Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 216050 kertaa)

Paikalla ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #160 : 06.08.20 - klo:16:34 »
Mulla ei ole puskurivaraajaa ollenkaan koska pelkkä lattialämmitys ja 2-8kw kone. Ei kyllä tekniseen tilaan puskuri mahtuisikaan. En siis oikein voi tuohon ensimmäiseen vastata.

Kävin katsomassa nuo kulutustiedot. Tuotettu energia heittää 6 kwh ja kompressorin kuluttama energia 3kwh. Sähkövastuksia ei ole käyttänyt ainakaan oman laskurin mukaan. Ainakin käyttäjällä ISKI taitaa tehdä legionellatapotkin ilman vastuksia tai sitten ne vastukset on ihan hetken päällä kun tekee 65 asteista. Itse huomasin tuossa legionellakuumennuksessa pari viikkoa sitten, että ihan siinä legionellatapon lopussa muuttui LISÄLÄMMITYS kohtaan LKV. Eli jonkin verran vastuksia käyttänee tässä vaiheessa kun pitää sen lämpötilan hetken aikaa 65 asteessa.

Kunhan saa tuon husdatan tilattua ja asennettua niin sitten saa tarkempaa dataa irti.

Minullakin tuotettu energia heittää 7 kWh (kertymä 27000 kwh) ja kompressorin kuluttama energia 7 kWh (kertymä 5400 kWh).
Ja vastuksia tosiaan käytetään vain legionellakuumennuksen loppuvaiheessa. Vuodessa on kertynyt 18 kWh ja siitäkin muutama kWh erilaisiin testeihin.
Eli käytännössä kuukausitasolla noin 1 kWh.

Laitanpa tästä omasta pumpusta ja ongelmastani myös tähän ketjuun

Meillä on MM100 lisäpiirin ohjain  lattialämmitykselle ja siinä on ongelmana kun lattia ei lämpene ilman että pattereillekin tulisi lämpöä. Asennus on tehty niin, että puskurivaraajasta lähtevässä putkessa on kiertovesipumppu, joka pukkaa vettä sekä pattereille että lattialle haarautuvaan putkeen jossa on sekoitusventtiili ja sen jälkeen lattiapiirin pumppu. Lattiapiirin pumppu kyllä käy itsenäisesti vaikka toinen kiertovesipumppu on pysähdyksissä, mutta masiina ei tee lämpöä lattiapiirin toiveesta vaan ainoastaan jos patteripiirikin tarvitsisi lämmintä. Kuinkas nuo muilla on kytketty? Onko molemmat piirit eriytetty heti puskurin jälkeen ja pumput on rinnan? Meillä ne on ikään kuin sarjassa.

Erikoinen homma on tuossa Boschin omassa energian kulutusksen ja tuoton- seurannassa kun laskee LKV ja lämmityksen yhteen, tulos on vähemmän kuin masiinan ilmoittama. Heittää nyt reilun 100 tuotetun kwH:n kohdalla jo muutamalla. Vastuksella ei ole kulutusta ollut. Onko muilla näin myös?

Hieman ihmettelen tuota kytkentää, jos kerran on tarkoitettu, että lattialämmityksen lämmitys toimii myös silloin kun pattereita ei lämmitetä.
Nykyisellä asennuksellahan tuo näyttää mahdottomalta.

Eikö lattialämmityksen kierto pitäisi asentaa niin, että lähtö olisi suoraan puskurivaraajasta?
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #161 : 10.08.20 - klo:09:09 »
Okei. Desinfioinnin jälkeen tuo vaihtoventtiili rupes vaihtelemaan lkv ja lämmityksen välillä ja aivan kuin olisi tuuletustoimintoa käyttänyt siinä välillä automaattisesti. Tämän huomasi kun lattiapiirin painemittari heilui ja kuului se tuuletustoiminnon ääni. Mikä lie häiriö vai kuuluuko asiaan? Vaikea sanoa kun aiemmin mennyt läpi ongelmitta ja en ole yöllä ollut paikalla katsomassa mitä tapahtuu. Lattiapiirissä paineet pysyneet alun jälkeen. Samoin nyt tämän päivän ja äsken teki käyttövettä ongelmitta.
Mikä tämä tuuletustoiminto on?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #162 : 10.08.20 - klo:09:56 »
Mikä tämä tuuletustoiminto on?
Tuuletus = ilmaus.
Boschin käyttöohjeiden käännökset suomeksi vilisevät virheitä ja kummallisuuksia, kts. oheinen kuva.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #163 : 10.08.20 - klo:19:14 »
Mikä tämä tuuletustoiminto on?

