Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelmat ja
liitin niistä tulosteet omaan viestiisi.
Tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa on mukana 150 m2 halli.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Miksutus” LUMIJOKI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1962: Patterilämmitys, 20 °C, 6 m2, 13 m3: 0,69 kW 2 363 kWh
- Keskikerros 1962: Patterilämmitys, 21 °C, 50 m2, 125 m3: 2,77 kW 9 091 kWh
- Talon yläkerta 1962: Patterilämmitys, 21 °C, 50 m2, 115 m3: 2,47 kW 7 414 kWh
- Halli 2020: Patterilämmitys, 12 °C, 150 m2, 390 m3: 3,92 kW 10 008 kWh
- - Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 15 m: 0,08 kW 504 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,9 kW 29 380 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 256 m2, 643 m3 3,4 COP 9,37 kW 29 380 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,74 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 10,1 kWh 34 180 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 272 kWh 0,97 kW 30 908 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 907 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 30 907 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 30 907 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 7,1 kW 21 411 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 497 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 9 497 kWh
Tarvitaan 233 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 75 kPa (0,75 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 570 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Sama ilman hallia:- Kellari 1962: Patterilämmitys, 20 °C, 6 m2, 13 m3: 0,69 kW 2 363 kWh
- Keskikerros 1962: Patterilämmitys, 21 °C, 50 m2, 125 m3: 2,77 kW 9 091 kWh
- Talon yläkerta 1962: Patterilämmitys, 21 °C, 50 m2, 115 m3: 2,47 kW 7 414 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,9 kW 18 868 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 106 m2, 253 m3 3,4 COP 5,57 kW 18 868 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,74 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 6,3 kWh 23 668 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 472 kWh 0,39 kW 22 196 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 196 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 22 196 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 22 196 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 4,5 kW 15 228 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 968 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 968 kWh
Tarvitaan 178 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 405 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Nämäkin mitoituslaskelmat ovat vain suuntaa antavia; eivät mitään takuumitoituksia.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.