Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 212649 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #560 : 07.04.21 - klo:09:24 »
No niin Bosch 7001i LWM 3-12 seisoo pihalla.
Jahas päätös meni tuohon koneeseen, Nibe jäi kauppaan, bugisuusko käänsi Boschin suuntaan?

Onkohan noissa toimitussisällöissä eroja, nuo astiat yms ... tämäkö kotimaan toimitus?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #561 : 07.04.21 - klo:09:36 »
Tuosta eriyttämisestä on tommonen video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZATndLuIMtA

Helppo homma tuo oli, tosin en purkanut noin vain otin pelkän kompurayksikön ulos kiskoiltaan. Tuossa videossa kaksi kohtaa pisti silmään. Nuo isot mutterit olivat aika tiukalla eli eivät auenneet noin helposti, vaan venttiili ja yläpuolella oleva putki alkoi kiertyä mukana. Vaatii siis kaksi työkalua ja pihdeillä olisi tuolla voimalla tullut jäljet mutteriin. Myöskään sähköliittimet eivät irronneet noin helposti, vaan piti raottaa lukitussalpoja eli pelkkä sormilla puristus ei riittänyt.

Joo Bosch tuli nyt ostettua. Muutaman satasen oli halvempi, muutaman sentin matalampi (korkeussuunta hyvin ahdas), parempi SCOP ja tuo Niben asteminuuttisysteemi tuntuu olevan jonkun osaamattoman tekemä. Maalämpötukusta ostin, näytti tulevan Dahlin kautta. Luulin tosin, että hintaero menee noihin tarvikkeisiin, joten oli positiivinen yllätys, kun paketista löytyi pari lisälaatikkoa. Tosin olin jo jättämässä täyttöryhmän pois, mutta kaipa se laitetaan, kun sellainen on.

Tarkoitus on myös hankkia energiamittari lämmönjakoon, joten siitäkin sitten saa ehkä jotain dataa, jota ei kai Boscheista juuri ole.

Kondenssisuojiin oli myös laitettu liimaa väärään paikkaan eli joutui reipimään liimauksen auki. Muutenhan nuo ovay velcrolla kiinni.

Manuaalissa lukee muuten:
"Seuraavat komponentit eivät sisälly vakiotoimitukseen, muta ne vaaditaan järjestelmän alkukäynnistykseen ja käyttöön.Keruupiiri:•Kalvon laajennusastia•Painemittari•Varoventtiili•Täyttöyksikkö", vaikka siis nuo kaikki tulivat mukana. Huvittavia käännöksiä!

Manuaalissa ei ole myöskään kerrottu millaiset putkiliitännät tuossa on. On vain kuva, jossa näkyy katon reikäpelti. No viina- ja lämmönjakoputkissa tulee n. 10 cm tynkä 28 mm kuparia. Käyttövesiputkissa on 1" ulkokierre.

On se hyvä, että tilasin pumpun ennen kuin aloin ostamaan osia. Muuten olisi ollut ylimääräiset keruupiiritarvikkeet ja liittimiä en olisi osannut arvata.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #562 : 07.04.21 - klo:10:22 »
No positiiviylläreitä sitten alkutuimaan noiden kamojen puolesta.

Oletko käyttämässä 'lämpömestaria' paikan päällä pidemmän takuun takia...

Eipä ole tosiaan yhtään lämmityspuolen energiamittauksesta kukaan raportoinut, hyvä että joku laittaisi. Sinänsä nuo laitteen omat sähkömittaukset tuntuvat pitävän raportoitujen mukaan paikkansa eli niiden osalta luotettavan tuntuiset. Mahtaiskos sen energiatiedon 'lohkominen' olla mahdollista Husdatan datan kanssa, nesteen virtauksesta ei taida Boschissa kylläkään olla anturia?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #563 : 07.04.21 - klo:12:20 »
Ei ole ainakaan vielä ollut Lämpömestari ajatuksissa. En tiedä suostuisiko asentamaankaan pohjavesisysteemiä. Ja virallisesti takuu ei ole voimassa, jos ei ostakin Lämpömestarilta laitetta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #564 : 07.04.21 - klo:13:50 »
Ei ole ainakaan vielä ollut Lämpömestari ajatuksissa. En tiedä suostuisiko asentamaankaan pohjavesisysteemiä. Ja virallisesti takuu ei ole voimassa, jos ei ostakin Lämpömestarilta laitetta.
Kai nuo lämpömestari jutut pääosin varmaan noin mutta jos sattuu tuttavia löytyä, huhuja kuullu myös että ei kaikki pyydä noista maatukkua suurempia hintoja.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #565 : 07.04.21 - klo:18:17 »
Se mystinen paisunta-astia on Reflex C 12. Reflexin ohje käskee asentamaan sen "vertical". Mikähän suunta tuollaisella limpulla on "vertical". Kaipa se on kuvan mukaisesti yhde alaspäin. https://www.reflex-winkelmann.com/en/products/produkt-detail/?tx_esreflexproducts_pi2%5Bartikelnr%5D=8280100&cHash=31bf93959f8c92fbd57528a7ea263f7f
Kyllä toimii kuvan mukaisesti yhde alaspäin asennettuna.
Tuossa mun kuvassa oleva toinen kupariputki ei siis liuospuoleen mitenkään liity.
Itse epäilin, riittääkö mulle noin pieni kun liuostilavuus on noin 1000 l.
Mutta hyvin näyttää riiittävän, lämpötilavaihtelut kun ovat aika pienet kuitenkin.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa MikaJussi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #566 : 07.04.21 - klo:18:45 »
Kyllä toimii kuvan mukaisesti yhde alaspäin asennettuna.
Tuossa mun kuvassa oleva toinen kupariputki ei siis liuospuoleen mitenkään liity.
Itse epäilin, riittääkö mulle noin pieni kun liuostilavuus on noin 1000 l.
Mutta hyvin näyttää riiittävän, lämpötilavaihtelut kun ovat aika pienet kuitenkin.