ATS

Tuossapa ISKI vastasikin tyhjentävästi. Tosiaan tuuletustoimintoa(ilmausta) voi käyttää manuaalisesti toimintotestit osiossa. ISKiN postaamassa kuvassa näkyi olevan myös, että käynnistää toiminnon automaattisesti jos huomaa poikkeavan korkeita lämpötiloja. Eli mullahan teki tätä 2 kertaa kun oli yöllä epäonnistunut tuo legionellatappo (sähkökatko todennäköinen syy) ja sitten kun päivällä ajoin legionellatapon uudelleen. Turvakytkimestä nollaus ja sen jälkeen ei ole ongelmia ollut. Jokin toimintahäiriö todennäköisesti tuosta katkosta tuli kun alkoi tekemään tuota. Tai sitten järjestelmässä ilmaa mitä pidän epätodennäköisenä, mutta kai se on mahdollistakin.

Nyt on vähän yli kuukausi ollut systeemi toiminnassa. Säästöä tuli 2019 heinäkuuhun 240kwh vaikka pari ensimmäistä päivää mentiin vastuksilla boschillakin kun oli sitä vaihdevalvontahäikkää sähköverkon korjaustöistä johtuen.

Kaivosta tulee 5.5-6 asteista vettä tämä lienee normaali kesän lämpötila kaivolle tänne kainuun korkeudelle.

Mielenkiinnosta kysyn, että miten kovaääninen pumppu teidän mielestä on? Kun tekee esim lämmintä käyttövettä kompressori pyörii teholla 77-78% ja semmoinen tasainen hurina kuuluu mielestäni aika kovastikin kun teknisessä tilassa on. Tämä lienee normaalia?

Tuossapa linkki IVT X11 videoon ja tommoinen samanlainen tasainen hurina siis käy kun tekee käyttövettä ja kompressori 78%

https://drive.google.com/file/d/1CKolTL3Pl85D48U_fXdHECMph11dBUhK/view
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa MMäki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #164 : 10.08.20 - klo:22:23 »
Meillä ollut nyt vuoden käytössä, 2-8kw kampe. Olen alusta asti koneelta keräillyt joka kuukausi talteen kulutustietoja, ja nyttemmin kun H60 on päivitetty ne lukemaan, niin sitä kautta. Mutta vuodessa on näyttänyt MLP kuluttaneen 844 kWh KV-lämmitykseen, ja pöpöjen tappoon vastusta 38 kWh edestä.

En tiedä onko tästä enää sinulle mitään apua, mutta vastasinpa kuitenkin  8)

Pienellä teillä kyllä menee. Toki meillä on kaks ruokakuntaa eli pelkästään kattiloiden pesuun menee vähän enempi ja pesullä kävijöitä on. Katsotaan mikä on tilanne vuoden päästä

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #165 : 10.08.20 - klo:23:32 »
Heman ihmettelen tuota kytkentää, jos kerran on tarkoitettu, että lattialämmityksen lämmitys toimii myös silloin kun pattereita ei lämmitetä.
Nykyisellä asennuksellahan tuo näyttää mahdottomalta.

Eikö lattialämmityksen kierto pitäisi asentaa niin, että lähtö olisi suoraan puskurivaraajasta?

Kysyin tätä asiaa Boschilta. Homma toimisi jos ei olisi puskurivaraajaa vaan käytettäisiin pelkästään koneen omaa kiertovesipumppua ja sitten erillistä kiertovesipumppua lattiapiirissä. Meidän systeemissä patteripiiri on määräävä tekijä ja jos sen käyrän mukaan ei ole tarvetta lämmittää, niin lattiapiiriä ei lämmitetä riippumatta miten putket on kytketty. Päädyin pitämään nykyisellään ja nostin patterikäyrää kesälämpöjen osalta. Pattereissa on termostaatit, joten tarvittaessa täytyy niitä ruuvailla kesäksi kiinni.
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #166 : 11.08.20 - klo:10:28 »
Kysyin tätä asiaa Boschilta. Homma toimisi jos ei olisi puskurivaraajaa vaan käytettäisiin pelkästään koneen omaa kiertovesipumppua ja sitten erillistä kiertovesipumppua lattiapiirissä. Meidän systeemissä patteripiiri on määräävä tekijä ja jos sen käyrän mukaan ei ole tarvetta lämmittää, niin lattiapiiriä ei lämmitetä riippumatta miten putket on kytketty. Päädyin pitämään nykyisellään ja nostin patterikäyrää kesälämpöjen osalta. Pattereissa on termostaatit, joten tarvittaessa täytyy niitä ruuvailla kesäksi kiinni.
Eihän tuohon toimimiseen mitään pumpputeknistä estettä......eikös tuo ole selvä Bugi!?

Paikalla ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #167 : 11.08.20 - klo:13:13 »
Edelleen olen sitä mieltä, että lattialämmityspiirin lähtö pitäisi ottaa suoraan puskurivaraajasta tai välittömästi lähdöstä haarauttamalla.
Tällöin voidaan tehdä niin, että kesällä patteripiirin kiertopumppu voidaan kesällä haluttaessa pysäyttää (ja piiri lisäksi sulkea sululla, jos on tarve estää vapaakierto) ja lattiapiiri toimii silti normaalisti.
Otin oheen kopion asennusohjeesta.
Vasemmassa yläkulmassa olevan kytkennän mukaan C1 olisi tässä tapauksessa patteripiiri ja C2 lattiapiiri.

