2. Piirin käyttöönotto?
« : 24.11.19 - klo:14:59 »
Terve!
Yritin ottaa 2. Piirin käyttöön. mutta kiertovesipumpun sulakkeen kun kytkee päälle, pumppuun syttyy valo ja lukee auto. Hetken päästä menee pimeäksi ja on vain viivaa näytössä? Onko jossakin valikossa ohjaus joka pitää kytkeä erikseen, tai pystyykö laittamaan väkisin päälle? Kiertopumppu rikki?
Sunttia koitin säätää manuaalilla 0-100% mutta ei vaikutusta.

Maalämpöpumppu on EVTM 1252 AJ ja asennettu 2009, toiminut loistavasti talon lämmityksessä. Ainoa vika ollut näyttö joka vaihdettiin takuuseen. Nyt saatiin talli siihen kuntoon, jotta saataisiin lämmöt kytkeä. Mutta 2. piirin pumppu ei suostu pyörimään?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: 2. Piirin käyttöönotto?
« Vastaus #1 : 24.11.19 - klo:19:29 »
Kerroppa millainen kiertopumppu on kyseessä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JSA75

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2. Piirin käyttöönotto?
« Vastaus #2 : 25.11.19 - klo:23:27 »
Pumppu on Grundfos Alpha 2. Ongelma ratkesi purettuani pumpun, oli jumissa ja lähti toimimaan herkistelyjen jälkeen. ;)