Samalla tavalla asennettuna keruupiirin paisunta-astia täälläkin. Keruunesteen lämpötilavaihtelu on noin 5 astetta, joten en ole tuon painemittarin nähnyt liikkuvan. Oman keruupiirin paine 1.1 baria

Edelläkirjoitetut asennustarinat hyvin tuttuja vuodenvaihteesta. Koneen purkaen siirsin sen asennuspaikalle. Ilman lämpömestaria puuhastelin asennuksen kasaan. Jos ongelmia tulee koneen kanssa takuuajan jälkeen, niin kiinteistövakuutusta meinaan hyödyntää.
MLP - Bosch 7001i 3-12 LWM, 200m kaivo
ILP - Electrolux EXH09HL1WI
SK- Jäspi tehowatti 13+3 kW
IV - Mitsubishi Lossnay VL-100
Takka - Nordica Inserto 60
-------------------
Talo - 160 m2 + 160 m2 kellari, Vm 1969

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #567 : 22.05.21 - klo:11:05 »
Siellä täällä on tuosta Husdata H60 juttua, niin tuli mieleen onko se värkki aiheuttanut kenellekään murheita pumpun toiminnan kannalta...häiriöitä+jumeja+vikoja eli onko sotkenut 7001i:n normaalia toimintaa?

Juolahti mieleen  kun tuolla Nibe-puolella jotain varovaisuutta juttelu-lisukkeiden laittamisesta tarvitaan, eli jotain murheita ollut kommunikointi lisäysten seurauksena.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #568 : 22.05.21 - klo:11:19 »
Tuo H60 vain lukee huoltoporttia. Toki lämpötilaa ja käyttövettä voi säätää, jolloin tekee muutoksia. Eipä nuo ole vaikuttanut pumppuun, mutta itse käytän Boschin omaa appia kännykästä jos tarvitsee säätää. Pääasia tuossa on tiedonkeruu ja web näkymä onlinepalvelussa. Joka merkillä ohjelmistoja korjataan sitä mukaa kun pumpun ostaneet asiakkaat huomaavat niissä vikoja :'( Boschin ohjelmisto on monipuolinen ja toimiva moneen muuhun merkkiin nähden kun foorumia selailee.

Säädettävät parametrit Husdatalla:

 2201   Operating mode 1   0.00
 0203   Room temp setpoint   24.00 C
 2204   Room sensor influence   0.00
 0205   Heat set 1, CurveL   21.00 C
 0206   Heat set 2, CurveR   15.00 C
 1231   Extra Warm Water Stat   0
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #569 : 22.05.21 - klo:11:37 »
Boschin ohjelmisto on monipuolinen ja toimiva moneen muuhun merkkiin nähden kun foorumia selailee.

Tuosta olen erimieltä koska jos noin olisi niin tämmösille H60:lle ei oleis markkinoita alkuunkaan...

Mulle on muodostunut kuva että Nibe on tuossa monipuolisuudessaan 'kunkku' tällä ketkellä, joskin vakaudessa+luotettavuudessa olis parannettavaa...

Säädettävät parametrit Husdatalla:

 2201   Operating mode 1   0.00
 0203   Room temp setpoint   24.00 C
 2204   Room sensor influence   0.00
 0205   Heat set 1, CurveL   21.00 C
 0206   Heat set 2, CurveR   15.00 C
 1231   Extra Warm Water Stat   0
Tuossa kaikki?
Missä nuo on selostettu mitä tarkoittavat?

Ei löydy ilmeisesti esim. mitään tankin varaamiskonsteja hallitusti aurinkosähkön myötävaikutuksella...

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #570 : 22.05.21 - klo:13:15 »
https://partner.nibe.eu/upload/haato/Ohjeet/NIBE%20Uplink%20Opas%201420-1.pdf

Eipä ole Niben palveluissa juuri mitään. lämpötilan ja käyttöveden säätö joka sekin maksaa erikseen. Boschissa ilmainen  :)
Aika paljon noita Niben pumppuja tuolta husdatasta löytyy....

Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #571 : 22.05.21 - klo:13:55 »
https://partner.nibe.eu/upload/haato/Ohjeet/NIBE%20Uplink%20Opas%201420-1.pdf

Eipä ole Niben palveluissa juuri mitään. lämpötilan ja käyttöveden säätö joka sekin maksaa erikseen. Boschissa ilmainen  :)
Aika paljon noita Niben pumppuja tuolta husdatasta löytyy....
On se Nibe tuon suhteen ihan toisesta maailmasta, jotain vanhoja Nibejä voi Husdatasta löytyä...taitaa olla jopa tuki uusiin loppunutkin (ei näy valikoissa) kun kukaan ei osta eli käyttänevät Niben omaa. Uplink lienee historia kamaa, 'Myuplink' on nykyinen, tuolta Nibe osiosta löytyy kippuraa ja käyrää jos jonkinmoista.

Kummaltakaan valmistajalta ei taida löytyä kumminkaan kattavaa dokkaria mitä saa näkyviin...

Jouttuhan tuohon Boschiinkin ostaan tavaraa (Husdata) jos meinaa jotain käyriä saada aikaan, eikä Husdata vedä vertoja Niben logitukseen/historiaan.
Saako Boschin omasta pilvestä jotain logitusdataa tietskan näytölle.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #572 : 23.05.21 - klo:09:59 »
Boschin osalta ollaan menossa parempaan päin, toki ollaan vielä kaukana hyvästä.
Tuota sovellusta päivitetään kaikille Boschin verkkoon liitettävissä oleville kodinkoneille, joten ohjelmistokehitykseen on nyt myös rahaa.
Uusi Homecom sovellus:
https://www.bosch-homecom.com/fi/fi/boschhomecomeasy/yleiskuva/

Aikaohjelma ainoa uutuus, lisäksi voi kysyä mitä sillä käytännössä tekee kun lämmityskulut ovat MLP:llä pudonneet -75% verrattuna suoraan sähköön. Näyttää taas olevan pörssisähkö  2-3  snt/kWh. Viikolla kalliimpaa kun Olkiluodossa vuosihuollot menossa, mutta eiköhän sähkön keskihinta tuolle tasolle asetu loppuvuodeksi varsinkin kun OL3 1600 MWh koetuotanto lisää kapasiteettia.

Päätoimintoja ovat:
- Huonelämpötilan, käyttötilojen ja aikaohjelman käyttö
- Kuuman veden käyttö
- Energiankulutuksen näyttö
- Puhaltimen tason näyttö
- Laitteen tilan näyttö
- Sää- ja ulkolämpötilan näyttö

Syksyllä invertterit pumput päivittyvät myös 7800i malliin, nyt myös 2-6kW tarjolla, Kaikista malleista  luvataan 300l lämmitä käyttövettä ja valmius optiona jäähdytykselle. SCOPit kaikisa pudonneet, laskenta muuttunut???
https://www.bosch-thermotechnology.com/ocsmedia/optimized/full/o473837v272_Folder_Compress7800iW_EK_1220_web.pdf
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #573 : 23.05.21 - klo:11:02 »
Näytti kummalta kun 8-koneesta copy/paste tehty 6-kone, teknisesti samat  näyttäis yhtäkkiä...oliskos joku osuus halpuutettu vastaamaan kilpailuun vai onko vain tehty 'hintakikka' tappelemaan kilpailijoiden 6-koneita vastaan.
Oikein ymmärrä mikähän tässä uudessa 7800 on juju, sama kylmäaine...ei mitään isompaa muutosta  ::)
Missähän ilmastossa SCOP:it on annettu...

Eikös Boschilla just hiljakkoin tullut tämä nykyinen äppi, ja nyt taas uus. Ei oikein tiedetä mitä tehtäs vai oliskos vähän huomattu että tuohonkin pitäis panostaa. ???


SPOT hinnat on jo tältä vuodelta taputeltu, alkuvuosi piti siitä huolen. Oma kustannus spotille olisi alkuvuoden suhteen ollut yli 6c/kWh eli yli 2c/kWh kalliimpaa kuin voimassa oleva soppari, eikä se tuosta enää loppuvuonna 2021 hyväksi kerkee muuttumaan koko vuotta ajatellen. Vuosi 2020 oli parempi spot-vuosi kuin kiinteä soppari, 50€ säästö olisi tullut ja joka tänä vuonna muuttaisi etumerkkiä. Ei noilla sopparien eroilla mitään tiliä tee jos ei valitse sieltä kalliimmasta päästä.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #574 : 23.05.21 - klo:12:16 »
7800i malleissa täysin uusi ohjausjärjestelmä EMS 2. Bosch ilmeisesti ostanut tuon Junkersin joka järjestelmän kehittänyt. Nyt on panostettu uudistuksessa ohjelmistopuoleen, "älykotiin" vihdoinkin. Joka tunnille voi säätää halutun lämpötilan eri laitteita hyödyntäen. Kattava systeemi.
https://www.haustechnik-der-zukunft.de/PDF/Bosch_Reglersysteme_ems-2.pdf

Tekniikan puolella muutokset vähäisempiä, tuo 300l lämmintä vettä joka teholuokkaan ja LWM mallien scopit kaikissa 5.7. Jäähdysvalmius ja isompi värinäyttö.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #575 : 23.05.21 - klo:18:50 »


SPOT hinnat on jo tältä vuodelta taputeltu, alkuvuosi piti siitä huolen. Oma kustannus spotille olisi alkuvuoden suhteen ollut yli 6c/kWh eli yli 2c/kWh kalliimpaa kuin voimassa oleva soppari, eikä se tuosta enää loppuvuonna 2021 hyväksi kerkee muuttumaan koko vuotta ajatellen. Vuosi 2020 oli parempi spot-vuosi kuin kiinteä soppari, 50€ säästö olisi tullut ja joka tänä vuonna muuttaisi etumerkkiä. Ei noilla sopparien eroilla mitään tiliä tee jos ei valitse sieltä kalliimmasta päästä.