Puskurivaraajan lämpö määräytyy tietty korkeimman tarvittavan lämpötilan eli patteripiirin mukaan, joten käyrä sen mukaan.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #168 : 16.08.20 - klo:04:14 »
Paineet näyttäisi nyt pysyvän lattialämmityspiirissä. Olisiko lie sitten vielä ilmaa ollut kun oli sitä laskua sen "tuuletuksen jälkeen" Tai sitten sen verran monta kuumaa pulssiaaltoa kun vaihtoventtiili vaihteli LKV-Lämmitys väliä, että jäähtyessä laski paineet.

Legionellat on menny nyt läpi ongelmitta. Sähkökatkojakaan ei ole nyt hälytellyt.

Mitäs mieltä olette kokeneemmat noista keruupiriin lämpötiloista onko näin kesälle normaaleja. ELi keruun tulo 5.5-6 ja lähtö 2.5-3 Aika hyvin tuntuisi pysyvän tuo ERO 3 asteessa. Onko normaalia, että välillä ero käy hetkellisesti 2.6-2.9 arvoissa? Kuitekin sitten pikkuhiljaa normalisoituu ero tuohon 3 asteeseen.

Tässä 2-8 kw mallissa näyttäisi olevan mitsubishin Twin Rotary compressor ja tehokkaammissa malleissa on scroll versio. Mitä eroa näillä käytännön suorituskykyyn on?

Ilmeisesti tässä boschissa on tämä linkin malli käytössä? http://mitsubishicompressors.com/inverter-twin-rotary-compressor.php


Sitten vielä kysymys Husdata H60. Tuleeko takuun kanssa mitään ongelmia jos tuon itse kytkee paikalleen? Tässä ilmeisesti jo aika helppo tuo asennus kun voi kytkeä huoltokaapeliin?

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #169 : 16.08.20 - klo:07:34 »
Edelleen olen sitä mieltä, että lattialämmityspiirin lähtö pitäisi ottaa suoraan puskurivaraajasta tai välittömästi lähdöstä haarauttamalla.
Tällöin voidaan tehdä niin, että kesällä patteripiirin kiertopumppu voidaan kesällä haluttaessa pysäyttää (ja piiri lisäksi sulkea sululla, jos on tarve estää vapaakierto) ja lattiapiiri toimii silti normaalisti.
Otin oheen kopion asennusohjeesta.
Vasemmassa yläkulmassa olevan kytkennän mukaan C1 olisi tässä tapauksessa patteripiiri ja C2 lattiapiiri.

Puskurivaraajan lämpö määräytyy tietty korkeimman tarvittavan lämpötilan eli patteripiirin mukaan, joten käyrä sen mukaan.
Mahtaakos tässä olla kyse nyt siitä ettei tuota anturia T0 ole lainkaan @Jakalamaki konffissa?
Eli tuo järkyyttävä käännösmoka "Puskurivaraaja samansuuntainen" ei ole todellisuus, vaan siellä on joku muu mallikytkentä, mikähän mahtaa olla nimi  :D
Se että noi pumput olis tavallaan sarjassa, kuten luulen, ei estä vettä virtaamasta lattiaan...se menee 'sukkana' patteripumpun läpi jos lattiapumppu käy...kyse lieneen siitä että äly ei anna energiaa.


Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #170 : 19.08.20 - klo:07:46 »
Löytyisikös täältä jeesiä ihan perusjuttuihin. Eli 12kW 7001i + puskurivaraaja + ulkoinen kiertovesipumppu + patteriverkosto on järjestelmä noin karkeasti. Paikallisen putkiliikkeen asentama, Boschin lämpömestaria en ole vielä saanut paikalle asetuksia tarkistamaan, mutta luvannut on tulla jossain vaiheessa.

Ongelmana sellainen, että patteriverkosto ei lämpiä, vaikka nyt on jo öisin hiukan kylmempää ollut ja eteinen on selkeästi viileä aamusta. Jos laitan huoltovalikosta manuaaliajolla kiertovesipumpun päälle, niin sitten kyllä verkosto lähtee lämpiämään. Eli jokin asetus pielessä vai jotain muuta? Ilmaa ei verkostosta ulos tule.

Tänä aamuna katselin Boschin easy remotesta lämpötiloja ja kiinnitin huomiota siihen, että menoveden ja paluuveden lämpötiloissa ei ollut paljonkaan eroa. Nostin kokeeksi huoneiston lämpötilapyyntiä puolella toista asteella ja sen seurauksena hetken menovesi oli hiukan lämpimämpää, mutta hetken kuluttua paluuveden lämpötila pompsahti merkittävästi lähtevää korkeammalle. Mitä ihmettä? Ensimmäinen kuva otettu 5.23, toinen 5.28, kolmas 6.13 ja neljäs 6.31.

Jos jollain on vastaava systeemi ja haluaisi jakaa asetustietoja, niin mieluusti ottaisin ne vastaan. 

