Tuohon tasaiseen lämpötilaan ei nuo asteminuutit juurikaan auta, toki ylilämmön leikkaamiseen hyvä työkalu.
Isoja massoja säädetään asteen kymmenyksillä

Itsellä myös lattialämmitys ja yläkerrassa kipsivalu. Sisälämpötila pysyy 0.6-0.7 asteen sisällä. Aamusta lähti pumppu kämmittämään kun ulkona vain 6 astetta, pyynti oli 23.5 ja lämpö sisäanturissa 24. Lämmityksestä huolimatta laski 23.8 asteeseen ja pumppu lopetti lämmittämisen kun noussut takaisin 24.0 asteeseen. Eli varsin pienillä säädöillä mennään, muutama kymmenys. Isossa massassa tuo parikin kymmenystä vaikuttaa riittävästi. inverterille helppo homma tuo säätö, kun tehoa laajasti tarjolla 4-16 kW.
Liitteenä oleva kuva osoittaa kuinka ulkolämmön lasku / nousu vaikuttaa toimintaan. ( sininen käyrä ) Sisälämpö erittäin tasaista ( vihreä viiva).
Pumpun automatiikka siis ennakoi lämmitystarvetta, ei noudata kiinteitä asetettuja lämpötiloja. Sama homma ulkolämpötilan noustessa, lopettaa lämmityksen kun tarvetta ei ole..
Teamviewerillä ja husdatalla saanee tuosta pumpusta etänä samat toiminnot käyttöön kuin pumpun valikosta.
https://www.youtube.com/watch?v=SXVzixfyPFg&ab_channel=StromandlightningMuutoin nettiselaimella saa näkyville seuraavat, joista lihavoituja voi säätää. Start/stop lämpötilan säätö, huoneanturin vaikutus, lämpökäyrän säätö ja käyttöveden tehostus.
Idx Name Value
0002 Radiator Forward 25.50 C
0003 Heat carrier Return 25.80 C
0004 Heat carrier Forwrd 25.80 C
0005 Brine in/Evaporator 11.30 C
0006 Brine out/Condenser 8.70 C
0007 Outdoor 8.20 C
0008 Indoor 0.00 C
0009 Warm water 1 / Top 57.90 C
000A Warm water 2 / Mid 57.60 C
000B Hot gas / Compr. 58.10 C
000C Suction gas 73.30 C
000E Air intake 0.00 C
3109 Circ pump speed 50.00 %
3110 Brine pump speed 0.00 %
9108 Compressor speed 0.00 kw
3108 Compressor speed 0.00 %
0107 Heating setpoint 28.00 C
0111 Warm water setpoint 63.00 C
3104 Add heat status 0.00 %
1A01 Compressor 0
1A04 Pump Cold circuit 0
1A05 Pump Heat circuit 1
1A06 Pump Radiator 1
1A07 Switch valve 1 0
1A0C Heating cable 0
1A20 Alarm 0
2A91 Alarm Code 0.00
2201 Operating mode 1 0.00
0203 Room temp setpoint
23.50
C
2204 Room sensor influence 0.00
0205 Heat set 1, CurveL 21.00 C
0206 Heat set 2, CurveR 15.00 C
1231 Extra Warm Water Stat 0 6C50 Total op. time 8460 h
5C51 Supp energy tot 19509 kWh
5C52 Supp energy heating 16523 kWh
5C53 Supp energy hotwater 2983 kWh
5C54 Compr. consump. tot 4410 kWh
5C55 Compr. cons. heating 3348 kWh
5C56 Compr. cons. hotwat 1061 kWh
5C57 Aux consumption tot 57 kWh
5C58 Aux cons. heating 39 kWh
5C59 Aux cons. hot water 17 kWh
6C60 Compr. Runtime 3030 h
2C61 Compr. Starts 1537.00