Tyhmä noviisi kyselee, että mitä lukemia tarkkailemalla tästä saa vihiä? Mikäli jotain ymmärsin, niin menolämpötila & paluulämpötila dT (meillä pysyttelee kolmen pinnassa). Kiertoveispumpun nopeus EP 14 periaatteessa aina yli 60%, harvoin yli 80%. Keskiarvo lienee 70% pinnassa.

Juuri näitä arvoja seuraamalla. :)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Mulla uusin firmis ensin huudatti lämmönjakopumppua 75-100 % ja sitten ihan yllättäen laski lämmönjakopumpun todella pienille kierroksille pysyvästi aiheuttaen kaikkea jännää, vanhat säädöt ei enää pätenytkään toimivasti. Nyt kokeilujen jälkeen pumpun minimi asetettu 20% ja toimii hyvin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kofeiini ; Täällä sama havainto että vakiodelta-säätö ei toimi uudella ohjelmalla 9172R2 (minulla oma asetus dT 7.5 ja +10c MUT )

Latasin uuden ohjelman keväällä mutta vasta marraskuun alussa huomasin että säätö ei toiminut, ja latasin takaisin vanhan ohjelman 8538R2
missä deltasäätö toimii niin kuin pitää.

Otin yhteyttä Nibe (Suomi) ja toimitin lämpösyklistä logit heille, sekä uudesta että  vanhasta ohjelmaversiosta .(samanlaisilla perussäädöillä)

Minulla lämpöjohtopumppu pyöri kiinteällä kierrosluvulla ( 60% ) koko lämpösyklin ajan, joka oli sama kuin max. kierrosluku-asetus valikossa 5.1.11 silloin kuin 9172R2 ohjelma ladattiin. Kierrosluku ei laskenut vaikka dt oli alle 6.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 771
  • Maalämpöfoorumi
kv-pumppu automaatilla ja MUT asetettu arvoon -28,5 tai siihen suuntaan. Mielestäni en noihin "oma asetus" säätöihin puuttunut, eli vaatiiko bugi siis tuon käytön?

Samoin täällä, kv pumppu pyörii 77% ja delta on alle 3. Onko tämä siis lattialämmitykselle huono? Oliko jossain ketjua miten delta ja MUT vaikuttavat maailmaan?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Samoin täällä, kv pumppu pyörii 77% ja delta on alle 3. Onko tämä siis lattialämmitykselle huono? Oliko jossain ketjua miten delta ja MUT vaikuttavat maailmaan?
Tuo riippuu ulkolämmöstä mikä on oikea delta. Nollan tuntumassa 3 astetta on lattialämmitykselle tarkoituksenmukainen. Tässä ketjussa taitaa olla enemmän kyse siitä, että tuo uusin ohjelmaversio ei mahdollista mut:n avulla tasadeltaa. Toki herää kysymys mihin sitä edes vapaakiertoisella puskurilla tarvitaan, kun käytännössä oikein haettu manuaaliasetus ajaa riittävän lähelle saman asian.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 771
  • Maalämpöfoorumi
Tuo riippuu ulkolämmöstä mikä on oikea delta. Nollan tuntumassa 3 astetta on lattialämmitykselle tarkoituksenmukainen. Tässä ketjussa taitaa olla enemmän kyse siitä, että tuo uusin ohjelmaversio ei mahdollista mut:n avulla tasadeltaa. Toki herää kysymys mihin sitä edes vapaakiertoisella puskurilla tarvitaan, kun käytännössä oikein haettu manuaaliasetus ajaa riittävän lähelle saman asian.

Jos delta riippuu ulkolämpötilasta, niin mitä vakio deltalla saadaan aikaan? Ja mitä saadaan aikaan +10 MUT:illa tämän yhteydessä?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Jos delta riippuu ulkolämpötilasta, niin mitä vakio deltalla saadaan aikaan? Ja mitä saadaan aikaan +10 MUT:illa tämän yhteydessä?

Näillä pyritään vakiovirtaamaan lauhduttimen tai lämmönjaon läpi. Vapaakiertoisella työsäiliöllä on edullisempaa pitää lauhdutinvirtaus optimaalisena, ja sen takia tuo delta on hyvä olla vakio. Sitten taas ilman työsäiliöä tai suljetun piirin työsäiliön kanssa vakiovirtaamaan ylläpito vaatii tuota muuttuvaa deltaa, koska lämmönjako jäähtyy aina enemmän ulkolämmön laskiessa (suurempi lämmitysteho tarve).

Tuolla +10-asetuksella huijataan käyrää niin, että maksimidelta on jo siinä lämpötilassa. En osaa oikein sanoa mitä etua se tuo lämmönjakopumpun vakionopeuteen.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Mulla oli uusin päivitys sisällä. Vaihdoin nyt vanhempaan. Aika lauhaa nyt mutta katsotaan kun pakastuu.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Uudessa ohjelmaversiossa 9240R2 ,joka julkaistiin aiemmin tässä kuussa , on edelleen sama ohjelmavirhe kun  vanhassa versiossa 9172R2.
Lämpökiertopumpun kierrosluvun automaattinen säätö (menu 5.1.14) ei toimi auto eikä myöskään "oma asetus"-asetuksella.
Sain Nibeltä toisen näyttömodulin ,vähän uudemman testattavaksi , mutta ei kierroslukuohjaus silläkään toiminut.  :'(
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v