Paikalla ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #171 : 19.08.20 - klo:09:37 »
Tuo paluulämpötila on komressorille palaavan veden lämpötila.
Selvästin niin, että paluulämpötila korkealla, koska lämpiävän käyttöveden lämmitys meneillään.
Koska sulla on puskurivaraaja ja ulkoinen kiertovesipumppu, pitää sen kiertovesipumpun olla aina päällä ja nopeus säädetty sopivaksi pumpun säätönupista.
Huoltovalikosta on syytä tarkistaa, että järjestelmälle on kerrottu, että siinä on ulkoinen kiertovesipumppu ja puskurivaraaja eli ne päälle.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #172 : 19.08.20 - klo:09:49 »
Kiitokset vastauksestasi ISKI. Eli vaikka ulkoisen kiertovesipumpun sähköpiuhat tulevat maalämpöpumpulta, niin se ei kuitenkaan ohjaa sitä? Jos noin, niin onko jokin syy miksi tuo pumppu kuitenkin kytketään lämpöpumpulta, eikä vain suoraan verkkovirtaan?

Paikalla ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #173 : 19.08.20 - klo:11:31 »
Lämpöpumppu ei tosiaankaan ohjaa ulkoista kiertopumppua, ellei sitten pysäytä jossain erikoistilanteissa kuten lämmityskauden ulkopuolella. Tätä en ole testannut. Minulla ulkoinen kiertopumppu aina päällä, kun on tarve pitää kylppärin lattiassa kesälläkin pientä lämpöä.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #174 : 19.08.20 - klo:12:19 »
Selvä juttu, menen laitteen ääreen sillä ajatuksella, että pitää varmistaa pumpun pyöriminen.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #175 : 19.08.20 - klo:13:25 »
Kyllähän tuo pumppujen ohjaus pitäisi olla kiinni valitusta kytkentäkaaviosta...ainakin tuossa aikaisemmin linkkaamassni kuvassa 2 ulkoista pumppua ja shuntti mahdollista olla...

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #176 : 19.08.20 - klo:15:26 »
Eli asetuksista pitäisi löytyä jotain tuohon PC1:een liittyvää?

Paikalla ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #177 : 19.08.20 - klo:16:40 »
Kyselin asiaa viime syksynä suoraan Boschilta, kun itsekin tätä mietin. Vastaus oli seuraava:
"Ulkoista pumppua ohjataan ainoastaan virtatiedolla lämpöpumpusta, eli nopeutta ei ole mahdollista säätää sieltä."

Nyt kun olen tähän tottunut, en tälle lämpöpumpun tekemälle kiertopumpun säädölle oikein näe tarvettakaan.
Olen kiertopumpun laittanut automaattisäädölle (vakiopaine) ja etsinyt sopivan virtausnopeuden lattiassa kiertävälle vedelle.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #178 : 20.08.20 - klo:00:43 »
Mahtaakos tässä olla kyse nyt siitä ettei tuota anturia T0 ole lainkaan @Jakalamaki konffissa?
Eli tuo järkyyttävä käännösmoka "Puskurivaraaja samansuuntainen" ei ole todellisuus, vaan siellä on joku muu mallikytkentä, mikähän mahtaa olla nimi  :D
Se että noi pumput olis tavallaan sarjassa, kuten luulen, ei estä vettä virtaamasta lattiaan...se menee 'sukkana' patteripumpun läpi jos lattiapumppu käy...kyse lieneen siitä että äly ei anna energiaa.



Joo, näin se munkin käsittääkseni on. Pumppujen ollessa rinnakkain mikään ei muuttuisi vaan kone antaisi käskyn pyörittää patteripumppuakin aina kun lattialle tarvittaisiin lämpöä kun sen patteripiirin lämmitystarpeen mukaan kone vaan tekee lämpöä. Eikös tuossa tulisi uusia ongelmia jos ennen pattereita vetäisi sulun kiinni ja pumppu hakkaisi seinää vasten koko kesäkauden? Ellei sitten patteripumpulta vetäisi liitintä irti joka sitten ehkä jonkun vikailmoituksen voisi antaa? Pitäisi ainakin välillä laittaa pistoke takaisin että ei jumahda?  Lämpöantureita meno puolella näyttää olevan meillä lattiapiirissä pumpun jälkeen ja sitten puskurivaraajassa myös mutta ei muita.

Onko normaalia että maalämpöpumpulta puskurivaraajan menevä putki pysyy lämpöisenä vaikka kone ei käy tai on tehnyt käyttövettä aiemmin? Tuntuu aika lämpöisellä pitkään koneen sammumisen jälkeen.
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #179 : 20.08.20 - klo:00:46 »
Eli asetuksista pitäisi löytyä jotain tuohon PC1:een liittyvää?

