Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Kofeiini - 06.01.20 - klo:17:55

Otsikko: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: Kofeiini - 06.01.20 - klo:17:55
Jos olette päivittäneet laitteisiinne 9172R2 firmwaren ja lisäksi käytätte automaattisesti säätyvää kiertovesipumpun nopeutta (valikko 5.1.11 -> auto), niin dT voi jäädä 3 - 4,5c asteeseen, eikä valikossa 5.1.14 asetettua MUT deltaa saavuteta. -> COP huononee.

Minulla F1245-8R ja 200l UKV hullunkierrossa, kuten allekirjoituksesta voi lukea. Olen käyttänyt vakiodeltaa 6c astetta (6,0dT, +20c MUT) vuodesta 2014 kun mainittu ominaisuus lisättiin lämpöpumpun ohjelmistoon.

Tämän talven pakkasilla huomasin energiankulutuksessa kasvua. Lokeja katsellessani huomasin, ettei GP1 kiertovesipumpun teho laskenut kertaakaan alle 51%:in ja tällöin lämmitysveden deltan viikon keskiarvo oli vain 3,4c! Kun laite teki käyttövettä, GP1 pumpun teho laski ja käyttövettä se teki 5,8c deltalla. Tämä sai minut epäilemään ohjelmistovirhettä, kun käyttövesipuoli toimi oikein.

Palautin laitteeseeni 8538R2 firmwaren ja saman tien laite toimi oikein. Lämmitysveden dT on jälleen normaali ja GP1 pumpun teho laskee niin alas, että dT toteutuu.

Tästä asiasta on ilmoitettu Nibelle. He ovat nyt vahvistaneet kuvatun vian olevan tiedossa.

Lisäksi eilen löytyi toinen F1245 jossa juuri vastaava ongelma. Jälleen palautus 8538R2 firmikseen ja kaikki OK.


Tarkista siis oma MLP jos käytät 9172R2 firmwarea ja MUT deltaa! Jos MLP mallisi on muu kuin F1245-8R niin tee siitä vielä erikseen ilmoitus Nibelle.
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: v130882 - 06.01.20 - klo:21:24
Jep, tämä sama on ollut tiedossa tuolla F1255 ketjussa puolisen vuotta. Toisilla pelaa paremmin, toisilla huonommin.
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: Kofeiini - 06.01.20 - klo:21:34
Jep, tämä sama on ollut tiedossa tuolla F1255 ketjussa puolisen vuotta. Toisilla pelaa paremmin, toisilla huonommin.

Firmishän tuli jakoon jo viime keväänä, eli ei todellakaan uusi, mutta uusin  ::)

Ketjuun olisi mukava saada kommentteja toimivatko mainitut asetukset.

Nibeltä kyllä kysytty, miksei asiasta ole informoitu käyttäjiä millään tavalla? Vastausta edelleen odotellessa...
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: Siikki - 06.01.20 - klo:22:00
Ketjuun olisi mukava saada kommentteja toimivatko mainitut asetukset.

Tyhmä noviisi kyselee, että mitä lukemia tarkkailemalla tästä saa vihiä? Mikäli jotain ymmärsin, niin menolämpötila & paluulämpötila dT (meillä pysyttelee kolmen pinnassa). Kiertoveispumpun nopeus EP 14 periaatteessa aina yli 60%, harvoin yli 80%. Keskiarvo lienee 70% pinnassa.

kv-pumppu automaatilla ja MUT asetettu arvoon -28,5 tai siihen suuntaan. Mielestäni en noihin "oma asetus" säätöihin puuttunut, eli vaatiiko bugi siis tuon käytön?
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: v130882 - 06.01.20 - klo:22:12
Tyhmä noviisi kyselee, että mitä lukemia tarkkailemalla tästä saa vihiä? Mikäli jotain ymmärsin, niin menolämpötila & paluulämpötila dT (meillä pysyttelee kolmen pinnassa). Kiertoveispumpun nopeus EP 14 periaatteessa aina yli 60%, harvoin yli 80%. Keskiarvo lienee 70% pinnassa.

Juuri näitä arvoja seuraamalla. :)
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: Lappanen - 06.01.20 - klo:22:16
Mulla uusin firmis ensin huudatti lämmönjakopumppua 75-100 % ja sitten ihan yllättäen laski lämmönjakopumpun todella pienille kierroksille pysyvästi aiheuttaen kaikkea jännää, vanhat säädöt ei enää pätenytkään toimivasti. Nyt kokeilujen jälkeen pumpun minimi asetettu 20% ja toimii hyvin.
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: rayb - 07.01.20 - klo:11:47
Kofeiini ; Täällä sama havainto että vakiodelta-säätö ei toimi uudella ohjelmalla 9172R2 (minulla oma asetus dT 7.5 ja +10c MUT )

Latasin uuden ohjelman keväällä mutta vasta marraskuun alussa huomasin että säätö ei toiminut, ja latasin takaisin vanhan ohjelman 8538R2
missä deltasäätö toimii niin kuin pitää.

