Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Käytössäni olevien talon rakennetietojen perusteella en pystynyt laskemaan kohteen lämmitystarvetta.
Tämä laskelma on laadittu annettujen aikaisempien lämmitysenergian kulutustietojen pohjalta.
Uima-alataan osuus on arvio. Uima-altaan tarvitsema lämpöenergia riippuu altaan veden lämpötilasta ja siitä miten allas on peitetty, tai onko ollenkaan peitetty.
Uima-allas vaatii hyvän ja tehokkaan ilmanvaihdon, joka pitäisi mieluiten toimia allashuoneen kosteusanturin ohjaamana.
Ilmalämmityksen takia tarvitaan lämmityksen kiertovedelle puskurivaraaja.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”MaijaMummo” VANTAA (Uusimaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
EI RIITTÄVÄSTI RAKENNUSTIETOJA, laskettu annettujen kulutustietojen perusteella
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 209 m2, 732 m3 3,4 COP 12,44 kW 36 000 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 13,2 kWh 42 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 42 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 42 000 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,20 kW 42 000 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 42 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 9,4 kW 29 153 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 847 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 12 847 kWh
Tarvitaan 247 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,69 l/s (= 41,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 149 kPa (1,49 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 78 kPa (0,78 bar)• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 42 kPa (0,42 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 680 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.