Minkälainen on kesä/talvi-asetuksissa talvikäytön viive ja missä lämpötilassa lämmityksen pitäisi alkaa? Jos viive on pitkä niin ei ehdi yön aikana välttämättä lämmitystarvetta koneen mielestä tulemaan. Oletus taitaa olla 3 tuntia ja lämpötilaraja 18. Tuo ulkoinen kiertovesipumppu pitäisi käynnistyä tuon asetuksen perusteella.
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #180 : 20.08.20 - klo:09:23 »
Kyselin asiaa viime syksynä suoraan Boschilta, kun itsekin tätä mietin. Vastaus oli seuraava:
"Ulkoista pumppua ohjataan ainoastaan virtatiedolla lämpöpumpusta, eli nopeutta ei ole mahdollista säätää sieltä."

Nyt kun olen tähän tottunut, en tälle lämpöpumpun tekemälle kiertopumpun säädölle oikein näe tarvettakaan.
Olen kiertopumpun laittanut automaattisäädölle (vakiopaine) ja etsinyt sopivan virtausnopeuden lattiassa kiertävälle vedelle.

Kiitokset näistä tiedoista ISKI.



Minkälainen on kesä/talvi-asetuksissa talvikäytön viive ja missä lämpötilassa lämmityksen pitäisi alkaa? Jos viive on pitkä niin ei ehdi yön aikana välttämättä lämmitystarvetta koneen mielestä tulemaan. Oletus taitaa olla 3 tuntia ja lämpötilaraja 18. Tuo ulkoinen kiertovesipumppu pitäisi käynnistyä tuon asetuksen perusteella.

Kiitokset Jakalamaki. Eli pudontan nuo asetuksen niin pieniksi, että lämmityksen pitäisi varmasti ehtiä lähtemään päälle ja olen kaksi napsua viisaampi tämän suhteen.


Heittäkääpä vielä vihje siitä millaisella hehtaarilla kiertovesipumpun vakiopaine pitäisi olla kaksi kerroksisessa patteriverkollisessa rintamamiestalossa?

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #181 : 26.08.20 - klo:12:48 »
No-niin, tämä ratkesi ja tulipa yksinkertaista asiaa selvittäessä opiskeltua outoa aihetta vähän raskaamman kautta  :)

Manuaaleja tavatessani ymmärsin tuon lisäkiertovesipumpun siten, että kun valitaan alkuasetuksista puskurivaraaja, niin se aktivoi asetuksissa lisäkiertovesipumpun. Eli sillä asetuksista ei löydy täpän paikkaa sille, että onko laitteistossa lisäkiertovesipumppu vai ei.

Mutta kiertopumpun toimimattomuus ei ollut kiinni biteistä, vaan ihan kytkennästä. Pumppu oli kytketty lähtöön PW2, koska manuaalin sähkökaaviossa PW2 on kiertovesipumppu. Oikeastihan tuo piti kytkeä lähtöön PC1 (lämmitysjärjestelmän kiertopumppu). Putkimiehen kaaviostahan tuo luonnollisesti olisi selvinnyt, mutta olisin varmaan itsekkin mennyt samaan miinaan.

Se miksi en huonon osaamiseni lisäksi päässyt heti kiinni ongelman juurisyyhyn, johtui siitä, että jos maalämpöpumppu sattui käymään aamuyöstä/aamusta, niin lähimmät patterit lämpenivät sisäisen kiertovesipumpun käynnistä + luonnollisen kierron toimesta. Eli välillä systeemi tuntui tuottavan lämpöä, mutta ei aina -> kuvittelin vian olevan jossain asetuksessa...




Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #182 : 01.09.20 - klo:17:12 »
Moro,

Nyt kun on täällä kainuussa yölämpötilat lähennellyt nollaa ja kävi tuossa viime viikolla jopa -0.5 matalimmillaan niin on lämmitystäkin pumppu tehnyt jonkin verran.

Muutama kysymys mihin ei tuossa aiemmin kukaan vastaillut niin laitan vielä uudelleen ja pari uuttakin.

Oletteko pitäneet keruupumpun nopeutta AUTO asennossa vai laittaneet sen manuaalisesti johonkin tiettyyn nopeuteen? Minulla on auto asennossa samoin kuin pumpun oma kiertovesipumppu. Eli pumppu säätää itse nopeuden haluamakseen. Esim. nyt tänään aamulla kun teki lämmitystä lattiaan  ulkolämpötila 1 aste ja veden lämpö 28 astetta niin keruupumppu pyörii noin 25-30% ja kompressori taisi olla 33%. Tällä keruun Tulo/paluu ero pysyi noin 3:ssa. Kuitenkin kun on 2 kaivoa linjasäädöillä varustettuina niin tuolla 25-30% teholla virtausmittarit näyttävät aika minimaalista virtausta kaivoihin, mutta ilmeisesti tämä riittää kun kone saavuttaa tuon halutun lämpötilaeron? Kun keruupumppu on täysillä eli 100% niin silloin virtaus on yhteensä ~30l/min.