Alkuvuoden spotit ovat olleet ihan kohtuullisia /MWh tammi-helmikuuta lukuunottamatta.
Tammi 51,22
Helmi 57,13
Maalis 38,36
Huhti 36,76

Mulla mennyt n.4850kwh josta yösähköä 1950 kWh=40%
Vaikka päivän keskihinta spotilla  alkuvuonna sis. verot ja marginaali  6 snt/kWh luokkaa, niin yöllä 22-07 vain n. 3.5 snt /kWh.
Keskihinnaksi tulee n. 4.6 snt/kWh. Kun siirtomaksu huomioiden yösähkö on 1.8 snt/kWh halvempaa jää keskihinnaksi 3.95snt/kWh. Tämä siis ns."kalliin" sähkön ajalta= alkuvuosi. Kun katsotaan loppuvuoteen niin spot vain halpenee eikä 4 snt kWh yleissähkösopimuksella pärjää spotille. Tämä koskee suuria kaupunkeja, syrjäseudulla jo siirtohinnat ovat niin kovat, kk-maksu yleissähkö 20-30 eur/kk ja yösähkö 50-60 eur/kk, ettei taida tuolla sähkön myyntihinnalla olla merkitystä. Ja tosiaan 10000 kWh vuosikultuksella säästö on 100 eur luokkaa jos 1.0 snt halvempaa. Mutta noin periaatteesta ei kannata maksaa liikaa  :)
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #576 : 23.05.21 - klo:22:18 »
Alkuvuoden spotit ovat olleet ihan kohtuullisia /MWh tammi-helmikuuta lukuunottamatta.
Tammi 51,22
Helmi 57,13
Maalis 38,36
Huhti 36,76

Mulla mennyt n.4850kwh josta yösähköä 1950 kWh=40%
Vaikka päivän keskihinta spotilla  alkuvuonna sis. verot ja marginaali  6 snt/kWh luokkaa, niin yöllä 22-07 vain n. 3.5 snt /kWh.
Keskihinnaksi tulee n. 4.6 snt/kWh. Kun siirtomaksu huomioiden yösähkö on 1.8 snt/kWh halvempaa jää keskihinnaksi 3.95snt/kWh. Tämä siis ns."kalliin" sähkön ajalta= alkuvuosi. Kun katsotaan loppuvuoteen niin spot vain halpenee eikä 4 snt kWh yleissähkösopimuksella pärjää spotille. Tämä koskee suuria kaupunkeja, syrjäseudulla jo siirtohinnat ovat niin kovat, kk-maksu yleissähkö 20-30 eur/kk ja yösähkö 50-60 eur/kk, ettei taida tuolla sähkön myyntihinnalla olla merkitystä. Ja tosiaan 10000 kWh vuosikultuksella säästö on 100 eur luokkaa jos 1.0 snt halvempaa. Mutta noin periaatteesta ei kannata maksaa liikaa  :)
Siis nuo hintasi /MWh on jotain 'Elspot' kk-keskiarvoja, perustuuko laskutuksesi kk-keskihintaan?
Yleensä spot myydään tuntijaolla.

Jos laskutus ei ole keskiarvopohjainen vaan tuntispot niin laskelmat keskiarvohinnoilla johtaa lopputulokseen melkomoisen virheen, todellisuus selviää yleensä laskusta.
Tuo mainitsemani yli 6c/kWh on todellinen tuntispot hinta kulutuspainotuksella tammi-huhtikuulta sisältäen alv +  marginaali, tarkempi arvo 6,4c/kWh>>lähes 2.5c/kWh kalliimpaa kuin nykyinen kiinteä.

Jos siirtoyhtiöltä on halvempaa yö/päivä kk-maksut yms huomioiden niin sieltä voi jotain apuja saada, se on siirtoyhtiökohtaista ... täällä yleissiirto on halvinta meikkiksen kulutusprofiililla (Caruna)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #577 : 23.05.21 - klo:22:31 »
7800i malleissa täysin uusi ohjausjärjestelmä EMS 2. Bosch ilmeisesti ostanut tuon Junkersin joka järjestelmän kehittänyt. Nyt on panostettu uudistuksessa ohjelmistopuoleen, "älykotiin" vihdoinkin. Joka tunnille voi säätää halutun lämpötilan eri laitteita hyödyntäen. Kattava systeemi.
https://www.haustechnik-der-zukunft.de/PDF/Bosch_Reglersysteme_ems-2.pdf

Tekniikan puolella muutokset vähäisempiä, tuo 300l lämmintä vettä joka teholuokkaan ja LWM mallien scopit kaikissa 5.7. Jäähdysvalmius ja isompi värinäyttö.
Eipä tiedä missä Boschin osastosta tommonen EMS2 tulee, luulen että samasta piipusta kuin edellinen... Junkers on myyty/ostettu ennen WW 2.  :D
Junkers on  nykyään vaan joku myyntinimike jota käytetään siellä missä myy parhaiten...meilläkin taitaa olla Junkersin uuni jostain syystä.

