Eikös tuo sulata niin, että avaa kesäpellin eli ohjaa raitisilman ohi LTO-vaihtimen? Silloin koko lämmitys vastuksilla, joilla on tehoa jälkilämmitys 900 W ja lisälämmitys 1500 W. Saako molemmat käyttöön ohitustilanteessa? Jos saa, -15 -> +4 eli 19 K lämmitys onnistuu 2,4 kW teholla 100 l/s asti. Eli oliko tuossa vain sulatus päällä vai oliko tuo virhetilanne? Noin ei tietysti sulatus pitäisi kauaa kestää, kun kennoon tulee samainen 2,4 kW suurusluokan sulatusteho poistoilmasta.