Onko tuolla väliä ajaako AUTO asetuksella vai pitäisikö laittaa manuaalisesti aina 100%? Käyttövettä tehdessä kompressori on yleensä  ~77% ja sillon keruupumppu pyörii noin 60-70%

Tässä vielä pari aiempaa kysymystä mitä aiemmin pohdin

Tässä 2-8 kw mallissa näyttäisi olevan mitsubishin Twin Rotary compressor ja tehokkaammissa malleissa on scroll versio. Mitä eroa näillä käytännön suorituskykyyn on?
Ilmeisesti tässä boschissa on tämä linkin malli käytössä? http://mitsubishicompressors.com/inverter-twin-rotary-compressor.php

Sitten vielä kysymys Husdata H60. Tuleeko takuun kanssa mitään ongelmia jos tuon itse kytkee paikalleen? Tässä ilmeisesti jo aika helppo tuo asennus kun voi kytkeä huoltokaapeliin?




Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #183 : 01.09.20 - klo:19:09 »
Itse olen pitänyt maakierron autolla paitsi kesällä viilennyksen aikana. Täällä 12 kw versiolla maapiirin kierrokset (%) hieman vähemmän kuin kompuran kierrokset (%), riippuen toki tekeekö käyttövettä vai lämmitystä. Keruun deltaT aikalailla 3 astetta.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #184 : 05.09.20 - klo:17:08 »
no jos on koneelle laitettu asetukseksi delta3 niin kyllähän se automaatilla siinä pitäis pysyäkin oikein nätisti. Enkä näe mitään tarvetta muutella tuota manuaaliksi?

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #185 : 07.09.20 - klo:09:51 »
Minkälaisia lämpötiloja muut ovat pitäneet LKV:lle ilman erillistä käyttövesivaraajaa? Nyt säästöasetus päällä ja asetuksena 42/55.
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #186 : 07.09.20 - klo:14:39 »
Minkälaisia lämpötiloja muut ovat pitäneet LKV:lle ilman erillistä käyttövesivaraajaa? Nyt säästöasetus päällä ja asetuksena 42/55.

Asetus: Säästö 40/56 asetuksena. Hyvin on riittänyt 4 hengen taloudessa lämmin käyttövesi noilla asetuksilla.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #187 : 21.09.20 - klo:16:41 »
Laitanpa tännekin vähän infoa, jos muille tulee samaa kun tuli taas tuo 5284 koodi eli terminen desinfiointi ei onnistunut kahtena kertana putkeen. Soitin paikalliseen boschin valtuutettuun huoltoon.
Pumppu jaksaa siis tehdä noin 63 asteista vettä ilman vastuksia ja loput otetaan sitten sähköllä. Tämä on todettu aikaisemminkin käyttäjien toimesta tällä foorumilla ja itsekin olen huomannut saman. kompressori pysähtyy tuossa lopussa ja lisälämmittimen kohdaksi valikoituu LKV

Ilmeisesti tämä 5284 on aika yleinen ongelma ja johtuu "bugista" ohjelmassa. Asennusvaiheessa pitää kuulemma muistaa käyttää lisälämmitin ensin pois päältä tilassa ja sen jälkeen sitten valita lisälämmitin sarjassa.

Sitten jokaiseen kohtaan 6kw tai 9kw niin pumppu tunnistaa, että lisälämmintä saa käyttää. Katsotaan auttoiko tämä ongelmaan kun seuraavan kerran termisen desinfioinnin suorittaa.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #188 : 22.09.20 - klo:10:16 »
Mulla ei ole tuollaista virhettä tullut. Desinfiointi on joka sunnuntain aamuyönä ja vastustunteja ei ole tullut 8 viikon aikana vielä yhtään. Onkohan tämä tuon lämpimän keruunesteen ansiota vai minkähän ansiota on että kuumennus onnistuu pumpun voimin kokonaan? Tulolitku ei ole vielä alle viiden asteen mennyt missään tilanteessa. Saako tuota kuumennusta jotenkin manuaalisesti päälle jotta voisi katsoa mitä tapahtuu, yöllä en ole ollut koneen vieressä todistamassa että kuumentaako se oikeasti.
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #189 : 22.09.20 - klo:15:40 »
Mulla ei ole tuollaista virhettä tullut. Desinfiointi on joka sunnuntain aamuyönä ja vastustunteja ei ole tullut 8 viikon aikana vielä yhtään. Onkohan tämä tuon lämpimän keruunesteen ansiota vai minkähän ansiota on että kuumennus onnistuu pumpun voimin kokonaan? Tulolitku ei ole vielä alle viiden asteen mennyt missään tilanteessa. Saako tuota kuumennusta jotenkin manuaalisesti päälle jotta voisi katsoa mitä tapahtuu, yöllä en ole ollut koneen vieressä todistamassa että kuumentaako se oikeasti.

Ymmärsin huollon neuvoista niin, että jos tuon tekee asennusvaiheessa ennen käyttöönottoa niin bugi poistuu ohjelmasta. Mutta jos jää tekemättä niin alkaa oireilla juuri tuolleen. Minullakin meni useamman kerran läpi sitten kerran teki heinäkuussa luulin, että oli sähkökatko ja nyt sitten viimeisellä 2 kerralla epäonnistui. Aika näyttää toimiiko.