Lainaus
Even the group of companies run by industrialist Hugo Junkers slid into insolvency in the spring of 1932. Junkers had patented a completely new type of natural gas-fired water heater in 1894 and was also a technological pioneer in the building of aircraft and aircraft engines. Faced with a difficult situation, Junkers sold his heating appliances operations to Bosch in November 1932 and thus saved his businesses.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #578 : 25.05.21 - klo:10:16 »
Siellä täällä on tuosta Husdata H60 juttua, niin tuli mieleen onko se värkki aiheuttanut kenellekään murheita pumpun toiminnan kannalta...häiriöitä+jumeja+vikoja eli onko sotkenut 7001i:n normaalia toimintaa?
H60 ollut käytössä nyt noin puolitoistavuotta, yhtään häiriötä en ole sen huomannut aiheuttavan lämpöpumpulle.
H60 itse hieman epävakaa, kaatuu silloin tällöin ja boottailee sitten automaattisesti eikä näitä välttämättä edes huomaa, ellei katso H60:n omia logeja. Pari kertaa H60 on jumiintunut täysin. Tällöin voi bootata H60:n reset-nappuloista tai sammuttamalla lämpöpumppu sen turvakytkimestä. H60 saa siis virtansa tuosta Boschin liittimestä.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #579 : 09.06.21 - klo:08:50 »
Tässä onkin jo hetki mennyt kun viimeksi tänne päivitellyt, mutta laitetaas nyt.

Hieman yli 11kk takana. Heinäkuu 2020-Toukokuu 2021 kiinteistön kokonaiskulutus 9552 kwh. Eli kesäkuulla pitäisi mennä alle 450kwh, että pääsisi 10000kwh vuosikulutukseen. Taitaa hieman ylittyä. Talvi oli kuitenkin pakkasten osalta ankara, joten pitää olla tyytyväinen. Tässä on vastuskäyttöä mukana jonkin verran kun noita pitkittyneitä 5273 häiriöitä on ollut.

Keväällä meinasi harmaita hiuksia aiheuttaa kun laitoin pumpun virrat kiinni sihtien putsausta varten. Kone ei meinannutkaan lähteä tulille vaan vikakoodi 5273 vaihevalvonta ja yli vrk meni, että tästä palautui.

Pumppuhan kytkettiin 1.7.20 ja jo käyttöönotossa oli vikakoodi 5273 kuitenkin siitä sitten  4-5 pv päästä toipui ja lähti toimimaan normaalisti. Asennusviikollahan oli kova myrsky kajaanissa ja pitkään sähköverkon vikoja. Lokakuussa oli yksi pidempi 5273 vika ja meni tunteja ennen kuin palautui. Sama Helmikuussa 2020. sähköjä mitattiin useasti ja kaikki kunnossa.

Lopputulema oli boschilta, että piirikortit pitää vaihtaa näillä saadaan päivitettyä uusi softavesio sisälle, joka korjaa kyseisen ongelman. Ilmeisesti tätä siis on ollut pumpuissa ja päivitys korjaa ne pitkittyvät viat, joista pumppu ei palaudu kuten minulla.

Noh. Piirikortit vaihdettiin ja pumppu meni totaalisesti jumiin. -> Invertterikorttivika. -> Invertterikortti vaihdettiin ja nyt on sen jälkeen pumppu pelannut häiriöittä.

Vaikea sanoa oliko invertteri rikki jo tehtaalta tullessa vai rikkoiko asennuspäivän ukkonen ja myrsky sen. Sen muistan, että sähköt kävi monta kertaa pois 1.7 kun pumppu oli pois päältä. Sähköt oli jo tässä vaiheessa kytketty jo edellisenä päivänä. Sittenkun käyttöönottoa tehtiin niin 5273 pamahti tauluun.

Kuitenkin maahantuojalle annan 10/10 toiminnasta ja hyvin takuut pelasi.

Legionellatappoon on uudessa softaversiossa tullut selkeä muutos. Tekee tapon noin tunnissa. Alkuun kompressori tekee 100% tehoilla ja siitä sitten normaaliin 77%. Ei enää jurnuta viimeistä tuntia hiljalleen lämpöä ylöspäin vaan ottaa nopeammin vastukset käyttöön.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Miqo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #580 : 12.06.21 - klo:21:00 »
Sain tarjouksen Boschin 7001i LWM 3-12 pumpusta, ja tarjouksessa jäi mietityttämään lämpökaivon syvyys 230m.. Talon lämmitystarve on n.9kw, se mikä asiassa mietityttää on se kun eikös lähes kaikissa pumpuissa tuo yhden lenkin max.pituus ole se 400m? Eli onko näissä kuinka paljon mahdollista ylittää tuo maximi lenkin pituus, ilman että rupeaa maapiirin pumpussa loppumaan teho..