Otin yhteyttä Nibe (Suomi) ja toimitin lämpösyklistä logit heille, sekä uudesta että  vanhasta ohjelmaversiosta .(samanlaisilla perussäädöillä)

Minulla lämpöjohtopumppu pyöri kiinteällä kierrosluvulla ( 60% ) koko lämpösyklin ajan, joka oli sama kuin max. kierrosluku-asetus valikossa 5.1.11 silloin kuin 9172R2 ohjelma ladattiin. Kierrosluku ei laskenut vaikka dt oli alle 6.
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: luu5 - 07.01.20 - klo:15:36
kv-pumppu automaatilla ja MUT asetettu arvoon -28,5 tai siihen suuntaan. Mielestäni en noihin "oma asetus" säätöihin puuttunut, eli vaatiiko bugi siis tuon käytön?

Samoin täällä, kv pumppu pyörii 77% ja delta on alle 3. Onko tämä siis lattialämmitykselle huono? Oliko jossain ketjua miten delta ja MUT vaikuttavat maailmaan?
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: tk- - 07.01.20 - klo:16:13
Samoin täällä, kv pumppu pyörii 77% ja delta on alle 3. Onko tämä siis lattialämmitykselle huono? Oliko jossain ketjua miten delta ja MUT vaikuttavat maailmaan?
Tuo riippuu ulkolämmöstä mikä on oikea delta. Nollan tuntumassa 3 astetta on lattialämmitykselle tarkoituksenmukainen. Tässä ketjussa taitaa olla enemmän kyse siitä, että tuo uusin ohjelmaversio ei mahdollista mut:n avulla tasadeltaa. Toki herää kysymys mihin sitä edes vapaakiertoisella puskurilla tarvitaan, kun käytännössä oikein haettu manuaaliasetus ajaa riittävän lähelle saman asian.
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: luu5 - 07.01.20 - klo:17:09
Tuo riippuu ulkolämmöstä mikä on oikea delta. Nollan tuntumassa 3 astetta on lattialämmitykselle tarkoituksenmukainen. Tässä ketjussa taitaa olla enemmän kyse siitä, että tuo uusin ohjelmaversio ei mahdollista mut:n avulla tasadeltaa. Toki herää kysymys mihin sitä edes vapaakiertoisella puskurilla tarvitaan, kun käytännössä oikein haettu manuaaliasetus ajaa riittävän lähelle saman asian.

Jos delta riippuu ulkolämpötilasta, niin mitä vakio deltalla saadaan aikaan? Ja mitä saadaan aikaan +10 MUT:illa tämän yhteydessä?
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: tk- - 07.01.20 - klo:19:38
Jos delta riippuu ulkolämpötilasta, niin mitä vakio deltalla saadaan aikaan? Ja mitä saadaan aikaan +10 MUT:illa tämän yhteydessä?

Näillä pyritään vakiovirtaamaan lauhduttimen tai lämmönjaon läpi. Vapaakiertoisella työsäiliöllä on edullisempaa pitää lauhdutinvirtaus optimaalisena, ja sen takia tuo delta on hyvä olla vakio. Sitten taas ilman työsäiliöä tai suljetun piirin työsäiliön kanssa vakiovirtaamaan ylläpito vaatii tuota muuttuvaa deltaa, koska lämmönjako jäähtyy aina enemmän ulkolämmön laskiessa (suurempi lämmitysteho tarve).

Tuolla +10-asetuksella huijataan käyrää niin, että maksimidelta on jo siinä lämpötilassa. En osaa oikein sanoa mitä etua se tuo lämmönjakopumpun vakionopeuteen.
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: Henkkaua - 12.02.20 - klo:18:42
Mulla oli uusin päivitys sisällä. Vaihdoin nyt vanhempaan. Aika lauhaa nyt mutta katsotaan kun pakastuu.
Otsikko: Vs: F1x45 laitteet ja ohjelmistoversio 9172R2: Huomio, tarkistakaa tämä
Kirjoitti: rayb - 19.03.20 - klo:12:36
Uudessa ohjelmaversiossa 9240R2 ,joka julkaistiin aiemmin tässä kuussa , on edelleen sama ohjelmavirhe kun  vanhassa versiossa 9172R2.
Lämpökiertopumpun kierrosluvun automaattinen säätö (menu 5.1.14) ei toimi auto eikä myöskään "oma asetus"-asetuksella.
Sain Nibeltä toisen näyttömodulin ,vähän uudemman testattavaksi , mutta ei kierroslukuohjaus silläkään toiminut.  :'(