Onko sulle tullut energiatilastoon Lisälämmittimen kulutusta. Mulla näyttää pumppu nyt 2kw kun pumppu startattiin heinäkuun 2 päivä. Eli tässä käytännössä nuo legionellan kuluttama lisäenergia vastuksilla.

Huoltovalikosta voi muuttaa sitä termisen desinfioinnin aikaa. Jos haluat nähdä miten se tapahtuu niin voihan sen laittaa kerran vaikka sunnuntaina päivällä alkamaan haluamanaan ajankohtana ja seuraa mitä tapahtuu. Itse tein tämän kerran niin huomasin saman mitä tuo huoltoneuvojakin sanoi, että kun veden lämpötila kattilassa saavuttaa 63 astetta niin kompressori pikkuhijaa hiljentää tahtia ja lisälämmittimen tilaksi valikoituu LKV.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #190 : 22.09.20 - klo:16:22 »
Soitin paikalliseen boschin valtuutettuun huoltoon.
Pumppu jaksaa siis tehdä noin 63 asteista vettä ilman vastuksia ja loput otetaan sitten sähköllä. Tämä on todettu aikaisemminkin käyttäjien toimesta tällä foorumilla ja itsekin olen huomannut saman. kompressori pysähtyy tuossa lopussa ja lisälämmittimen kohdaksi valikoituu LKV

Kyllä täällä pumppu puristaa tuloveden yli 70 asteiseksi pelkällä komporalla. Ainakin muistini mukaan kuumakaasun lämpötilat yli 100 astetta.
Pitääpä laittaa desinfioimaan kun olen kotona ja katsoa sähkömittarista (vain lämpöpumppu tässä mittarissa) mitä kuluttaa. Kulutuksenhan pitäisi olla yli 3 kw jos tekee vastuksilla apuna lämpöä.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #191 : 22.09.20 - klo:16:27 »
Hyvä saada tänne vähän keskustelua aiheesta. Boschin neuvojan mukaan se vastusten päällä olo on aika minimaalinen siinä käytön loppuvaiheessa. Katsokaa tämän ketjun #7 postaus käyttäjältä iski. Siinä on käppyrää legionellakuumennuksen loppupuolelta.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #192 : 22.09.20 - klo:17:59 »
Täytyy laittaa kokeilumielessä desinfiointi päivällä ja katsoa. Nyt tosiaan vastustunnit on 0 mittarissa. Säästö-moodissa lkv:tä tehdessä kompura pyörii aina puolinopeudella, yhtenä päivänä kun pesin autoja kuumalla vedellä, ehti mennä aika kylmäksi. Kokeilin laittaa normaalia ja mukavuus-asetusta, mutta ei se silti alkanut suuremmalla teholla vettä tekemään vaikka oli pannu melkein 30 asteinen. Olinkohan liian myöhään liikkeellä, eli että LKV asetus ei enää vaikuta kesken jo aloitetun lämmityssyklin?
« Viimeksi muokattu: 07.10.20 - klo:09:48 kirjoittanut Jakalamaki »
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #193 : 22.09.20 - klo:18:18 »
Onkohan tässäkin sitten pumpun teholla merkitystä kun esim. mulla on tuo pienin 2-8kw laite. Mutta saapa nähdä auttoiko tuo lisälämmittemn nollaus tuohon "bugiin"

Sain vihdoin tilattu Husdata H61, joten kunhan se saapuu postissa niin voin laittaa sitten vähän käyrääkin miten oma pumppu käyttäytyy missäkin tilanteessa.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #194 : 22.09.20 - klo:20:16 »
Kyllä täällä pumppu puristaa tuloveden yli 70 asteiseksi pelkällä komporalla. Ainakin muistini mukaan kuumakaasun lämpötilat yli 100 astetta.
Pitääpä laittaa desinfioimaan kun olen kotona ja katsoa sähkömittarista (vain lämpöpumppu tässä mittarissa) mitä kuluttaa. Kulutuksenhan pitäisi olla yli 3 kw jos tekee vastuksilla apuna lämpöä.
Joo laitoin lisäkäyttöveden päälle, asetettu +65 astetta. Pumpulta lähtevä vesi oli 72 asteista ja kuumakaasut 102 astetta. Kuumensi käyttöveden +66 asteiseksi. Koko pumppu otti tehoa 2.48 kw (sillä hetkellä kun mittaria katsoin), eli vastukset ei päällä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #195 : 22.09.20 - klo:21:17 »
Joo laitoin lisäkäyttöveden päälle, asetettu +65 astetta. Pumpulta lähtevä vesi oli 72 asteista ja kuumakaasut 102 astetta. Kuumensi käyttöveden +66 asteiseksi. Koko pumppu otti tehoa 2.48 kw (sillä hetkellä kun mittaria katsoin), eli vastukset ei päällä.
Kova saavutus, peukkua näytyäisin jos olis semmonen tossa valikoimassa.  8)
Onko Bosch 12kW kone?
Mitähän mahtaa olla cop tuon vedon lopussa,  2.5 vai alle  :D....vaikka ihan sama mitä on jos tuommosta kuumaa tarvitsee vaikka ihan satunnaisesti.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #196 : 22.09.20 - klo:22:13 »
Kova saavutus, peukkua näytyäisin jos olis semmonen tossa valikoimassa.  8)
Onko Bosch 12kW kone?
Mitähän mahtaa olla cop tuon vedon lopussa,  2.5 vai alle  :D....vaikka ihan sama mitä on jos tuommosta kuumaa tarvitsee vaikka ihan satunnaisesti.
Joo 12 kW kone. Katsotaan coppia joskus seuraavalla kerralla tosin copin laskenta tapahtuu tässä tapauksessa pumpun lämpötilojen ja virtaustiedon avulla, kaiketi riittävän tarkka. Tuota lämpötilaa ei tosiaankaan kovinkaan usein tarvita.... coppi arvaus luokkaa 1.5