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #581 : 13.06.21 - klo:00:36 »
Sain tarjouksen Boschin 7001i LWM 3-12 pumpusta, ja tarjouksessa jäi mietityttämään lämpökaivon syvyys 230m.. Talon lämmitystarve on n.9kw, se mikä asiassa mietityttää on se kun eikös lähes kaikissa pumpuissa tuo yhden lenkin max.pituus ole se 400m? Eli onko näissä kuinka paljon mahdollista ylittää tuo maximi lenkin pituus, ilman että rupeaa maapiirin pumpussa loppumaan teho..

Kannattaa kysellä foorumilta käyttäjältä tomppeli mitoitusta laskee myös painehäviöt eri putkille. Syvempiin kaivoihin käytetään halkaisijaltaan suurempaa putkea esim 45mm tai 50mm tämä pienentää painehäviötä. Onko sulle tarjottu perinteisellä 40mm putkella?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Miqo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #582 : 13.06.21 - klo:10:15 »
Kannattaa kysellä foorumilta käyttäjältä tomppeli mitoitusta laskee myös painehäviöt eri putkille. Syvempiin kaivoihin käytetään halkaisijaltaan suurempaa putkea esim 45mm tai 50mm tämä pienentää painehäviötä. Onko sulle tarjottu perinteisellä 40mm putkella?

Tarjouksessa mainitaan vain vaakaputken koko 40mm, mutta ei itse keruupiirin kokoa.. Itse kyllä laittaisin minimissään 45mm putken, mieluiten 50mm. Tuolla 40mm putkella voi jo melkeen suoraan sanoa että tulee liikaa painehäviötä.. Pitää ensi viikolla soitella kyseiseen firmaan josta tarjous on, ja kysyä millä putkella tuo tarjous on annettu.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #583 : 13.06.21 - klo:13:30 »
Itsellä kaivo 210m 40mm putkilla lähellä taloa n.4m . Toimii normaalisti 50%-60% tehola tuo liuospumppu. Jos olisi isommat putket niin varmaan 35-45% olis tuo pumpun nopeus. Helposti irtoaa noillakin 3 asteen lämpö-ero kaivosta.
Eli kannattaa laittaa nuo 45mm putket tai GeoDuo M32  putket. Toimii pumppu pienemmällä teholla ja kaivosta irtoaa paremmin lämpöä. Se riski noissa on että isompia putkia ei välttämättä saa tungettiua pohjaan asti jollei poraa suuremmalla hakaisijalla reikää. Hyvä on kaivon mitoitus jos ei olla Pohjois-Suomessa. Euron luokka metri lienee putkien hinta-ero, kannattaa maksaa ja pelata varman päälle.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #584 : 14.06.21 - klo:21:15 »
Tarjouksessa mainitaan vain vaakaputken koko 40mm, mutta ei itse keruupiirin kokoa.. Itse kyllä laittaisin minimissään 45mm putken, mieluiten 50mm. Tuolla 40mm putkella voi jo melkeen suoraan sanoa että tulee liikaa painehäviötä.. Pitää ensi viikolla soitella kyseiseen firmaan josta tarjous on, ja kysyä millä putkella tuo tarjous on annettu.

Itse pohdin tuota kovasti ja ei se nyt ole lainkaan noin suoraviivaista, että tulee liikaa painehäviötä. Tulee tietysti enemmän, mutta toisaalta painehäviö riippuu virtaaman toisesta potenssista eli ei se virtaama niin hirveästi tipu.

Todella nihkeää oli saada tarjouksia suuremmista putkista ja osa vaati sitten kaivoakin isommaksi. Monilla oli reilusti lisähintaa isommasta putkesta ja 45 mm oli usein paksulla seinällä, jolloin painehäviö ei tipu yhtä reilusti. Lopulta löytyi hyvä hinta 50 mm keräimellä, mutta poraus epäonnistui.

Foorumilta löytyy paristakin ketjusta laskealmiani eri keräinten vaikutuksista juuri 230 m kaivossa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #585 : 15.06.21 - klo:12:13 »
Joo tosiaan käytäntö on eri asia kuin teoria. Liitteenä kuvakaappaus viime talven kovalla pakkasella -21 yön jälkeen,
lLuospumppu 89%, teho 7.4 kW lämpö-ero 2.7 astetta. Eli vielä on liuospumpussa tehoa reservissä ja toimii todennäköisesti 230m  kaivollakin. Pumppu osaa kyllä säätää itseään jos meinaa tuo kaivon lämpö-ero karata yli 3 asteen.
Jos saat kohtuullisin kustannuksin isommat putket niin hyvä, mutta  toimii noilla 40mm putkillakin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #586 : 15.06.21 - klo:14:00 »
Onko 16 ja 12 koneissa sama liuospumppu?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #587 : 15.06.21 - klo:14:36 »
Onko 16 ja 12 koneissa sama liuospumppu?
Asennusohjeessa on noille yhteinen käyrä, joten pakko on pumpun olla sama kuten myös sisäisten painehäviöiden eli samat lämmönvaihtimet ja putket noissa on oltava liuospuolella. 8 kW mallissa on sitten huomattavasti alemmat painetuotot.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #588 : 15.06.21 - klo:15:56 »
Verrattaessa erilaisia kohteita tulee helposti tehtyä virheellisiä johtopäätöksiä.