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #197 : 23.09.20 - klo:11:36 »
Hyvin jaksaa kyllä Kysymyksellä puristaa tuota LKV:tä noinkin kuumaksi. Katsoin tuosta sähköyhtiön tuntikulutusta noilta legionellatappojen ajalta.

Klo 2 aloittaa ja noin 2 tunnissa sen pitäisi olla valmis jos onnistuu eikä häiriöitä tule.

Klo 2 tunnin kulutus 2,10 kwh
klo 3 tunnin kulutus 2 kwh

Sitten normalisoituu klo 4 eteenpäin. Tuossa siis toki mukana talon normaalikulutus mikä on noin 0,3kwh per tunti silloin kun ei ole mitään ylimääräisiä laitteita/lämmityksiä päällä.

Kunhan saan tuon h61 postissa niin asentelen ja laittelen sitten lisää käppyrää niin voi vähän katsoa paljonko se ottaa vastuksista oikeasti.

Sekin muuten tietenkin vaikuttaa mistä lämpötilasta lähtee tuon tekemään. Minulla on LKV lämmitys estetty 23-07 eli jos LKV on tippunut lähelle 40 aloitusrajaa ja lähtee sieltä puristaa tuota Legionellaa niin meneehän siihen hieman kauemmin sitten.


Edit:

Boschista ei taida saa ulos tilastoista käyttöaikatunteja? Näkyy vaan Energian luovutukset ja kulutukset. Itse en ainakaan ole löytänyt.
Kaivossa tuntuu lämpöä riittävän ainakin vielä näin syksyllä. Aamulla ulkolämpo 1.8 ja teki lämmitystä. Menovesi 27 asteista ja keruun Tulo kaivolta 4 astetta ja meno 1 aste. Neljän alle ei mennyt tulo mennyt tällä käyttöjaksolla. Liekköhän kauan sitten yöllä käynyt pumppu. Aamulla sitten 10 aikaan lopetti ja nyt on huilannut sen jälkeen. Ulkolämpö nyt 10 astetta.

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #198 : 24.09.20 - klo:20:27 »
Sekin muuten tietenkin vaikuttaa mistä lämpötilasta lähtee tuon tekemään. Minulla on LKV lämmitys estetty 23-07 eli jos LKV on tippunut lähelle 40 aloitusrajaa ja lähtee sieltä puristaa tuota Legionellaa niin meneehän siihen hieman kauemmin sitten.
Mulle tuli kanssa tuo 5284 "Viimeistä termistä desinfiointia ei voitu suorittaa" virhe kerran silloin kun pumppu oli vasta asennettu. Korjaantui sillä että huoltovalikosta kasvatin "Terminen desinfiointi" -> "Maks. kesto" neljään tuntiin. Näin pumpulla on vähän kauemmin aikaa koittaa päästä sinne 65 asteeseen. Ei ole sen jälkeen tuota virhettä näkynyt.

Mulla on vaihtokäyttö sallittu, eli LKV teko on priorisoitu mutta pumpulla on lupa tarvittaessa käydä välillä tekemässä myös lämmitystä vaikka LKV pyyntö olisi edelleen aktiivinen. En tosin tiedä koskeeko tämä myös termistä desinfiointia, vai tehdäänkö desinfiointi aina yhteen putkeen vaikka lämmitys pyytäisi mitä.

Talvella näyttää tulevan silloin tällöin 1 kWh lisää lisälämmittimen LKV kulutuslukemaan. Kesällä ei ole huhtikuun jälkeen tullut yhtään.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #199 : 24.09.20 - klo:20:56 »
Mulla taitaa olla 3h se maks kesto. Pitääpä koittaa tuota 4 tuntia, jos vielä oikkuilee. Ellei sitten tuo boschin huoltoneuvojan vinkki tepsi. 2kwh on nyt tullut lisälämmittimeen kulutusta ja pumppu startattiin 2.7 sen jälkeen 3 x epäonnistunut tuo legionella ja lopuilla mennyt läpi..
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.