aksutre'n kuvan mukaan -21C pakkasella
- Koneen teho on 7,4 kW = 46% maksimitehosta
- Keruupumpun teho on 89%
Vastaavasti mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT -29C)
- Koneen teho on tasaisen vauhdin taulukon mukaan 9,2 kW = 58%
- Kone on ylimitoitettu 74%.
- Keruupumpun vaadittava teho on 110%

Eli keruupumpun teho on 100 % n. -25C pakkasella.
Tästä voidaan tehdä johtopäätös että aksutre'n keruupiirissä on koneen tehoon ja jopa talon lämmönkulutukseen nähden liian suuri virtausvastus eli on liian pienihalkaisijaisiset keruuputket.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #589 : 15.06.21 - klo:19:39 »
Varmaan isommilla sais virtausvastuksen pienemmäksi, mutta toimii noinkin. Huomioi että katoksessa oleva anturi näyttää pari astetta liian vähän ja pumppu pyörii kuvakaappauksen ottohetkellä vähän liian lujaa 2.7 asteen erolla. Aika nappiin siis menee 210m kaivoon.

Sisälämpötila lämmityskaudella 24 astetta ja vuosikulutus lämpö+vesi  alle 5000 kWh. Isommilla putkilla säästö ehkä muutaman kympin vuosi??
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #590 : 15.06.21 - klo:20:34 »
Asennusohjeessa on noille yhteinen käyrä, joten pakko on pumpun olla sama kuten myös sisäisten painehäviöiden eli samat lämmönvaihtimet ja putket noissa on oltava liuospuolella. 8 kW mallissa on sitten huomattavasti alemmat painetuotot.
No jos nuo tosiaan samat mitä voi hyvinkin olla (jopa koko hardis), niin osiltaan selittää nyanssin verran paremmat speksit 12 koneelle, 12 on vain ehkä viritetty alemmille säädöille softalla eli erittäin fiksu jannu vois saada modattua 12>16kW koneeksi  8)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #591 : 15.06.21 - klo:22:44 »
No jos nuo tosiaan samat mitä voi hyvinkin olla (jopa koko hardis), niin osiltaan selittää nyanssin verran paremmat speksit 12 koneelle, 12 on vain ehkä viritetty alemmille säädöille softalla eli erittäin fiksu jannu vois saada modattua 12>16kW koneeksi  8)
Kyllä 16 kW koneessa on isompi kompressori ja saattaa olla lämmönvaihtimissakin eroa.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #592 : 16.06.21 - klo:14:21 »
Asennusohjeessa on noille yhteinen käyrä, joten pakko on pumpun olla sama kuten myös sisäisten painehäviöiden eli samat lämmönvaihtimet ja putket noissa on oltava liuospuolella. 8 kW mallissa on sitten huomattavasti alemmat painetuotot.
Ihan mielenkiinnosta kaivelin asennusohjetta, oheiset käyrät pumpuille löytyvät.
Eli kaikissa tehoissa on sama lämmityspuolen kiertopumppu.
Liuospuolella 12 ja 16 malleissa on sama kiertopumppu.
Mutta mistä voi päätellä, että lämmönvaihtimet ovat samat?
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #593 : 16.06.21 - klo:15:50 »
Mutta mistä voi päätellä, että lämmönvaihtimet ovat samat?

Noissa käyrissähän on käytettävissä oleva painehäviö eri virtaamilla MLP:n ulkopuolella. Eli pumpun tuottama paine vähennettynä sisäisillä vastuksilla, kuten lämmönvaihdin.

Ei voi varmuudella sanoa lämmönvaihtimesta muuta kuin, että niiden painehäviön ero pitää olla niin pieni, että Bosch on päätynyt antamaan niille samat käyrät.  Yksi todennäköinen mahdollisuus tuohon on samat lämmönvaihtimet 12 ja 16 kW malleissa. Toinen voisi olla se, että lämmönvaihtimen osuus on niin pieni painehäviöstä, ettei sen eroista välitetä.

Käyrää voi verrata kiertopumpulle ilmoitettuun käyrään ja siitä laskea paljonko sisäistä vastusta on. Se on suuremmilla virtaamilla varsin merkittävä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #594 : 16.06.21 - klo:16:14 »
Kuvatekstien perusteella nuo ovat nimenomaan kiertopumppujen käyriä.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #595 : 16.06.21 - klo:20:08 »
Kuvatekstien perusteella nuo ovat nimenomaan kiertopumppujen käyriä.

Taulukossa sanotaan: "Maks. käytettävissä oleva ulkoinen paine nimellisvirtauksella (lattialämmitys)" ja arvo vastaa käyrää. Pumpun tyypillä löytänee sen tuottokäyrän. Nibe F1255:lle taisin sen katsoa joskus ja oli selvä ero Niben käyrään.

Mitäs asentaja/suunnittelija tekisi pumpun tuotolla, jos ei tiedä millaiset painehäviöt tulee MLP:n sisuskaluista? Ainoa järkevä tapa tuo on ilmoittaa liitynnöissä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #596 : 16.06.21 - klo:21:59 »
Taulukossa sanotaan: "Maks. käytettävissä oleva ulkoinen paine nimellisvirtauksella (lattialämmitys)" ja arvo vastaa käyrää. Pumpun tyypillä löytänee sen tuottokäyrän. Nibe F1255:lle taisin sen katsoa joskus ja oli selvä ero Niben käyrään.

Mitäs asentaja/suunnittelija tekisi pumpun tuotolla, jos ei tiedä millaiset painehäviöt tulee MLP:n sisuskaluista? Ainoa järkevä tapa tuo on ilmoittaa liitynnöissä.
Näin tosiaan näyttää olevan, että käyrissä otettu huomioon MLP:n painehäviöt.
Kiitos selityksistä.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #597 : 26.06.21 - klo:21:58 »
Moro

Kun teillä on pumput "tyhjäkäynti" tilassa niin käykö teillä keruupumppu noin 3 tunnin välein hetken aikaa päällä. Onkohan tämä jokin jumittumisen estotoiminto? En ole tätä aiemmin rekisteröinyt kun vasta nyt katselin husdatan lokia niin huomasin.

https://husdata.se/pop_report.asp?ID_User=1411&H=&DS=2&View=Rapport

Tässä esimerkki. valitsee kohdasta report: keruu niin näkee. Näyttäisi olevan myös muissa pumpuissa samaa ominaisuutta.
« Viimeksi muokattu: 27.06.21 - klo:05:48 kirjoittanut rawpower »
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #598 : 28.06.21 - klo:20:41 »
Oiskonhan tuo niin, että koneessa on automatiikka, joka käynnistää liuospumpun hetkeksi, kun tulevan liuoksen lämpö ylittää 23 astetta about. Joku varojuttu. Muistelen, että meilläkin näkyi viime kesänä.  Nyt eri tilanne, kun maaviilennyksen oma pumppu kierrättää liuosta koko ajan.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #599 : 03.07.21 - klo:11:27 »
1.7 tuli Vuosi täyteen ja laitetaas tähän vähän ajatuksia ja numeroita.

Kesäkuun kulutus 526 näin ollen 1 vuoden kulutus ylitti hieman 10000 kwh ollen 10078kwh välillä 1.7.20-1.7.2021. Lisäksi puuta ei lämmityskäyttöön ole tarvinnut enää lainkaan. eli noin 6-8 mottia säästyi klapiakin. Vastuskäyttöä tässä on noin 2-3 viikkoa siltä ajalta kun pumppu oli jumissa 5273 ja korttien vaihdon ajalta. Eli todennäköisesti olisi alittunut 10000kwh jos ei noita pitkittyneitä vikoja olisi ollut.

Lokakuun 10.20- 28.3.21
tuotettu energia 10578kwh
Lämmitys 9728 kwh
LKV 844kwh

Käytetty energia: 2271kwh
lämmitys: 1989kwh
Lkv: 271kwh

Lisälämmitin 9kwh

Huhtikuun alussa sitten invertterikortin ja piirikorttien vaihto niin tässä on pieni pimento kulutuksista kun kaikki nollaantui piirikorttien vaihdon myötä. Tässä sitten uudet lukemat kun pumppu pelannut ongelmitta vaihtojen jälkeen.

7.4.21 alkaen
Tuotettu: 2155kwh
Lämmitys: 1734kwh
Lkv: 421kwh

Käytetty:469kwh
Lämmitys: 340kwh
Lkv: 129kwh

Lisälämmitin 18kwh

Tuossa lisälämmittimen kulutuksessa huomaa uuden päivitetyn ohjelman tuoman legionellatapon. Eli ottaa siis huomattavasti aiemmin vastukset käyttöön eikä kompressorilla hiljalleen nosta lämpöjä ylös. Ennen päivitystä otti vastukset käyttöön kun veden lämpö oli 63.7 nykyään jo noin 61 asteessa. Lisäksi legionellatapon kesto tapahtuu noin tunnissa aiemman 2h sijaan.

Nyt ei ole 5273 häiriöitä tullut vaikka ollut ukkosen tuomia sähkökatkojakin. Nyt antaa vain 5905 olikohan liian alhainen jännite invertterille ja pumppu toipuu heti. Aiemmin vilkutteli 5273 ja turvakytkintä piti käyttää kun ei lähtenyt toipumaan.

1.7.20-10.10.20 ajalta ei valitettavasti ole dataa kun silloin pumppu meni toisen kerran kunnolla jumiin 5273 vaihevalvonta takia ja piti palauttaa kaikki asetukset ja samalla lähti vahingossa lokidatakin.

Kaivojen lämmöt ovat toipuneet hyvin. Nyt lkv käytössä tulee yli 5 asteista kuten silloin kuin pumppu otettiin käyttöön vuosi sitten. Eiköhän nuo riitä vaikka vähän metrit jäivät vajaaksi.

Boschin huollolle annan 10/10 vaikka vian diagnostiikkaan meni hieman aikaa kun välillä pumppu toimi täysin normaalisti. Lopulta pumppu meni vaihevalvonta 5273 vikaan jo sen jälkeen kun käytti turvakytkimeltä virrat pois. Sen jälkeen alkoi tapahtua.



Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.